Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: torparnorpan skrivet 06 december 2018, 10:25:20

Titel: Lägre framtemp till konvektor..... beräkning?
Skrivet av: torparnorpan skrivet 06 december 2018, 10:25:20
Hallå!
Har en fundering, en vattenburen fläktkonvektor baserar värme/effektdata på säg 45-50gr frammatning. Hur mycket går effekten ner om man tex bara kan mata fram 35-40gr istället? Hur kan man beräkna det, är det ens möjligt att köra en konvektor på så låg temp eller blir det helt meningslöst?
Kör idag luft/vattenpump som när det blir allra kallast(-25 och nedåt) inte kan hålla mer än dryga 37-40grader ut. Jag kan dock stödelda till acctanken som konvektorn skulle få vattnet ifrån så det blir sällan alltför låg temp.
Jag är inte ute efter en minimal förbrukning eller den BÄSTABÄSTABÄSTA  lösningen utan vill värma en tvättstuga plus hall och ser hellre en väggmonterad konvektor för luftflödet/utrymmet  än vanlig radiator. Har idag stor enkel panelradiator där och det fungerar hyfsat bra men kommer riva ut det inom kort och vill fundera fram en ny lösning.
Rummet är ca 10kvm , 2,4m högt. Normalisolerat tidigt 90-tal, torpagrund (småkalla golv). 8m yttervägg.
Titel: SV: Lägre framtemp till konvektor..... beräkning?
Skrivet av: Lexus skrivet 06 december 2018, 10:36:23
Vid samma flöde på luft och vatten, så ger den halva effekten vid 35° på framledningen i jämförelse med 50°.
Titel: SV: Lägre framtemp till konvektor..... beräkning?
Skrivet av: torparnorpan skrivet 06 december 2018, 10:39:48
Kung, exakt ett svar jag sökte :-)