« Svar #15 skrivet: 22 januari 2010, 08:58:52 »
Det där är olika för olika hus, nu är mitt hus lite mindre och säkert bättre isolerat, fast jag har ju bara en 5 kW VP (motsvarar väl dagens 1225-6). Jag klarar ca -16 ute utan tillsats. Golvvärme avger normalt mer värme än radiatorer så det är väl egentligen ganska normalt att din VP bara orkar upp i ca 40 ºC med bara kompressorn. Problemet är nog att värmen tycks försvinna snabbt ur huset.

En grej som inte är nämnd i denna tråden är tempdiff över VP:n, kolla vad framledning (2.0) och returledning (2.7) håller för temperaturer då endast kompressorn värmer huset?
Skillnaden bör ligga kring 7 ºC, ställ ner VB-cirkpumpen om tempdiffen är för låg.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lillegs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2010, 13:41:25 »
Tack för svar!

Min returledn.temp är alltid ca 4 grader under framledn.tempen. För att komma åt att ställa om VB cirk.pumpen måste jag ta av fronten på VP, eller hur? (Ursäkta dumma frågor, men är nybörjare på vp-området!) Vad innebär det om retur temp diffen är för liten? Om jag skruvar ned- resp upp hastigheten på vb cirk pumpen, vad innebär det rent konkret?

Jo, en annan fråga är, min kompressor är jämt i drift, är det normalt?

Tack! /Lena
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 14:06:00 av Lillegs »
Nibe 1250 2x 400m slang till mansgårdsbyggnad 195kvm, vattenburna rad. Samt Nibe 1235-10 2x 300m slang, nyrenoverad ekonomibyggnad (2 lägenheter)150 kvm totalt, golvvärme och vattenburna rad. Skåne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2010, 14:17:34 »
VB-cirkpumpen är den främre om du öppnar nedre luckan. Det sitter ett vred på sidan som du ställer ner ett eller två hack. Rent konkret innebär det att kompressorns effekt utnyttjas bättre eftersom underkylningen av köldmediat ökar. Det är tyvärr en kunskapslucka hos många installtörer som ofta ställer upp cirkpumpen på max.

Kompressorn går jämnt om det är riktigt kallt, men går den jämnt även om det är halvkallt så kan man börja undra. Jag kommer ihåg ett fall där det levererades fel storlek på värmepump, kolla på etiketten på ovansidan av värmepumpen att det verkligen är en 10 kW VP du fått?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lillegs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2010, 14:26:01 »
Tack, du borde skriva Nibes manualer! De behöver göras bättre, helt klart!

Lustigt att du nämnde det där om installatörer...min var här i fredags, dÃ¥ jag är missnöjd med just effektiviteten av min vp och behovet av eltillsats. Han tycker att vp funkar bra och att jag inte bör oroa mig över 6 tim eltillsats / dygn. Han skruvade upp cirkpumpen, som en lösning pÃ¥ mitt "obefintliga" problem.  

Medans han hade fronten av på vp läste jag etiketten, där stod det 10 kW, så jag förmodar att det är rätt.

Intressant nog har kompressorn på min vp gått 8649H 40Min, till dagens datum, dvs på ca 1,5 år.
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 14:27:53 av Lillegs »
Nibe 1250 2x 400m slang till mansgårdsbyggnad 195kvm, vattenburna rad. Samt Nibe 1235-10 2x 300m slang, nyrenoverad ekonomibyggnad (2 lägenheter)150 kvm totalt, golvvärme och vattenburna rad. Skåne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2010, 14:44:55 »
Då har jag ingen annan förklaring än att värmen på nått försvinner ur kåken, är det ett stenhus?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lillegs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2010, 15:07:10 »
Det är en gammal ekonomibyggnad från 1700-talet, men som sagt var, vi har renoverat upp den, isolerat väggar med 12,5, bytt bjälkar, och klätt den med lecablock och tegel. Taket är isolerat, men behöver mer isolering, som ska dit då vi byter tak nu i vår.

