Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Vp21 skrivet 16 oktober 2016, 20:48:47

Titel: Endast varmvattendrift
Skrivet av: Vp21 skrivet 16 oktober 2016, 20:48:47
Hej, jag har en IVT fem år gammal. Den slår på och värmer vatten säkert tio gånger om dagen, aldrig på annat än för varmvatten (varmvattendtift enligt display) nu när det är nära tio plus ute. Elementen är dock varma..
Låter det normalt? Tolkar jag displayen fel eller läcker det över till värmeslingan?
Titel: SV: Endast varmvattendrift
Skrivet av: Carl N skrivet 16 oktober 2016, 22:01:46
Om det är 10 °C ute så borde den värma huset också om du inte stängt av husvärmen?
Om husvärmen är avstängd så är det troligen nått fel på växleventilen, den fastnar kanske i nått mellanläge?
Titel: SV: Endast varmvattendrift
Skrivet av: Vp21 skrivet 16 oktober 2016, 22:32:37
Om jag drar upp värme inställningar till nära max så visar den på uppvärmning också.
Annars bara varmvattenedrift, trots att elementen blir varma med (varmt vatten har vi också).

Finns det guide för att felsöka och eventuellt fixa till växelventil om man är normal händig och har el-utbildning? Har du länk kanske?  ::)

Förresten, borde den inte ge antingen varmvatten eller värme och inte både och  om den krånglar eller hur funkar det?
Titel: SV: Endast varmvattendrift
Skrivet av: Rickard skrivet 17 oktober 2016, 07:02:21
Problemet är no att den växlar över till varmvatten, men växelventilen stänger aldrig helt, den stänger dock så mycket att den klarar att värma tappvarmvattnet, trots att en del av värmen går ut i radiatorkretsen.
Ni har troligen termostater som stryper så att det inte blir för varmt inne, det hjälper till att behålla större delen av flödet till VVB när den gör varmvatten.

Det kan hjälpa att köra cirkpumpen på högsta hastighet på varma sidan, och samtidigt manuellt växla ventilen så ansbbt som möjligt, det kan spola loss eventuell smuts som hamnat i ventilen och gör att den inte tätar som den ska.
När jag hade det där problemet på min Nibe, så lossade jag ställmotorn från ventilen, smörjde ventilaxeln och motionerade sedan "piggen" på ventilen några tiotal gånger upp/ned, sen har det fungerat i många år.
Men det kan ju även vara nåt fel på ställmotorn, och då hjälper ju inte det.

Vi talar ju inte om rymdteknologi här, så om du bara vågar öppna värmepumpen och kolla lite på det så ser du nog hur det är tänkt att fungera, och om det fungerar som det är tänkt.