Skrivet av: term
« skrivet: 31 mars 2022, 07:07:34 »För den som undrade - det fungerade alldeles utmärkt under många år. LP-larm bröt KB-pumpen. Trots detta kom jag över ett nytt reläkort och bytte ut det gamla förra året. Det fungerade då som nytt.
Döm om min förvåning när exakt samma bekymmer började igen nu under våren - när det sker många VP-starter. Den här gången fungerade det också att ”dubbelmacka” ledaren från relät till KB-pumpen till kompressorns kontaktor.
Däremot blev jag så irriterad att jag bestämde mig för att försöka lösa problemet. Bekymret är alltså att relät som styr kontaktorn till kompressorn inte slår ifrån trots att det borde. KB-pumpen - som har ett eget relä - slår av som det ska vilket leder till att köldbäraren fryser till en ispropp och löser på LP-larm.
Kikar man närmare på reläkortet ser man att det sitter två zenerdioder precis innan spolen som drar relät. Detta finns bara på relät till kompressorns kontaktor, inte på övriga relän. Kan det vara här det blir tjall eller läckström som håller kvar relät draget? Det vore väl själva fan om man inte kan få pumpen att gå fem år till.
Döm om min förvåning när exakt samma bekymmer började igen nu under våren - när det sker många VP-starter. Den här gången fungerade det också att ”dubbelmacka” ledaren från relät till KB-pumpen till kompressorns kontaktor.
Däremot blev jag så irriterad att jag bestämde mig för att försöka lösa problemet. Bekymret är alltså att relät som styr kontaktorn till kompressorn inte slår ifrån trots att det borde. KB-pumpen - som har ett eget relä - slår av som det ska vilket leder till att köldbäraren fryser till en ispropp och löser på LP-larm.
Kikar man närmare på reläkortet ser man att det sitter två zenerdioder precis innan spolen som drar relät. Detta finns bara på relät till kompressorns kontaktor, inte på övriga relän. Kan det vara här det blir tjall eller läckström som håller kvar relät draget? Det vore väl själva fan om man inte kan få pumpen att gå fem år till.