Har en Ecoair 105 som är utbytt 2012
Den är kopplad mot en ecoel 1550 med en ecotolk
Har fått larm 2 gånger som jag kvitterat i ecoel. De står PRESS H/L
Vill veta om de är högtryck eller lågtryck.
Försöker läsa av senaste fel i displayen i ecoair men i meny står de bara 5.E0
Hade velat se hela felkoden. Dvs E01 eller E02
Går de läsa av på något sätt?
-
Är det inte så att högtryckspressostaten måste återställas på utedelen?
I så fall återstår lågtryckspressostaten (om den startar och går mellan larmen?).
-
Jag blir förbryllad när Raecer skriver att Ecotolk inblandad.
Ecoair utbytt 2012 bör vara V3, och den har ingen mekanisk återställning.
"PRESS H/L" låter som äldre Ecoel med sin lilla tvåradiga display.
Ecotolk är avsedd för Ecoel V3 kopplad mot Ecoair V2, tvärtemot vad informationen ovan indikerar (Ecotolk är i princip elektroniklådan från Ecoair V3).
Förtydligande vad det är som gäller behövs.
-
Ecoel 2007 kopplad mot Ecoair v3
På ecotolken står de, Äldre ecoel nyare Ecoair.
-
Enligt Ctc så är där inget fel enligt displayen i ecoair.
5.E0 betyder inga felkoder enligt supporten.
Men likväl står de PRESS H/L i ecoelen
Kollar man i manualen så ska felkoderna vara E01, E02 osv
Ingen som vet hur felkoderna ser ut när man kollar i ecoair
-
Frostar den av ordentligt? Avfrostning som inte fungerar kan väl vara en orsak till att lågtryckspressostaten löser ut. Fö några veckor sedan blev jag blev tillfrågad om att kika på en grannes Bosch som löst för lågtryck. Den var fullständigt igenisad. Även den hade R407C köldmedie så det finns likheter med CTC Ecoair.
-
Vet ju inte om de är högtryck eller lågtryck den larmar för..
Igen isad är den inte
-
Enligt Ctc så är där inget fel enligt displayen i ecoair.
5.E0 betyder inga felkoder enligt supporten.
Men likväl står de PRESS H/L i ecoelen
Kollar man i manualen så ska felkoderna vara E01, E02 osv
Ingen som vet hur felkoderna ser ut när man kollar i ecoair
Felkoderna kan läsas av ute i EcoAir i den lilla inbyggda displayen. Skruva av frontpanelen så ser du den. I driftläge ska den visa ett blinkande A för automatläge om man kör mot EcoEl eller EcoLogic, plus returtempen (VPut). Håll OK-knappen intryckt 3 sek så får du fram menyerna.
1. Önskad VPut
2. Start/stopp-differens
3. Hetgastemp
4. Utetemp
5. Senaste felmeddelande
8. Framledning
9. Temp avfrostningsgivare 1
10. Temp avfrostningsgivare 2
Felkoderna ser ut precis så i EcoAir, när man använder EcoAirs inbyggda styrning.
Är EcoAir inställd i automatläge?
Allt står bra beskrivet i manualen, avsnitt 2.
-
Ecoair står i automatläge
Står ex A45 på displayen där A blinkar
Har bläddrat mig in på meny 5, senaste larm. Men där står de 5.E0
Jag hade velat att de stod 5.E01 eller 5.E02 men sista siffran får inte plats i den inbyggda displayen
Öppnade locket igår när den larmat men då var displayen svart tills jag kvitterade larmet i ecoel
-
Ingen som har lust o läsa av sin display i utedelen? Som haft larm innan