Hur kan en kass givare på framledningen påverka VV produktionen?
Fick en ny växelventil installerad "en LK ventil" Efter det bar sig pumpen märkligt åt.
Röris kom och konstaterade att givaren för framledning visade helt fel ,och bytte den.Nu går den som den ska!
Hur kan den givaren göra så att pumpen gör varmvatten varannan timme?
« Senast ändrad: 08 juli 2018, 21:27:55 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Växelventil /Framledning
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2018, 13:42:21 »
 Sc:,h
Trodde att problemet var löst .
Icke sa nicke idag har Fn.. skapet tillverkat VV 3 gånger på 4 timmar. >:( >:(
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Växelventil /Framledning
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2018, 13:45:47 »
SÃ¥ ser det ut nu 24h graf
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

youji

  • Gäst
youji
SV: Växelventil /Framledning
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2018, 06:55:31 »
SÃ¥ ser det ut nu 24h graf
Din röris pratar i nattmösan.Din thermia ska prioritera varmvatten oavsätt vad din framledningsgivare visar och är helt hundra på att han/hon har kopplat LK 525 fel.Din varmvatten temp sjunker pga att LK inte stänger helt så varmvattnet rinner ut i ditt värmesystem.Vrid LK 45 grader när du monterar den så blir det rätt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!