Skrivet av: johankson skrivet 07 juli 2007, 09:09:43
Håller på att installera golvvärme. Kan man köra pumpen så man kan koppla bort värmekretsen helt och bara få varmvatten? Har en IVT GreenLine HT Plus 9.

Har avstängningskranar för värmesystemet precis utanför pumpen, men ingen by-pass, så cirkulationspumpen måste stängas av på något sätt? Letar i manualen men hittar inte så mycket nyttigt i den.

Tackar på förhand
Titel: SV: Bara köra varmvatten
Skrivet av: Lexus skrivet 07 juli 2007, 09:23:30
Gå in i servicemenyn genom att hålla in höger knapp (meny) i några sekunder.
Gå till meny 5.10 och välj P2 med kompressor.
Gå till meny 1.1 och sänk värmekurvan.

Då bör det inte vara några problem att stänga kranarna.
Titel: SV: Bara köra varmvatten
Skrivet av: johankson skrivet 07 juli 2007, 09:29:53
Det var snabbt svarat! :)
Tackar!
Titel: SV: Bara köra varmvatten
Skrivet av: johankson skrivet 07 juli 2007, 11:13:11
Fast vad händer när pumpen börjar värma varmvatten? Startar inte cirkpumpen då, eller gäller inställningen bara när kompressorn går för radiatorvatten?
Titel: SV: Bara köra varmvatten
Skrivet av: Lexus skrivet 07 juli 2007, 11:23:31
Ja, cirkulationspumpen startar och snurrar vattnet mellan kondensorn och beredarens yttermantel.


Titel: SV: Bara köra varmvatten
Skrivet av: johankson skrivet 07 juli 2007, 20:47:41
Det är alltså en cirkpump och nån sorts växelventil i pumpen då eller? Byter det att cirkulationen i värmesystemet stannar när pumpen värmer varmvatten?
Titel: SV: Bara köra varmvatten
Skrivet av: johankson skrivet 18 juli 2007, 22:28:43
Ja, cirkulationspumpen startar och snurrar vattnet mellan kondensorn och beredarens yttermantel.

Nu verkar det vara så att jag inte har någon by-pass. Så stänger jag kranarna så går cirkulationspumpen mot en stängd kran. (jag har olyckligtvis testat detta av misstag). Måste jag installera en by-pass på RAD-sidan för att enbart få varmvatten eller tar vattnet vägen genom kondensorn via samma cirkpump som pressar den mot stängd kran? *förvirrad*
Titel: SV: Bara köra varmvatten
Skrivet av: jompaa skrivet 18 juli 2007, 22:35:31
Vad står det i instruktionsboken?
/Bosse
Titel: SV: Bara köra varmvatten
Skrivet av: Lexus skrivet 18 juli 2007, 22:37:55
Gå in i servicemenyn genom att hålla in höger knapp (meny) i några sekunder.
Gå till meny 5.10 och välj P2 med kompressor.
Gå till meny 1.1 och sänk värmekurvan till 0. (skriv upp ditt nuvarande värde)

Då cirkulerar vattnet enbart mot varmvattenberedaren vid laddning. Övrig tid är cirkulationspumpen inaktiv.
Titel: SV: Bara köra varmvatten
Skrivet av: johankson skrivet 18 juli 2007, 22:44:17
Vad står det i instruktionsboken?
/Bosse

Enligt sid 55 i manualen så kan en lekman som jag tolka det till att växelventilen bör snurra vattnet i manteln som tidigare nämts. Men rören mot den stängda kranen blev varmt långt bort, fast iofs koppar leder värme bra. :D
Finns det nåt bra sätt att avgöra om cirkulationspumpen jobbar för hårt, ex mot en stängd kran?

Gå in i servicemenyn genom att hålla in höger knapp (meny) i några sekunder.
Gå till meny 5.10 och välj P2 med kompressor.
Gå till meny 1.1 och sänk värmekurvan till 0. (skriv upp ditt nuvarande värde)

Då cirkulerar vattnet enbart mot varmvattenberedaren vid laddning. Övrig tid är cirkulationspumpen inaktiv.

Detta har jag gjort, tackar för svaret igen. Nu när jag hårdstuderar kopplingsschemat i pumpen så är det lite klarare.
Titel: SV: Bara köra varmvatten
Skrivet av: johankson skrivet 26 juli 2007, 21:33:30
Nu försöker pumpen köra en varmvatten-spets (65 grader) och el-patronens överhettningsskydd löser ut direkt när den kör igång? Är det för lite vatten i omlopp i rad kretsen nu? Några tips?