Hej!
Bor i ett smålandsvillan hus byggt 2012. 190kvm 1.5 plan. Det har en Nibe F750 som jag aldrig blir klok på. Eftersom elen är så förbaskat dyr har jag sänkt värdet när elpatronen ska hoppa in till -2gr. Max 1.5kW.

Har märkt nu att vi ej får upp tillräckligt med värme och att gradminuterna sticker iväg till -2500.
Är detta pga att den ej orkar få ut den beräknade framledningstemperaturen?
Just nu har vi -8gr utomhus.
Vad ska jag göra?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #1 skrivet: 09 december 2022, 04:24:13 »
Radiatorer eller golvvärme?
Är alla termostater fullt öppna?
Ja problemet är nog att den vill ha elpatron, och du låter inte den få det, därför sjunker gm så djupt.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #2 skrivet: 09 december 2022, 05:27:23 »
Uppskattar att ert hus kräver ca 6 kW värme vid -8 °C. Varmvatten tillkommer. Framledningstemperaturen är något hög. F750 ger kanske 4,5 kW med kompressorn(?) Resten måste el-patronen bidraga med. Ni har också för lågt inställd fläkt och för litet luftflöde och då ger kompressorn mindre effekt. Luftflödet borde vara ca 240 kbm/tim hos er utifrån husets storlek och man bör i vart fall komma upp i 220 för att F750 skall fungera någorlunda optimalt.
« Senast ändrad: 09 december 2022, 05:31:34 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Randomhero

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #3 skrivet: 09 december 2022, 05:39:40 »
Radiatorer eller golvvärme?
Är alla termostater fullt öppna?
Ja problemet är nog att den vill ha elpatron, och du låter inte den få det, därför sjunker gm så djupt.
Vi bor i ett testhus från Smålandsvillan. Huset står på en gjuten platta med inbyggd golvvärme. Vi har även radiatorer på botten- och övervåningen. Pumpen står inställd på radiatorer.
Innan det blev såhär kallt ute har det blivit jättevarmt på bottenvåningen och kallt på övervåningen. Har termostaterna fullt öppna på övervåningen och nere har jag vridit ner alla, annars blir det 26gr nere.
Ligger på ca 21gr nere och 18-19gr uppe nu. Dock känns luften väldigt kall.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #4 skrivet: 09 december 2022, 05:53:23 »
Det bör finnas reglerventiler i värmesystemet så man kan minska flödet och därmed värmen på bottenvåningen och öka flödet på övervåningen för att få en jämn värme i huset.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Randomhero

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #5 skrivet: 09 december 2022, 07:18:46 »
Det bör finnas reglerventiler i värmesystemet så man kan minska flödet och därmed värmen på bottenvåningen och öka flödet på övervåningen för att få en jämn värme i huset.
Är inte helt 100 på värmesystemet. Sitter dessa ventiler i fördelarskåpet eller i pumpen?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #6 skrivet: 09 december 2022, 07:34:15 »
Inte i värmepumpen. I fördelarskåpet ska det sitta reglerventiler på golvvärmeshunten så man kan justera flödet till golven. Till radiatorerna kan det sitta instrypningsventiler på rör-stammarna till respektive våning. Det kan även finnas inbyggd förinställning i termostatventilerna på radiatorer. Man kan behöva en speciell förinställningsnyckel till det.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Randomhero

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #7 skrivet: 11 december 2022, 20:07:40 »
Inte i värmepumpen. I fördelarskåpet ska det sitta reglerventiler på golvvärmeshunten så man kan justera flödet till golven. Till radiatorerna kan det sitta instrypningsventiler på rör-stammarna till respektive våning. Det kan även finnas inbyggd förinställning i termostatventilerna på radiatorer. Man kan behöva en speciell förinställningsnyckel till det.
SÃ¥här ser det ut i fördelarskÃ¥pet. Den bakre raden tror jag gÃ¥r till övervÃ¥ningen  Sc:,h  inget man kan justera där va? 1-rörs system.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #8 skrivet: 11 december 2022, 21:19:36 »
Det där är ju bara golvvärmefördelarna för framledning respektive returledningar. Måste sitta en golvvärmeshunt någonstans eftersom ni har både radiatorer och golvvärme och har en något hög framledningstemperatur. Man skickar inte 42 °C till golven vid 0 °C ute och knappt inte annars heller ens när det är jättekallt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Randomhero

