Skrivet av: Tunguska
« skrivet: 28 november 2007, 23:50:22 »

Det gick fort... Verkar vara temperatursensorn på returen som glappar eller är trasig. När jag mäter på röret säger termometern 33 grader men VP säger 11.3 och den siffran ändras inte hur pumpen än går...

Blir att ringa in ett garantiärende imorgon.  knUp
Skrivet av: Tunguska
« skrivet: 28 november 2007, 20:18:30 »

Jag har inte något minne av att vi var utan VV under perioden vi hade problem..
Ska kolla nästa gång det händer vad panelen säger. När jag gick ned och kollade till pumpen i måndags räknade den ned för att starta värmeproduktionen. 100 s senare startade pumpen och körde ca 1-2 min.

Just nu verkar vi inte ha några problem, eventuellt lite för kallt men det är nog att vi har kurvan lite för lågt.

Jag lämnar detta tills vidare och återkommer om fenomenet upprepar sig och då ska jag skriva ned siffror  ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 november 2007, 16:30:43 »

Håller med.

Det finns en spak som du kan motionera ventilen med, gör det - eller ännu hellre, plocka bort motorn till ventilen (en spärr och vrid hela motorn 90° moturs) och se om du kan påverka ventilspindeln manuellt tills den börjar gå lätt.

Har du garanti kvar och kan konstatera att det är motorn eller trevägsventilen som kärvar kan du ringa service utan att själv mickla med grejerna.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 november 2007, 14:02:28 »

Jag gissar på krånglande växelventil, den försöker värma varmvattnet men växelventilen fastnar i läge mot radiatorerna, då jobbar och jobbar VP:n kontinuerligt utan att VVB blir varm.
Skrivet av: Tunguska
« skrivet: 27 november 2007, 13:03:00 »

Hejsan, lägger tråden här eftersom problemet antagligen inte är märkesberoende (Autotherm C9).

Värmemässigt har nya VP fungerat bra hitintills men nu har vi haft några nätter då temperaturen gått under 0 och det verkar som om pumpen löper amok och bränner på. (Kanske varit så kallt tidigare i höst men då har vi inte fått problem). Jag har i omgångar sänkt värmekurvan från 4 till 3 men problemen verkar kvarstå.

Igår var temperaturen inne 21 när vi gick och la oss och nu på morgonen var den 24,5 och elementen var brännheta. Pumpen rapporterade utetemperaturen till -1,5.

Har ni några uppslag? Krånglande sensor? Garantifel?
Sitter på jobbet och skriver detta och kommer hem lagom för att gå och lägga sig men kommer att ladda upp lite mer mätvärden imorgon.