Hur gör man på bästa sätt för att sänka flödet mellan ecoel och ecoair? Cirk.pumpen står redan på 1an, d v s lägsta nivån.
/Kristofer
-
Har du ingen justerventil? Har du ett smutsfilter, typ filterball, så kan du ställa det i nåt lagom mellanläge. Inte så känslig reglering, men det funkar...
-
Finns förstås "skruvarna" som sitter i botten på EcoEl. Ska ju normalt sett vara helt öppna för flöde ut/in. Men ska testa filterballen som finns installerad /Kristofer
-
Ta bort frontplåten.
Under pannan sitter laddpumpen ut till EcoAir.
-
Ta bort frontplåten.
Under pannan sitter laddpumpen ut till EcoAir.
Den stod ju redan på läge 1...
-
Fungerade bra att justera ventilen som ligger innan cirk.pumpen. Filterball har jag inte mellan ute/innedel... Tack/Kristofer
-
Varför vill man sänka flödet?
-
I mitt fall tyckte jag att differensen VPin/VPut var lite för liten. Iaf jämfört med rekommenderat från CTC
-
Får man en högre differens om man sänker flödet ?
-
Får man en högre differens om man sänker flödet ?
Ja, ju snabbare vattnet passerar, ju mindre värmemängd hinner att överföras.
Det är ju samma sak i radiatorsystemet, går vattnet tillräckligt sakta genom radiatorerna skulle vattnet närma sig rumstemperatur, innan det kom i retur till pannan.