Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Frikyla! => Ämnet startat av: mikkola skrivet 18 mars 2009, 14:44:19

Titel: Utbyggnad av frikyla
Skrivet av: mikkola skrivet 18 mars 2009, 14:44:19
Har idag en fläktkonvektor i sovrummet som matas med 22mm cu rör från källare till övervåning.

Ska nu koppla på en ny större i sovrummet samt flytta den gamla till ett blivande kontor.

Funderar på att från badrummet (mitt mellan dom två konvektorerna) på övervåningingen sätta en T koppling och gå över till 15mm cu. Det är ca 2 meter till varje konvektor från delningen. Funkar det med 15mm cu?

Den stora är en Carrier Idrofan 33N (3.14kW kyleffekt) och den lilla är en 16N (1.43kW kyleffekt)

Vad ska jag använda för att strypa in rätt flöden till varje konvektor? Duger det med en vanlig kulventil/skjutventil?
Titel: SV: Utbyggnad av frikyla
Skrivet av: luckyman skrivet 18 mars 2009, 19:37:23
Visst det duger bra med 15mm rör till de effekterna, jag tror inte du behöver ngt injusteringsventiler till de utan om man har ungefär lika så funkar det utan ventiler, men på säkra sidan så sätt 2 st avstängningskranar till varje så kan du använda den ena till strypventil om det behövs
Titel: SV: Utbyggnad av frikyla
Skrivet av: mikkola skrivet 18 mars 2009, 21:28:21
Tack för svaret! Då kör vi så  Thumbsup
Titel: SV: Utbyggnad av frikyla
Skrivet av: mikkola skrivet 27 mars 2009, 12:14:36
Tänkte bara berätta att flödet delade sig kanonfint Thumbsup

Nu är det bara att vänta på solen. Hade 15 grader i sovrummet igår kväll efter mina tester  :)
Titel: SV: Utbyggnad av frikyla
Skrivet av: jonasmj skrivet 27 mars 2009, 15:41:41
Kul att det fungerar!

Dimensionen på rör beräknas utifrån vilket flöde man behöver få igenom. Du anger att den stora ska ha 3.14kW och det är troligen en angiven effekt vid 7°C framledningstemp och 12°C på returen. Dvs Δt=5 grader.
Räknar man om det så ger 3.14 kW vid 5 graders Δt att flödet måste vara ca 0.15 liter/sekund
Kikar man i ett rörfriktionsdiagram för kopparör så hamnar tryckfallet då egentligen utanför skalan (>1000Pa/m)
Då det är så kort sträcka som 2 meter blir detta troligen inget problem men det är ändå så att du nu byggt in ett motstånd i systemet som din pump måste jobba mot. Normalt dimensionerar man rörsystem till att inte gå över 100Pa/m när man pratar kyla. För värme kan man ofta gå lite högre. (150)

Skulle du behöva bygga ut mer - håll dimensionerna uppe. Så korta sträckor du har så påverkas ju kostnaden för rören marginellt. I ditt fall med 2 meter och 3.14kW hade en DN28 varit klockren.
Titel: SV: Utbyggnad av frikyla
Skrivet av: nic2 skrivet 27 mars 2009, 17:05:59
Hojsan.
Mikkola: Vad kostar en Carrier Idrofan 33N mellan tummen och pekfingret?

/nic2
Titel: SV: Utbyggnad av frikyla
Skrivet av: mikkola skrivet 27 mars 2009, 17:53:55
6213kr + Termostat (finns i olika utföranden)

http://www.rcv-energiteknik.se/?cat_id=162&head_id=161

I ditt fall med 2 meter och 3.14kW hade en DN28 varit klockren.

Vad betyder DN28?
Titel: SV: Utbyggnad av frikyla
Skrivet av: Rickard skrivet 27 mars 2009, 19:11:31
Citera
Vad betyder DN28?

28 mm rör (utvändigt mått)