Författare Ämne: Misstänkt dÃ¥lig installation av IVT optima 700  (läst 11844 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad stoffepoffe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #15 skrivet: 29 november 2010, 20:34:50 »
Garaget sitter ihop med huset och just där det sitter ihop är det nyligen borrat 2st två decimetera hål som rören går ner i till källaren. Detta gjordes för att varmvattenröret inte skulle frysa denna vintern också.

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #16 skrivet: 06 december 2010, 07:26:17 »
Varför har den stått kvar där i 4 år?
Vi har aldrig varit nöjda med värmen vi får upp i huset vilket är ca 18 grader i hela huset nu när det är ca -3 grader ute. Trots att pannan är inställd på att vi ska ha 27 grader inomhustemperatur. Jag har provat att sätta den på 31,5 grader inomhustemp. men den skickar som mest 41 gradigt vatten till våra element vilket inte är tillräckligt, vi får då upp värmen till ca 20 grader inomhustemperatur.Problemet är bara det att det är inte ekonomiskt försvarbart. Det kostar för mycket, den går ju på elpatron hela tiden då.
Våra element blir aldrig heta utan är "fisljumna" mest hela tiden.

Hej

Har samma problem, får aldrig över 20C i mitt hus trots att jag prövat elda på med elpatronen och jag har 4-5 meter mellan pump och panna. Skall testa att byta några radiatorer och se om det hjälper, tror mest att anläggningen är usel.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #17 skrivet: 06 december 2010, 20:08:54 »
Varför har den stått kvar där i 4 år?
Vi har aldrig varit nöjda med värmen vi får upp i huset vilket är ca 18 grader i hela huset nu när det är ca -3 grader ute. Trots att pannan är inställd på att vi ska ha 27 grader inomhustemperatur. Jag har provat att sätta den på 31,5 grader inomhustemp. men den skickar som mest 41 gradigt vatten till våra element vilket inte är tillräckligt, vi får då upp värmen till ca 20 grader inomhustemperatur.Problemet är bara det att det är inte ekonomiskt försvarbart. Det kostar för mycket, den går ju på elpatron hela tiden då.
Våra element blir aldrig heta utan är "fisljumna" mest hela tiden.

Hej

Har samma problem, får aldrig över 20C i mitt hus trots att jag prövat elda på med elpatronen och jag har 4-5 meter mellan pump och panna. Skall testa att byta några radiatorer och se om det hjälper, tror mest att anläggningen är usel.

Om du har elpatron på 13 kw så bör det inte vara effekten som saknas vilken värmekurva har du ställt in .
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #18 skrivet: 07 december 2010, 06:59:08 »
Om du har elpatron på 13 kw så bör det inte vara effekten som saknas vilken värmekurva har du ställt in .

Har inte tillgång till kurvan nu. Men misstänker att tidigare ägaren aldrig bytte radiatorerna efter att han konverterade från oljepanna till luft/vatten. För jag antar att man många gånger behöver nya radiatorer som avger mer effekt när man byter system?
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad meshugg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #19 skrivet: 08 december 2010, 08:58:22 »
Om du har elpatron på 13 kw så bör det inte vara effekten som saknas vilken värmekurva har du ställt in .

Har inte tillgång till kurvan nu. Men misstänker att tidigare ägaren aldrig bytte radiatorerna efter att han konverterade från oljepanna till luft/vatten. För jag antar att man många gånger behöver nya radiatorer som avger mer effekt när man byter system?

om du har radiatorer dimensionerade för hetvattensystem, olja. Så ska du ju trycka ut typ 80 grader... så ja, nya radiatorer. Har själv samma problem... ska sätta in nya...
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen

Utloggad jonasnyman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #20 skrivet: 08 december 2010, 11:27:45 »
Detta med gamla radiatorer efter ett högvärmesystem har man ju hört både det ena och det andra om här på forumet, vissa säger att dom gamla stora radiatorerna är dom bästa att ha pga den stora vattenmängden, medan andra säger att man skall köpa nya för att anpassa för den lägre framledningstemperaturen, vad är det som gäller egentligen?

I mitt hus sitter radiatorer av den äldre modellen, aldrig bytt sedan huset byggdes 1960, jag har en framledningstemperatur på c:a 44 grader vid -20, radiatorerna blir väldigt jämnvarma och jag har en inomhus temp på c:a 21-22 grader med denna framledningen, synd är dock att min pump stannar vid -12 :(

Pannan trycker på med 4kw/h för att hålla 44 framledning, och 48 på tappvattnet.

SÃ¥, gamla eller nya radiatorer?

Jag kommer då inte byta iaf...

