Författare Ämne: Nibe f2120 Larm 445  (läst 442 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
Nibe f2120 Larm 445
« skrivet: 24 december 2023, 09:43:36 »


Hej, vad tror ni om larm 445 på Nibe f2120-12 vid startförsök av kompressorn.
Kompressorn är bytt förra vintern och efter det har det varit stopp i torkfilter 2 gånger.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Nibe f2120 Larm 445
« Svar #1 skrivet: 24 december 2023, 23:00:22 »
Kontrollera strömförsörjningen till utedelen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Nibe f2120 Larm 445
« Svar #2 skrivet: 26 december 2023, 09:47:55 »
spänning finns fram på alla faser. Vad jag har förstått tyder det på kompressorfel men kan det vara inverterfel?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f2120 Larm 445
« Svar #3 skrivet: 26 december 2023, 11:08:23 »
Spänning fram till VP, men finns alla faser till kompressorn. lossa fronten och kanske en lucka till. Se om kontaktorn drar för den, ser inte att det finns en mjukstart, som annars är en god kannnditat för fel.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Nibe f2120 Larm 445
« Svar #4 skrivet: 26 december 2023, 11:47:23 »
Finns ingen kontaktor eller mjukstart i produkten.

Om en fas är borta kan det vara svårt att se vissa fall, spänningen man mäter kan gå genom en last och tillbaka. Testa en fas i taget med alla andra avstängda är en metod som funkar om fasföljdsmätare saknas. (Då ser man live att ingen av dem är en dubblett).

Annars misstänk inverter, kolla den ingående arctic-försäkringen om den 3-6 år.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Nibe f2120 Larm 445
« Svar #5 skrivet: 26 december 2023, 12:20:26 »
400volt finns mellan alla faserna. Ingen Arctic försäkring finns pga av att den står på ett företag.
Har det hänt att fel 445 berott på inverterfel? Det verkar som att felkoden betyder att den bryter pga överström?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f2120 Larm 445
« Svar #6 skrivet: 26 december 2023, 13:29:34 »
Finns inget direkt motorskydd, inverten har den delen i sig och lite svårt att mäta upp om kompressorn drar för mycket och MSK löser. Det enda som mätas med är en tångampermeter på ledningarna som går till kompressorn från inverten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren