Titel: säkerhetsventil
Skrivet av: Barkis skrivet 15 november 2009, 17:34:38
har problem med säkerhetsventil, den på varma sidan tappvatten läcker när pumpen går för vv, kommer säkert 2-3liter/dygn.

Jag har bytt den gamla mot en ny för jag trodde den var dålig men den nya läcker också, men det är bara när pumpen går för varmvatten som sagt.

har en på ingånde kallvatten och den läcker lite också men inga mängder, båda är på 9bar.

nån som vet vad som kan vara galet?

pumpen är en Nibe 1145-10 med 300l tws tank från thermia
Titel: SV: säkerhetsventil
Skrivet av: Lelle skrivet 15 november 2009, 18:15:52
Hej! Vatten som värms expanderar och eftersom vattnet fortfarande finns i samma volym (inte kan komprimeras som t ex luft) måste det kunna ta vägen någonstans. På inkommande vatten måste det alltid finnas en backventil, därför kan inte vattentrycket avlastas den vägen, utan avlastas istället via säkerhetsventilen.

Helt normalt, men med stor varmvattenberedare blir det mer som spills än med en liten. Sen beror det lite på hur stort inkommande tryck man har också och hur mycket man värmer upp det inkommande vattnet som avgör hur stort sluttryck man får. Blir det större än 9 bar då släpper säkerhetsventilen igenom det som behövs för att lätta på trycket.


Mvh
Titel: SV: säkerhetsventil
Skrivet av: Barkis skrivet 15 november 2009, 21:22:37
ok, tack för svaret, då är det inget fel iaf Thumbsup

fungerar det med en exapnsionstank att få bort problemet? Saken är den att jag har ingen golvbrunn därinne så jag har en hink för tillfället, annars får jag dra rör ut till tvättstugan och låta det rinna ut där
Titel: SV: säkerhetsventil
Skrivet av: utopiazz skrivet 15 november 2009, 23:28:20
Jag tror inte att det är "tillåtet" att sätta expansionskärl på varmvattnet. Det finns nog ingen lag eller regel mot det men det är inte enligt rekomendationer från t.ex. Boverket. Boverket avråder från alla typer av blindledningar vilket ju ett expansionskärl blir.

Problemet med att sätta ett expansionskärl på varmvattnet är det kommer att vara ljummet vatten i den eftersom det inte cirkulerar. Risken är då att man får tillväxt av legionella i kärlet
Titel: SV: säkerhetsventil
Skrivet av: Plutus skrivet 16 november 2009, 09:10:31
Legionella har aldrig varit ett problem i enskilda hushåll, ett expansionskärl kan sättas på påfyllnadsröret och borde då bara vara rumstempererat som högst. Men att hitta ett expansionskärl för 9 bar blir inte billigt.
Titel: SV: säkerhetsventil
Skrivet av: tipo874 skrivet 16 november 2009, 09:27:59
Du kan väl sätta säkerhetsventilen på VV-ledningen i närheten av en brunn?

Jag har hela VP installationen, inkl beredare, i ett förråd där det inte finns någon golvbrunn. KV tas från tvättstugan inne i huset, och säkerhetsarmaturen sitter monterad där, med skvallerrör till golvbrunnen.
Titel: SV: säkerhetsventil
Skrivet av: utopiazz skrivet 16 november 2009, 11:23:36
Legionella har aldrig varit ett problem i enskilda hushåll,

Det beror till största delen på att det sällan blir vatten stillastående någon längre period i installationerna. Med ett expansionskärl så blir det stillastående vatten som inte byts ut annat än genom ev. självcirkulation i expansionskärlet.

Men att hitta ett expansionskärl för 9 bar blir inte billigt.

Allting är relativt.

Du kan väl sätta säkerhetsventilen på VV-ledningen i närheten av en brunn?

Klart enklaste lösningen. Tänk bara på att det inte får finnas någon avstängning mellan VV beredaren och säkerhetsventilen
Titel: SV: säkerhetsventil
Skrivet av: Barkis skrivet 16 november 2009, 11:29:13
det löser sig, jag kan dra iväg ett rör från säkerhetsventilen till en brunn. Trodde inte det var normalt att trycket blev så högt så ventilen löste ut, men nu vet jag  ;)

Tackar för alla svar