Ämne:
Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild) (läst 7015 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Raven00
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
sörmland
Raven00
Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
skrivet:
06 januari 2015, 17:58:59 »
Citera
Bifogar bild:
http://forumbilder.se/EA2PO/dsc-0305
Nyköpt hus och detta är ihopkopplat av förra ägaren.'
Hur kommer det sig att jag har 2 grader varmare i botten än i toppen?
Oftast ligger det på samma grader i bland lite varmare ca 2 grader.
Det är väl inte optimalt?
Jag börjar uppifrån på bilden:
Vänster på toppen: inkommande vatten vv slinga
Höger på toppen:shunt till golvvärme och t/r på det
Vp vatten in
patron
patron
Vp vatten ut
Solfångare
Min Vp hänger inte alls med så länga som den ska göra känns det som, detta känns som en bov i det hela!
Loggat
1 1/2 plans hus med källare.
Beläget i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #1 skrivet:
06 januari 2015, 18:33:16 »
Citera
Vattnet ut från vp ska gå in i toppen på tanken och in till vp från botten är det tvärtom ?
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Raven00
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
sörmland
Raven00
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #2 skrivet:
06 januari 2015, 18:50:46 »
Citera
nej det är inte tvärtom. Det är som du säger.
inte kan 3st temp mätare vara trasiga?
Loggat
1 1/2 plans hus med källare.
Beläget i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #3 skrivet:
06 januari 2015, 19:11:54 »
Citera
Alla 3 mätarna bör inte vara trasig men går det inte dra ur dom och skifta plats på dom.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Raven00
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
sörmland
Raven00
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #4 skrivet:
06 januari 2015, 19:29:03 »
Citera
Hmm samma visa... det håller sig på samma grader nere som uppe!
jag har redan flyttat upp retur till vp ett snäpp,den satt längst ner först. Ingen märkbar skillnad kanske lite sämre...
Loggat
1 1/2 plans hus med källare.
Beläget i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Raven00
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
sörmland
Raven00
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #5 skrivet:
06 januari 2015, 20:02:54 »
Citera
Läste nånstans på detta forum att för att undvika detta så sätter man Retur längst ner och Tur näst längst ner.
På så vis skulle man inte få sån cirkulation på vattnet igenom hela tanken!? endast nere vid botten.
Låter som kanske skulle prova detta nån som har så hemma?
Loggat
1 1/2 plans hus med källare.
Beläget i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #6 skrivet:
06 januari 2015, 20:20:30 »
Citera
Men temperaturerna in resp ut ur vp måste ju skilja och då bör det bli en viss skiktning i tanken
Visst kan skiktningen bli dålig om det är för höga flödeshastigheter genom tanken men varmare nertill kan det inte bli. Vet egentligen inte om det gör så mycket med dålig skicktning heller
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Lmf
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #7 skrivet:
07 januari 2015, 00:01:39 »
Citera
Min värmepump är kopplad på exakt samma vis på tanken(fast jag har solslingan i den andra tanken).
Mina tempar just nu
38
36
30
Termometrarna på tanken är inte av bästa sort och är endast låsta i sina dykrör med en spik.
Bottnar inte givaren i dykröret så blir det fel.
Vad har du för hastighet på cirkulationspumpen?
Om hastigheten är för hög så rör du runt i tanken.
Sen klarar en värmepump inte att lyfta tempen mer än 5-7°C så större skiktning än det när VP går skall du inte förvänta dig.
Loggat
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)
Västkusten.
"Dare Calor"
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1054
Karma +0/-0
gossen
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #8 skrivet:
07 januari 2015, 11:22:15 »
Citera
GÃ¥r cirkulationspumpen till VP konstant? Vilka temperaturer har vp-in resp vp-ut vid drift?
Det känns som att det borde vara något CP som blandar tanken, då du får varmare vatten i botten än högsta mätaren så skulle jag misstänka att den CP som rör om tanken hämtar vattnet *över* den översta termometern och stoppar in returvattnet under den lägsta med hög hastighet och utan att någon direkt energi tas ut.
