Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: meltdown skrivet 18 mars 2013, 11:17:34

Titel: Belastningsvakt IVT premiumline
Skrivet av: meltdown skrivet 18 mars 2013, 11:17:34
Tänkte höra med er kunniga om det går att koppla en belastningsvakt till IVT Premiumline EQ? Frågan är alltså om det finns uttag att koppla in detta i värmepumpen? Jag har en elektriker som säger att han har några belastningsvakter liggande och jag hoppas att det går att koppla in! =)
Titel: SV: Belastningsvakt IVT premiumline
Skrivet av: purjo__ skrivet 18 mars 2013, 13:29:52
Värmepumpen har möjlighet att ansluta en effektvakt via en ingång som kortsluts när effekten överskrider inställt värde. Det går inte att koppla in strömkännarna direkt nånstans på VP'n.
Vad är det för typ av effektvakt han har liggandes?
Titel: SV: Belastningsvakt IVT premiumline
Skrivet av: Carl N skrivet 18 mars 2013, 20:29:21
Effektvakten måste ha en kontakt som sluter när strömmen överskriver ett visst värde.
Kontakten kopplas antingen på anslutning B11 1-c eller B12 12-c på PEL-kortet.
Sen anges i menyn för extern styrning att tillskottet ska blockeras vid utlöst effektvakt.

http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandl_Premiumline_EQ.pdf (http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandl_Premiumline_EQ.pdf)