När man ställer om golvvärmeshunten så förändras delta T på elementen och man får pilla på båda pumparna.
Men hallå hej....hur tänker du nu?Hur är det möjligt att det blir samma temperatur i golvslingorna, när det finns en shunt och cirkpump?
Nja 25focus.....en shunt recirkulerar returvattnet från golvet, och blöder endast in en mindre mängd varm vatten via shunten.Som exempel:45° på primärkretsen och returen från golvet cirkulerar med 0,1 l/s samt en temperatur på 25°. Shunten blöder in 0,02 l/s med en temperatur på 45° som i sin tur ger 29° till golvet.
Det låter som om du har allt för stor shunt.
Konstant tillförsel av värme via en shunt som inte ändrar sig gör att returens temp blir adderad från framtemp och kommer att stiga i en stigande skala med tiden tills den är för hög och har samma temp som till radiatorerna, väldigt varmt på golvet blir
Storleken spelar ingen roll när det står manuellt, bara inställningen är rätt. Om golvvärmepumpen är för hög, då kan golvvärmen suga tag i allt flöde så elementen får inget alls. Men då står allt jättefel när det händer.
Jag vet inte var trådskaparen John har sitt garage eller hur stort det är, men jag flaggade för en effekt på max 3 kW vid DUT. John skrev att han behöver höga temperaturer till raddarna...