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #9 skrivet: 12 december 2022, 18:24:21 »
Det där är ju bara golvvärmefördelarna för framledning respektive returledningar. Måste sitta en golvvärmeshunt någonstans eftersom ni har både radiatorer och golvvärme och har en något hög framledningstemperatur. Man skickar inte 42 °C till golven vid 0 °C ute och knappt inte annars heller ens när det är jättekallt.
Denna är till golvvärmen i plattan. Är ett testhus från Smålandsvillan så ingen annan som har det såhär.
Huset står på en platta med golvvärme. Men bjälklaget är ca 40cm från plattan.
Är tvungen att skicka på +40 grader annars blir det svinkallt uppe. Det är 20,5gr uppe nu men när man går upp så känner man att det "drar" kallt.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #10 skrivet: 12 december 2022, 18:50:28 »
Det där är en golvvärmeshunt för bara två golvslingor. Genom att vrida åt ventilen med den röda hatten där nere en del ska man kunna minska värmen i dessa två golvslingor.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Randomhero

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #11 skrivet: 12 december 2022, 19:11:03 »
Det där är en golvvärmeshunt för bara två golvslingor. Genom att vrida åt ventilen med den röda hatten där nere en del ska man kunna minska värmen i dessa två golvslingor.
Vad gör termostaten där egentligen? Den står ställd på 6 och det röda vredet på ca 0.8 om jag tolkar den rätt. Så det går ej att justera så man får mer flöde till övervåningen?
Vi har våde golvvärme i plattan nere och radiatorer nere. Lite overkill...

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #12 skrivet: 12 december 2022, 21:14:58 »
Ni har väl inte golvvärme och radiatorer i samma rum? Det gäller att balansera värmen i olika delar av huset. Radiatorerna kan kanske justeras via förinställningen om det finns i ventilerna.

Termostaten är bara en max-termostat som ska begränsa max temperatur i golven. Golvens yttemperatur får inte bli för varma, man brukar säga max 27 °C för annars kan parketten resa sig.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Randomhero

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #13 skrivet: 12 december 2022, 21:45:51 »
Ni har väl inte golvvärme och radiatorer i samma rum? Det gäller att balansera värmen i olika delar av huset. Radiatorerna kan kanske justeras via förinställningen om det finns i ventilerna.

Termostaten är bara en max-termostat som ska begränsa max temperatur i golven. Golvens yttemperatur får inte bli för varma, man brukar säga max 27 °C för annars kan parketten resa sig.
Smålandsvillan gjöt en hel platta där de la en värmeslinga i. Sedan ställde de huset uppepå den som de i vanliga gör med sina hus med krypgrund. Dock kan vi ej gå ner i grunden då det bara är en yta på max 40cm. Finns en lucka under trappen.
Ingen fläkt monterad i grunden utan huset använder FLP till det. Det sitter ventiler vid golvsockeln i vsrdagsrummet och en i ena sovrummet.
Så vi har kan man säga både golvvärme och radiatorer på heöa nedervåningen + elektrisk golvvärme i badrummet nere (alltid avstängt).
Jag som är väldigt novis på detta, vart sitter ventilerna till radiatorerna tror du?
Så egentligen skulle jag jui princip kunna stänga av radiatorerna helt nere och enbart köra värmen i plattan då ju?

Smålandsvillan känns ej behjälpliga med detta då det var ett visningshus och vi är 2a ägarna

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 låga gradminuter
« Svar #14 skrivet: 12 december 2022, 22:00:27 »
Förinställningen sitter i ventilerna på radiatorerna om det finns förinställning. Om det är Danfoss ventiler behöver man bara ta bort termostathuset och sedan sitter förinställningen som en liten ring på ventilen som kan ändras med fingrarna. Andra fabrikat av ventiler kräver olika specialverktyg för att ändra förinställningen och ibland måste även packboxen tas bort först. Det är viktigt att justera in värmesystemet i huset men det kan vara tidsödande.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 657
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!