Rickard,
Jag har fått svar från Thermia, tack för det Thumbsup Thumbsup Thumbsup
På Thermia Atria ska diffen på kalla sidan vara så lite som möjligt, alltså cp på 3:an. På Thermia Atria Optimum är det skillnad. Där är styrningen satt till att diffen ska vara 4 grader. Har precis ändrat cp från 1:an till 3:an och diffen har gått från 4 - 5 grader till ca 2 - 3. Jag tycker den har haft lätt att frysa igen med cp på 1:an, att den avfrostat klart mer än vad som är typiskt enligt informationen från Thermia. Kanske blir det bättre nu?
Anders
Vad menas med kalla sidan på en luft/vatten.
om det är laddpumpen som menas med cirkpump så borde det rent kyltekniskt bli enl följande:
hhmm... hoppas det blir rätt nu ! b00k b00k
om man minskar laddflödet så ger det en högre kondenseringstempratur vilket även drar med sig förångningstempen uppåt= varmare utedel, vilket borde leda till längre drifttid mellan avfrostningarna.men sämre underkylning=COP
om man sen sänker panntempraturen med ett par grader så har vi hämtat hem underkylningen igen:jippie !
och tvärt om: om vi höjer laddflödet drastiskt så får vi låg kondenseringstemp vilket ger låg förångningstemp=kallare utedel och tätare avfrostningar.
det är av denna anledning som den rekomenderade diffen är olika vid olika laddtempraturer
eller..??
mvh.ACE