0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Finns det ingen kalkyl på max. värmebehov eller har ni inte kommit så långt än? Läggs slangen med en meter mellan slingorna blir det ca 600 meter på baksidan. Med 15 W/m värmeuttag kan man ta ut 9 kW vilket räcker till en pump på 11-12 kW. Det bör var betydligt mer än vad som behövs. Se om möjligt till att radiatorerna på övervåningen är så dimensionerade att de klarar av att ge önskad innetemperatur med samma temperatur på värmebäraren som golvvärmen behöver. Det vore dumt att låta kanske 25 % av uppvärmningsbehovet bestämma framledningstemperaturen och därmed värmepumpens elförbrukning.
400 meter är max rekommenderad men det finns dom som kör med 500 meter enkel slinga.
Grovt uppskattat får ni nog ett effektbehov på runt 8-10 kW vid DUT.Huset lär dra mindre än garaget, jag räknar med ca 40-50 W/m2 i garaget, dels med tanke på takhöjden, de inte allt för välisolerade väggarna, samt att du förmodligen kommer att ha ett par dåligt isolerade portar.I huset lär det inte gå mer än runt 30-40 W/m2 i markplan och ca hälften på övervåningen.Har gjort två kalkyler, en med nibe 1255 och en med nibe 1245-10.
Kostnaden för att lägga lite extra slang ex 2x400m när du ändå är igång är förmodligen inte särskilt stor och så kommer du att ha ett framtidssäkrat system med bra verkningsgrad (hög kb temp in)För min ivt pump anges max slanglägd till 500m vid en slinga och 2x1000m vid två slingor (pga av det väsentligt mycket lägre tryckfallet vid paralellkoppling)