Skrivet av: Perak
« skrivet: 01 november 2016, 08:07:02 »

Nu är KB-pumpen bytt sedan en tid. Manometerstället hänger på. Skiten funkar mestadels men löser på LP då och då. Märk väl att den löser under normaldrift. Typ +3 till +5 bar. Har misstänkt att kontakten från plattkabeln till kontaktkortet kan varit lite glapp. Har applicerat kontaktpasta, men det verkar inte göra skillnad. Vad tror ni om REGO boxen? Har varit i kontakt med IVT, men dom är måttligt intresserade att komma med konstruktiva förslag till felsökningen. Snart åker skiten ut. Men det känns ju lite fel när det är en i övrigt fullt fungerande maskin. Å man blir ju så j-la vetgirig ju.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 oktober 2016, 14:20:28 »

Problem med slangarna ger HP-larm. Det finns inga slangar på kalla sidan.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 oktober 2016, 12:29:49 »

IVT har väl på vissa pumpar haft flexslangar som sönderfaller internt och blockerar flödet.
Skrivet av: Perak
« skrivet: 04 oktober 2016, 20:38:37 »

Jo jag har fått rådet att byta KB pump. Har inte gjort det eftersom jag har svårt att tro på det (eller är för lat eftersom jag är röris. Det där med skomakarns barn osv).
Jag har stått och kollat på på manometern under drift. Kollat KB IN/Ut samtidigt. KB ligger snyggt och prydligt  på 3-3,5 grader i Delta. Trycket på manometern ligger på 3-5 bar. Aldrig under 0. Har provat att stänga KB. Då går trycket ner till -10 å ligger så ca 20sek innan den bryter. Lik förb.. händer det att den stannar på LP redan vid 3-5 bar.
Kom just på att jag inte kollat om det faktiskt är pressostaten som bryter. Får nog leta upp den plinten och mäta nästa gång den stannar.
Finns det nått annat som kan ge LP Larm? Styrfel i datorn?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 oktober 2016, 10:23:50 »

Provade samma sak på min pump när den krånglade. Det fungerade tyvärr inte. När jag motionerade den trycktes axeln in. När pumpen gick igång för egen maskin sköts axeln åt andra hållet och fastnade. Jag skulle ha behövt ha en anordning där jag kunde dra axeln mot mig medan rotorn vreds runt. Det slutade med att jag fick ta loss cirkulationspumpen och demontera den. Men prova Rickards metod i alla fall.   
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 oktober 2016, 08:31:23 »

Jag har varit på en Nibe som uppträdde sådär också.
Jag öppnade muttern på baksida motor på KB-cirkpumpen och motionerade den fram/tillbaks med en skruvdragare samtidigt som jag försökte påverka axeln axiellt för att "nöta bort" eventuella beläggningar.
Den har fungerat sedan dess, ca 6 år sedan.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 oktober 2016, 20:38:22 »

Jag har haft liknande problem med återkommande stopp på grund LP-larm. Det finns serie inlägg om det för ca två år sedan. Orsaken var att köldbärarpumpen någon gång ibland inte ville starta på grund av rost mellan rotor och stator. För det mesta gick den igång. Det gjorde den även efter återställt larm så det tog tid innan jag kom på vad det var. Prova med att ställa köldbärarpumpen i läge för kontinuerlig drift en tid. Upphör LP-larmen är det nog den som krånglar. 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 oktober 2016, 10:43:23 »

Det kan vara själva pressostaten som krånglar med.  :-\
Skrivet av: Perak
« skrivet: 03 oktober 2016, 09:24:55 »

Nu har skiten gått med undantag av några enstaka LP larm. Jag har hängt på ett manometerställ och läser av. Funkar pefekt verkar det som. Går ner till 3-5bar. Ligger där snällt och fint tills den är klar. Har läst om att, om expantionsventilen knasar kan det återkomma med några veckors mellanrum.?. Står så i IVT manualen. Men vad sker med trycket då? Den fan löser ju vid +tryck å inte för att det ligger lågt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 september 2016, 16:29:02 »

Så kylkillen konstaterade att det inte är nån läcka?
Om köldbärarpumpen går som den ska så återstår krånglande expansionsventil eller om torkfiltret sitter igen.
Tror inte det är så jättedyrt att byta dessa (man byter alltid båda samtidigt).
Skrivet av: Perak
« skrivet: 18 september 2016, 12:21:12 »

Tjena! Nu är jag utan ideer. Har en Greenline HT9 som varit lite opålitlig ganska länge. Har löst på LP. Lite då och då utan anledning som det kan tyckas. Nu kommer larmen mer eller mindre hela tiden. Ja jag har kollat KB pumpen, kollat filter etc. Temp diffen ligger  snarare lågt är högt. Har mellan 2,5-3 grader DT. Nu till det märkliga. För några veckor sedan hade jag en kylkille att kolla lite på skiten. Vi kunde då konstatera att den löste redan vid +5bar tror jag det var (möjligt att jag skriver fel enhet jag kollade inte på manometerstället utan försökte memorera vad han sa bara). Hur som helst löste den upprepade gånger redan vid +5. Provade att stänga kb cirkulationen som då vid 1 tillfälle gick ned till -10-12 utan att lösa ???. Kylkillen kollade med IVT som inte hade några ideer. Vi provade att byta pressostaten. Yes trodde jag. Eftersom burken plötsligt funkade perfekt. I 4 dagar. Sedan började den igen i några dagar. Plötsligt gick den några dagar helt ok igen, å nu löser den igen. Vetefasen vad jag skall göra nu. Några ideer?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!