Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nordic Air => Ämnet startat av: brasse1 skrivet 26 januari 2011, 19:10:37

Titel: Felkoder 4000
Skrivet av: brasse1 skrivet 26 januari 2011, 19:10:37
Min 4000 blinkar med en röd och en grön lampa på innerdelen.
Vad kan det vara?
Startar jag den så stänger den ner sej ganska omgående.
Har provat att göra den spänningslös, men det hjälper inte.

Håkan B
Titel: SV: Felkoder 4000
Skrivet av: Zatarra skrivet 13 februari 2011, 09:54:36
Hallå!!
Jag hade samma problem som du, och det visade vara en givare som hade gått sönder! Kostar väl kring 200 spänn + arbetet!

Lycka till