Hej, bygger nytt relativt energieffektivt 2-planshus ca 170kvm i Växjö. Ska ha jordvärme med en Thermia inverter m.

Nu till mina frågor inför kontraktsskrivning med byggaren: hur lång slang? har fått för mig ca 500m fast visst vill jag ha 2 styck slangar a 250m istället för en lång? Längden ok?

Hur djupt ska slangen läggas - spelar det någon roll för mig eller ska jag entreprenören välja`

Behöver jag större acktank än de ingående (180liter tror jag det var), ska ha golvvärme hela huset.
Titel: SV: Jordvärme - frågor inför nybygge
Skrivet av: Carl N skrivet 30 augusti 2016, 21:36:51
Antar det är modell M (3-12 kW) som är vald?
Tror att 500 m slang ska räcka, och det går bra med en slinga (enklare att avlufta och reglera).
Jag skulle välja minst 1 m djup och 1,5 m C-C om det får plats (kräver ca 750 m2).
Sen är det en 180 liters varmvattenberedare i värmepumpen, blanda inte ihop detta med acktank, det är inte samma sak.
Tänker du ha komfortgolvvärme på sommaren i enstaka utrymmen så bör du köpa till en 200 liters arbetstank.
Titel: SV: Jordvärme - frågor inför nybygge
Skrivet av: thestrut skrivet 31 augusti 2016, 07:49:16
kör så mycket slang som det bara går,  2x300 minst tycker jag
Titel: SV: Jordvärme - frågor inför nybygge
Skrivet av: Rickard skrivet 31 augusti 2016, 07:56:06
Hus i två plan med ca 85 m2/plan?
FTX?
Det huset borde inte ha större effektbehov när det är som kallast ute än runt 6 kW.
Då bör 500 meter räcka utan problem. (10 W/m)
Har du gått om plats lägg gärna slangen med 2 meters avstånd.
Har du trångt, så anser jag att du kan lägga den med 1 meters avstånd och få bra funktion trots det.
Men större avstånd är bättre.