Summa, summarum, visst behövs det mer isolering för att hålla inomhustemp bättre. Men oavsettt vilken inomhustemp jag har, vid ett visst vb värde, så vill jag försöka ta reda på om VP verkligen fungerar som den ska vid dessa valda värden. Jag misstänker att det är något som inte står rätt till eftersom den, i mina ögon är en dyrbar investering som inte fungerar som jag trodde.

Vet inte om det handlar om underdimensionering... men det lät inte sÃ¥ pÃ¥ Nibes tekniker dÃ¥ jag ringde och frÃ¥gade dem. Ã…ter igen, jag kan acceptera att jag inte uppnÃ¥r den imomhustemp som är "normalt" för ett visst vb värde, sÃ¥ länge som anledningen till att jag inte fÃ¥r det beror pÃ¥ att VP eller nÃ¥gon del är fel eller att jag kör pÃ¥ helt fel inställningar pga ignorans..   
Nibe 1250 2x 400m slang till mansgårdsbyggnad 195kvm, vattenburna rad. Samt Nibe 1235-10 2x 300m slang, nyrenoverad ekonomibyggnad (2 lägenheter)150 kvm totalt, golvvärme och vattenburna rad. Skåne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2010, 15:58:21 »
Enligt min uppfattning så borde den där VP:n fixa att värma huset utan elpatron långt ner i utetemp. Jag har gjort en uppskattning som jag bifogar, min uppskattning är att husets effektbehov är 70 W/m2.
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 16:02:27 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lillegs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2010, 18:43:12 »
Tusen tack för din hjälp och beräkning!

Jag förmodar att ett värde av 70 W / kvm,  är högre värde än man förväntar sig av ett "normalt" väl isolerat hus? Vad skulle värdet för ett sÃ¥dant kunna bli?

Nibes lokala reparatör ska komma ut och titta pÃ¥ pumpen pÃ¥ mÃ¥ndag, sÃ¥ tack vare din hjälp har jag nu en del saker att frÃ¥ga honom om.  Jag är glad att jag fÃ¥tt ökad förstÃ¥else för hur en VP fungerar, sÃ¥ att jag kan hänga med i resonemanget bättre.

Har du förresten några förslag på frågor som definitivt bör besvaras?

Tack igen! / Lena
Nibe 1250 2x 400m slang till mansgårdsbyggnad 195kvm, vattenburna rad. Samt Nibe 1235-10 2x 300m slang, nyrenoverad ekonomibyggnad (2 lägenheter)150 kvm totalt, golvvärme och vattenburna rad. Skåne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2010, 22:53:13 »
70 W/m2 är väl vad man kan förvänta sig av ett äldre dåligt isolerat hus, jag brukar använda siffran 45 W/m2 för ett nybygge. Det som är till nackdel för ditt hus är att det är högre takhöjd men du har ju isolerat kåken relativt väl.

Men jag får ändå känslan av att en stor del av värmen inte kommer huset till godo? Är golven isolerade under golvvärmeslingorna? Är det stora glaspartier?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2010, 10:14:45 »
Citera
70 W/m2 är väl vad man kan förvänta sig av ett äldre dåligt isolerat hus, jag brukar använda siffran 45 W/m2 för ett nybygge. Det som är till nackdel för ditt hus är att det är högre takhöjd men du har ju isolerat kåken relativt väl.
Jag har ett 1 1/2 plans hus på 265m2 från 1963 uppfört i lättbetong med oisolerad platta på mark. Halvplanet som är påbyggt 2007 är välisolerat. Jag har extremt stora glasytor och högt i tak. (6m) Visserligen är fönstren bytta till 3-glas, men i övrigt är sipporexväggarna oisolerade och endast 50-100mm isolering under innergolven, och jag klarar mig utan tillskott ner till-20 ºC
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad Lillegs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #25 skrivet: 23 januari 2010, 23:49:53 »
Det ligger 20cm frigolit under golvslingorna, sÃ¥ välisolerat enligt rek. Inga stora glaspartier, sÃ¥ jag kan inte tänka mig att det är ett problem.  Om Jarlen och andras VP klarar utetemp av -20, sÃ¥ stärker det mina misstankar ytterligare om att min VP har nÃ¥got fel, men förstÃ¥r inte varför jag inte kan se vari felet ligger, hoppas Nibes reparatör kan annars är den till salu inom kort.

