Skrivet av: Anders_W
« skrivet: 19 februari 2004, 08:26:41 »Det finns risk att du får lite infraljud från frånluften, dock ej tillluften (kostigt nog) Med ljudfällorna kan du dock ta bort det mesta....ta gärna dubbel för frånluften. Detta gäller alla FTX.
Har du möjlighet, ta skåpsmodell, som man placerar i varmutrymme.
Vindsmodellen är isolerad och kan placeras i kallutrymme.
Köp till automatisk by-pass så slipper du övertemperaturer sommartid.
Ta EU7 filter. Använ elkanalvärmare, i s sverige behöver den knappast aldrig gå in.
Tänk på att du måste kunna dra dräneringsslang till något avlopp för den automatiska avfrostningen.
Pris....men allt, ljudfällor, by-pass, lite rör, rörisolering så stannade mitt strax under 25000:-
Då använde jag befintliga till coh frånluft då jag även hade FTX innan.
Temovex har fast värmeåtervinningspaket utan läckagerisk mellan från och tilluft....
Du installera detta lätt själv via bra ritning.