IVT 290 AW - 2005
IVT Optima 700 - 2005

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #21 skrivet: 08 december 2010, 11:40:37 »
Dina radiatorer verkar riktigt bra. Kolla bara att deltat är tillräckligt stort överallt (~8 grader) så du inte skickar tillbaks för varmt vatten till pannan. Iofs liten risk med så låg framledning...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #22 skrivet: 08 december 2010, 12:31:17 »
Det finns radiatorer och radiatorer.

Om man har gamla eller nya kamfläns raditorer så fungerer dom utmärkt med VP
Men om man har "gammla" panelradiatorer(platta radiatorer utan konvektorplåtar) så är de sämmre att koppla mot VP

nyare panelradiatorer (med konvektorplåtar) är däremot utmärkta till VP
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #23 skrivet: 08 december 2010, 13:32:43 »
Precis som dom säger så gamla behöver inte vara dåliga. Men som exempel så hsr jag oxå 60 tals radiatorer. Men enkelpanel. Jag behöver 58-60 graders framledning vid 20 minus. Det är inte helt uruselt beroende på var man bor. Jag som bor utanför malmö med högst sällan temperaturer under 10 minus klarar mig. Men i norrland är det ju inte optimalt. Har funderat på att byta men undrar om man räknar hem dem där jag bor.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad meshugg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #24 skrivet: 08 december 2010, 13:50:00 »
precis... det kan funka...
hos mig funkar det hyfsat och vi har mellan 18-19,5 grader inne med värmekurva V25 H65...
efter installationen hade jag endast råd (läs prioriterade) med 1 nytt element till biorummet. Panelradiator med konvenktorplåtar..
där inne är det 25 grader...

kontentan blir väl ändå att om man sätter in radiatorer med bättre effekt så blir det bättre, lägre värmekurva, mindre elförbrukning etc.
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #25 skrivet: 08 december 2010, 19:56:28 »
Om du har elpatron på 13 kw så bör det inte vara effekten som saknas vilken värmekurva har du ställt in .

Har inte tillgång till kurvan nu. Men misstänker att tidigare ägaren aldrig bytte radiatorerna efter att han konverterade från oljepanna till luft/vatten. För jag antar att man många gånger behöver nya radiatorer som avger mer effekt när man byter system?

om du har radiatorer dimensionerade för hetvattensystem, olja. Så ska du ju trycka ut typ 80 grader... så ja, nya radiatorer. Har själv samma problem... ska sätta in nya...

Ska byta men kommer att göra det själv. Har idag skällt ut två olika VVS-firmor och hotat med anmälan för bedrägeri. Båda firmorna ville ha 7000:-per element för att byta ut ett gammalt mot ett nytt. Det innebär att de ska ha 21 000:- för de tre element jag vill byta. Detta är skandal att de får hålla på så här, elementet kostar säkerligen inte mer än 700-800:- i inköp för dom. Alltså mer än 6000:- för att koppla in det på röret och fästa det på några skruvar. Det blir ju billigare att sätta in byggfläktar i hela kåken. Så därmed byter jag dom själv till sommaren, hade de sagt max 3000:- per element med installation kunde jag slagit till. Men nu försöker det blåsa kunderna.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad stoffepoffe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #26 skrivet: 15 december 2010, 16:07:41 »
Nu har vi flyttat hela rasket (utedel samt pannan 290AW) sÃ¥ att utedelen stÃ¥r intill huset och pannan nere i källaren. Vilken skillnad!! Nu har vi värme 21-22 grader i hela huset och vi kan brassa pÃ¥ ännu mer om vi vill  *vinkar*. Innan var vi ju glada om det blev 18 grader pÃ¥ vintrarna med den förra installationen.

Kontentan är att utedel och pannan ska stå så nära varandra som möjligt och så nära huset som det är möjligt som det ska värma upp.

Äntligen kan vi avsluta den här skiten som vår installatör satte oss i för 5 år sedan. Vi hade otur att få tag på en amatörinstallatör som utgav sig för att vara proffs. Hans företag var certifierat av IVT och företaget har gått i konkurs för ca 2 år sedan så vi fick stå för hela kostnaden själva i och med att IVT inte tar något ansvar för installationen, vilket jag tycker är svagt. Flytt av utedel/pannan samt nyinstallation landade på ca 10,000kr.

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #27 skrivet: 15 december 2010, 21:01:36 »
Stäm IVT som certifierat ett rynkerövhål. Det hade jag gjort lr gå till Plus o tidningar. Nu vet jag att Richard blir förbannad men det är enda vägen mot företag som ger ut cert hitan o ditan.
.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Misstänkt dålig installation av IVT optima 700
« Svar #28 skrivet: 15 december 2010, 21:04:04 »
Gratulerar StoffePoffe

Hoppas du nu kan se fram emot en varm Jul  tomte::
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!