1215 HP/MS larm nu helt död
« skrivet: 14 oktober 2020, 12:58:59 »
Hej,

Jag har precis återställt ett HP/MS larm på min Nibe Fighter 1215-7.
Slog på pumpen igen och det verkade som att allt fungerade, även om inte kompressorn drog igång just då. Tänkte att jag går väl ner om en stund.
Gick upp tog en kopp kaffe och när jag gick ner igen så var displayen svart och pumpen tyst.
Att stänga av strömbrytaren och slå på igen gjorde ingen skillnad.
1 av 3 säkringar har utlöst i proppskåpet, skall jag testa att byta den och slå på pumpen på nytt?
Jag tänkte ha lite koll på den denna gång i så fall, vad bör jag fokusera på?
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2020, 14:23:46 »
Satte den nu i Reservdriftsläge (knappen nedåt på fronten) vilket som jag förstår det i alla fall skall kunna ge värme till elementen. Ingen propp som gått ännu...
För ett år sedan så gick manteln till VV-beredaren så jag fick hänga en ny vid sidan om. Känns som att det börjar bli dags att kasta ut denna och ersätta med en ny. :-\
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2020, 15:38:09 »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2020, 17:04:16 »
Jag har läst en del om det (mjukstarten) och det kändes så jäkla jobbigt att försöka reda ut, i alla fall på egen hand. Sedan så är den ju redan till viss del trasig, så jag vet i fasen om jag har lust att lägga mer pengar på den.
Trots att den står i Reservläge så är displayen död och ingen värme trycks ut till elementen, skall det vara så?
Känner jag på cirk-pumpen så går den ???
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2020, 17:22:13 »
Ja troligtvis kopplas elektroniken bort i reservläget:

"För att kunna producera värme även om köldbärarkretsen är bortkopplad eller vid eventuell service kan värmepumpen ställas i reservläge, och därigenom enbart producera värme med elpatronen. Varmvatten produceras inte i detta läge. Kompressorn och köldbärarsystemet är då avstängda och endast värmebärarkretsen och elpatronen är aktiva. Temperaturen styrs av termostat (nr 3). För att aktivera detta läge ställer man strömställaren (nr 8 ) i läge ”R”."

Termostat (3) sitter till höger strax ovanför mitten på "el-lådan" bakom frontpanelen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2020, 17:40:28 »
Precis vad jag oxå läste mig till, men trots att den nu står i Reservläge och termostaten står på 35 grader så händer ingenting. Utledningstempen ligger nu på knappt 20 grader (22 innan).
Vad tusan kan det va som gör detta?
Elpatronen var ju den som värmde innan motorskyddet återställdes och proppen gick, så det har ju bevisligen fungerat tidigare.
Hade ju varit bra om man kunde köra igång den och komma åt displayen, då kunde man ju där sätta den i enbart el-läge, eller hur?
Men det lär ju inte gå, för då går ju proppen direkt...
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2020, 18:10:48 »
Finns det spänning på alla faser fram till värmepumpen? Reservläget är väldigt enkelt och kräver bara 3-fas och styrningen är elektromekanisk och tar ström från första fasen. Reservtermostaten styr kontaktor K67. Beroende på hur el-patronen är kopplad ger den 4 eller 6 kW värme så det ska märkas. Värmebärarpumpen får också ström direkt när huvudbrytaren ställs i läge R.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2020, 08:02:02 »
kolla glassäkringen på kretskortet, om den är helt död

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2020, 12:58:06 »
Tack för att ni försöker hjälpa mig! :)

Hmm..vart hittar jag det kortet?
Är det nån del jag behöver skruva loss för att komma åt baksidan, i så fall vilken del?
I manualen står det nåt om en "finsäkring på reläkortet" (om jag minns rätt) är det samma?
Vilket relä/kretskort menas? Har bara lyckats hitta reläkortet för mjukstart...

Edit: Hittade en porslinssäkring på kortet bakom displayen. Försökte få fram baksidan för plåten under (den med manuella temp-vredet) men verkar ju hopplöst med alla kablar och skit... help

Kan man på nåt väldigt enkel sätt koppla ur/förhindra att pumpen försöker starta kompressorn, så att jag hinner gå in i menyn och sätta pumpen till endast el-drift (om nu inte det löser sig med finsäkringen)?
« Senast ändrad: 15 oktober 2020, 13:23:34 av Nicklas »
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2020, 13:28:09 »
Reläkortet (nr 29) sitter på baksidan av den stora panelen till höger på värmepumpen under displaypanelen. Stämmer att finsäkringen sitter på reläkortet. Vid problem med kompressorn kan man lossa elledningarna till kompressorn vid t.ex. kontaktor nr 68 eller motorskyddet  nr 26 bakom displaypanelen. Naturligtvis viktigt att strömmen till pannan är bruten med arbetsbrytaren som ska sitta på väggen bredvid pannan.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2020, 13:39:35 »
Ok, jag har 3 grova svarta kablar som går in i (68) "Kontaktor, kompressor start", skall jag avlägsna samtliga dessa tre, tejpa dom och sen prova att köra igång pumpen?
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2020, 13:48:50 »
Ja det låter bra tycker jag. Tejpa gärna så att ordningen på faserna bevaras. Ett litet problem är att vi inte vet vad det är för tillverkningsdatum eller nummer på din pump. Det finns tre olika huvudsakliga generationer av 1215 som skiljer sig en del hur styrsystemet ser ut. Om det finns mjukstartkort är nog det enklaste att koppla ur kompressorn där och märka ledningarna med U, V och W respektive.
« Senast ändrad: 15 oktober 2020, 14:04:44 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2020, 13:57:23 »
@josth du menar så att jag vet vilken plats resp. sladd satt i?
Om pumpen sen går igång utan att propparna går, så kanske jag bör ändra i inställningarna också, så att den bara skall gå på el-patron?
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2020, 14:07:32 »
Se reviderat svar på föregående fråga.

För att kompressorn ska gå åt rätt håll är det viktigt att ordningen på elledningarna bevaras. Styrsystemet borde automatiskt koppla in el-patronen när den märker att temperaturen sjunker trots den tror att kompressorn går.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2020, 14:16:01 »
Ok, bifogar bild på vad jag tror är kortet för mjukstart, under kontaktor och motorskyddet.
De tre svarta sladdarna på kontaktorn var ju lätt att förstå, men nu vart det en jäkla massa sladdar, vilka ska jag välja  ???
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!