Kan det vara elementslingan som är kortsluten via felkoppling?
Loggat
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm
Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556
Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:MÃ¥l
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh
Raven00
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
sörmland
Raven00
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #9 skrivet:
07 januari 2015, 17:39:49 »
Citera
Vp cp står på steg 1 endast när den är igång (i stort sett hela tiden så här års)
T/R på golvvärmeslingan den längst uppe på toppen på höger sida, den vet inte jag hur det ser ut i själva tanken, om det sticker ner rör en bit i tanken? cp till golvvärmen står på steg 2 (lägre så får ja ingen värme på ö-vån)
Så det klart 2st cp som virvlar runt vattnet då blir det ingen skitktning att tala om...
Men hur stor skillnad tror ni att det är om man har 10graders skillnad uppe/nere??
Min vp är underdimensionerad så om den måste värma 500l till 43grader istället för bara halva tanken till 43 och resten till 33grader det måste väl ändå göra rätt så stor skillnad på Vp`ns ork??
Det rekommenderas 300l tank till denna pump så den jobbar i uppförsbacke redan från början
Loggat
1 1/2 plans hus med källare.
Beläget i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Lmf
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #10 skrivet:
07 januari 2015, 17:58:24 »
Citera
Nä hastigheten på CP verkar inte vara boven.
När jag läste din text såg det ut som din tank var kopplad som min men när jag tittar på din bild så ser jag att så inte riktigt är fallet.
skall beskriva med din text hur min tank är kopplad
Vänster på toppen: in och ut vv slinga
Centrum toppen: till shunt radiatorvatten
Vp vatten in
patron
patron
Radiator retur (från shunt)
Vp vatten ut (skulle motsvara din anslutning mellan Solfångar anslutningarna)
Avtappning
Hur är radiator returen från huset kopplad?
För den går ju först till shunten men om styrningen inte vill blanda in kallt returvatten var går då radiator returen in i tanken då?
Kan det vara denna retur som rör runt och kyler tanken?
Loggat
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)
Västkusten.
"Dare Calor"
Raven00
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
sörmland
Raven00
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #11 skrivet:
07 januari 2015, 18:40:35 »
Citera
I mitten på toppen på min tank är påfyllning/barmätare.
Returen går in alldeles bredvid tur, höger sida på topp, alltså längst upp och då om returen åker ut där det är som varmast så blir det inge bra som du säger!
Kanske har hittat en bov?
Ja kör med fast kondensering.
Loggat
1 1/2 plans hus med källare.
Beläget i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Raven00
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
sörmland
Raven00
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #12 skrivet:
08 januari 2015, 19:01:06 »
Citera
Nu har jag kopplat om det!
Längst ner in till vp
näst längst ner ut ur vp
Ska bli spännande att se resultat
Jag tror det kommer att bli stor skillnad på skiktningen, men sen är ju frågan om det visar nån skillnad på ork på Vp?
Loggat
1 1/2 plans hus med källare.
Beläget i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Lmf
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #13 skrivet:
09 januari 2015, 19:49:52 »
Citera
Och var släpper du tillbaka det kalla vattnet som kommer i retur från radiatorerna?
Loggat
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)
Västkusten.
"Dare Calor"
Raven00
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
sörmland
Raven00
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
«
Svar #14 skrivet:
31 januari 2015, 09:56:37 »
Citera
Hej! har vart på semester så sent svar!
Som sagt så kopplade jag om det, men ingen skillnad..
LMF:
Ska nog försöka koppla om returen till botten av tanken!
Vet inte riktigt hur? T/R utgår från shunt och återvänder till shunt och måste väl det?det måste ju blandas med kall vatten någonstans eller hur(returen)?
Eller finns det smarta ventiler som bara släpper igenom exakt så mycket som behövs och skickar resten till botten?
Loggat
1 1/2 plans hus med källare.
Beläget i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 400
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
Bull Geotherm/Bergvärme
JoA
r4ll3
ulfben
Kajje
Josth
Zebrano
allansladd
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info