Hej!
Har haft problem med vår Thermia Atria 6 den senaste tiden, pumpen stannar och jag får felmeddelandet lågtryck löst. Har startat om ett antal gånger men det har kommit tillbaka efter ca 12 timmar. En VVS-gubbe var här och rensade silar och bytte något som heter pressostat lp och efter det så fungerade det i drygt 14 dagar. Idag vaknar jag upp till samma fel.
Vi har ett expansionskärl det står glykol på, den står på 0,6 bar. Jag påtalade detta för han som var här men han sa att det ska räcka. Men jag hittar ett skötseldokument för Atria som säger: "För Atria, Atria Duo med trycksatt köldbärarkrets gäller att manometern på expansionskärlet ska visa cirka 1,0 bar"
http://www.rorjour.se/thermia/atria.pdfNågon som har någon erfarenhet av problemet?
Något annat som jag tyckte var interssant är att brine ut är 25 grader och brine in är 1 grad. Fel på givarna eller vad?? För om jag förstår det hela rätt ska det bara skilja ca 6 grader.
Vi är nyinflyttade och har ingen tidigare erfarenhet av vp, så även om jag läst på lite är min kunskap begränsad. Tacksam för hjälp!