Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Hasse G skrivet 29 december 2015, 17:09:21

Titel: Lågt deltaT på brine
Skrivet av: Hasse G skrivet 29 december 2015, 17:09:21
Har haft ca 3 grader tidigare ,men i år något lägre,när pumpen når stopp temp ligger diff på ca 1,5 grader med lägsta varvtal på pumpen.
Temp på ingående är ca -0,5,borrhålet är 130 m till 6 kw pump.
Finns det något att göra för höja diff eller behövs det?
Titel: SV: Lågt deltaT på brine
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2015, 17:13:31
Hej!
Om din CP går på lägsta fart så finns inget mer att göra.
Det är viktigare att tempdiffen på varma sidan är OK.
Titel: SV: Lågt deltaT på brine
Skrivet av: bopakoster skrivet 29 december 2015, 17:19:47
Kolla att givarna visar samma värde när bara CP går.
Titel: SV: Lågt deltaT på brine
Skrivet av: Hasse G skrivet 29 december 2015, 20:00:10
Tack ska kolla givarna,har 7 grader diff på varma sidan.
Titel: SV: Lågt deltaT på brine
Skrivet av: Hasse G skrivet 08 januari 2016, 17:01:50
Har kollat givarna efter 10min drift utan kompressor visar dom -1.0in och +1.0ut,verkar som ingående givare visar för lågt värde,ser ju ut som +1.0 är rimligt värde ,hur exakta är givarna och hur komplicerat är det att byta?
Titel: SV: Lågt deltaT på brine
Skrivet av: Gromit skrivet 08 januari 2016, 17:26:10
På min pump går det att kompensera för visad givartemp i menyerna.
Kanske på din också?