VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Roger Karlsson skrivet 03 oktober 2016, 19:01:24

Titel: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
Skrivet av: Roger Karlsson skrivet 03 oktober 2016, 19:01:24
Hej,

Jag har en Nibe Fighter 1225-8 från 2008 med grundvatten som värmekälla. Jag monterade bort den mellanliggande plattväxlaren i veckan för att kunna göra rent den ordentligt och tömde därmed också brineslingan. Efter det att jag återmonterat växlaren och fyllt på brinevätska har jag luftat systemet genom att tvångsköra KB-pumpen i meny ”14” (se manualen). Nu har jag dock problem med att få värmepumpen att använda kompressorn och ”normal” drift utan den går på elpatronen hela tiden. Förhoppningsvis har jag ”bara” lyckats göra någon justering i inställningarna även om jag har svårt att se var det är galet.

Jag har valt driftläge med rumstemperatur, varmvatten och tillsatsvärme. I meny ”14” har jag testat lite olika varianter med att både ha KB-pump i läge ”0” och ”1”. EP-drift har jag i läge ”0”.

Har ni några uppslag på vad jag bör kontrollera innan jag behöver kontakta ett serviceombud?

Mvh.

Roger Karlsson


VB-fram: 25(30)
Varmvatten: 57
Utetemperatur: 7
VB-r: 25(53)
VB-start: 57(44)
KB-f: 15
KB-r: 10(0)
Kurvlutning: 6
VPstarter: 7245 (börjat om)
VP: av (HÄR ÄR NÅGOT JAG INTE FÖRSTÅR!) dontknow
VP-tid: 13244h
TS-tid: 299h
Grundinställningar: 0 01
------Submeny-----------
Grad-min: -157
VB diff VP: 8
Diff VP-TS: 3
VPintervall: 40m
VVB-stopp: 50
XVV-stopp: 65
XVVintervall: 14d
DriftP 1
HP/MS 1
LP 1
KB-pump: 0
EP-drift: 0
Kal.Ute 0rum 0 (fattar inte ett smack av detta)
KB-f 1KB -r 1 (fattar inte ett smack av detta)
MAN: 0
Servicetid: 0
Parallell: 0
EHP-int1: 0d
VB-fram: 25 grader
VB-fram min: 24
VB-fram max: 57
Titel: SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
Skrivet av: Carl N skrivet 03 oktober 2016, 19:27:49
Meny 15 är för att kalibrera givare, men det är inte problemet för dig.
Kolla i meny 9b (undermenyn till gradmin) och se att det inte är nått tok där?
Den ska normalt vänta 5 minuter innan kompressorn startas vid omstart, men sen ska den normalt starta.
Har aldrig lampan för kompressordrift ens lyst efter rengörningen?

Du skulle kunna prova med en fabriksåterställning om inget annat hjälper?
Görs i meny 8, Grundinställning.
Titel: SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
Skrivet av: Roger Karlsson skrivet 03 oktober 2016, 19:56:21
Meny 9b hade inställningarna "10" och "300". Ändrade till grundinställningen "60" och "300".
Titel: SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
Skrivet av: Rickard skrivet 03 oktober 2016, 20:02:50
Inget larm för HP/MS eller LP?
Gradminuterna var extremt lågt ställda, den borde ha gått on/off extremt ofta om du inte kör värmepumpen mot en tank och har framledningsgivaren efter acktanken.
Hade du strömmen bruten under dina övningar, eller hade du den i läge eldrift?
Titel: SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
Skrivet av: Roger Karlsson skrivet 03 oktober 2016, 20:45:18
Inga larm och värmepumpen gick på elpatronen under tiden för rengöring (ca två dygn).
Titel: SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
Skrivet av: Carl N skrivet 04 oktober 2016, 07:16:18
Jag ser ingen enkel förklaring, provade du att återställa till grundinställningar?  Sc:,h

Men jag funderar över hur menyn som visar värmepumpens status verkligen funkar.  Sc:,h
Visar den "VP av" för att styren inte vill starta kompressorn eller för att styren inte kan starta kompressorn?
I sistnämnda fallet kan det vara nått elfel, typ mjukstart eller relä som krånglar.
Men ta hem en servicetekniker att kolla på grejerna.
Titel: SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
Skrivet av: Rickard skrivet 04 oktober 2016, 07:17:47
Den enda förklaring jag kan se är att du inte haft tålamod nog att vänta tills kompressorn tillåts starta (5-10 minuters fördröjning)
Titel: SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
Skrivet av: Roger Karlsson skrivet 04 oktober 2016, 08:07:59
Återställde alla inställningar och "började om". Då fick jag igång kompressorn och värmepumpen. Ser ut att fungera nu. TACK för alla idéer!!