Hej
Har en VP 107 som är installerad 2006 och som har krånglat senaste månaderna. Installatören har bytt någon ventil då den larnade för pressostat någonting. Ett larm som fortfarande finns kvar är kompr.temp och ibland stannar pumpen, men även när den går så finns det felmeddelandet med när informationsrutan blippar fram. Kan det vara kompressorn somär slut?
-
Det första jag misstänker är att tempgivaren visar fel, det är inte ovanligt.
-
Menar du tempgivaren i VP som man kan läsa av ifrån elpannan? När värmepumpen stod still så var temperaturen samma som utetemperaturen iallafall.
-
Hej
Ett larm som fortfarande finns kvar är kompr.temp och ibland stannar pumpen, men även när den går så finns det felmeddelandet med när informationsrutan blippar fram. Kan det vara kompressorn somär slut?
Vad menar du med "kompr.temp" ? Det finns inget sådant uttryck på min kompressor, menar du hög hetgastemp kanske?
erp
-
Nej, det står kompr. temp. Vad det sedan betyder är oklart!
-
Kan meddela att kompressorn var sönder. Vår installatör var inte säker på om det var den fyrvägsventilen han bytte som gjort att kompressorn gick sönder eller om det var den defekta kompressorn som gjorde sönder fyrvägsventilen. Vilket som, nu har vi ny kompressor och förhoppningsvis är problemen borta!