Är förresten ocksÃ¥ en olycklig ägare av en Nibe 1250, i vÃ¥r huvudastighet, som gÃ¥r ned pÃ¥ halveffekt när 1235 gÃ¥r pÃ¥ elsteg 2.  SÃ¥ där fÃ¥r jag njuta av en inomhustemp pÃ¥ ca 16 grader... vilket vi misstänker beror pÃ¥ en trasig effektvakt, som visar för hög belastning pÃ¥ en fas.  Life's a bitch!  huvuddunk
Nibe 1250 2x 400m slang till mansgårdsbyggnad 195kvm, vattenburna rad. Samt Nibe 1235-10 2x 300m slang, nyrenoverad ekonomibyggnad (2 lägenheter)150 kvm totalt, golvvärme och vattenburna rad. Skåne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2010, 08:18:49 »
Är förresten ocksÃ¥ en olycklig ägare av en Nibe 1250, i vÃ¥r huvudastighet, som gÃ¥r ned pÃ¥ halveffekt när 1235 gÃ¥r pÃ¥ elsteg 2.  SÃ¥ där fÃ¥r jag njuta av en inomhustemp pÃ¥ ca 16 grader... vilket vi misstänker beror pÃ¥ en trasig effektvakt, som visar för hög belastning pÃ¥ en fas.  Life's a bitch!  huvuddunk

Fast det borde väl gå på garantin, under tiden kan du kanske ställa upp ratt 100 på effektvaktskortet ett snäpp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 563
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #27 skrivet: 24 januari 2010, 09:59:02 »
Jag ser att inga har pratat om varmvattenförbrukning som kan vara aktuellt att se över speciellt när det är två lägenheter.

Att tillverka varmvatten är rena döden i alla fall för min pump. När det är kallt så stör det väremproduktionen totalt och sen blir det tillskott.

Kan du se på din pump hur förhållandet är mellan värme/varmvattenproduktion?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Lillegs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #28 skrivet: 24 januari 2010, 12:11:34 »
Vet inte hur man läser av det på min VP, men är är säker på att behovet av varmvatten i dessa två lägenheter är minimalt, då de bebos av två äldre pensionärer som duschar max 1 ggr/vecka.

Sista två dagarna har radiatorerna varit nästan kalla, fast fb värdet legat runt 48 grader. Ingen i luft i systemet, men shunten är helt öppen mot golvet hela tiden i automatiskt läge. Ett sätt att få värme i rad. är att sätta shunten i manuellt läge, halvvägs mellan golv och rad., för att få önskat fb värde i båda systemen. Är cirk. pumpen eller shunten fel, kan man ju undra? Eller något annat i VP:ns system?
Nibe 1250 2x 400m slang till mansgårdsbyggnad 195kvm, vattenburna rad. Samt Nibe 1235-10 2x 300m slang, nyrenoverad ekonomibyggnad (2 lägenheter)150 kvm totalt, golvvärme och vattenburna rad. Skåne.

Utloggad wiggo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235-10 Eltillsats problem
« Svar #29 skrivet: 24 januari 2010, 16:23:29 »
Ventillationen kan också dra ut stora mängder värme,
eller om ni har öppenspis och spjällerna till skorstenen inte är stängda kan det försvinna mycket värme genom den.
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.

Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!