Utloggad Stellan123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #45 skrivet: 30 december 2010, 14:34:38 »
Elförbrukning kompressor 2,5kW*15h=37,5kWh
Tillsats 3kW*7h=21kWh
Element 1kW*3h=3kWh

Det blir typ 62 kWh. 34 kWh kvar alltså. Hushållsel? Låter mycket på 15 timmar, men inte alls omöjligt, vi hade 700kWh hushållsel i november. Mycket lampor, ugnen går mycket med bakning och skinkor och stekar. Ljusslingor? Tvättmaskin? Torktumlare? Avfuktare? Elgolvvärme?

Ja det komiska är ju att vi får ju aldrig ihop dessa kw som "kvarstår" Men energiverket har vart här och det finns inget som tjuvdrar. 34 kw för 15 timmars natt/morgon och inget direkt igång, en golvvärmeslinga i hall iofs men bara på 3,5 kvm.

Ja nu klockan tre kommer nästa tekniker, tydligen en som kan kolla gasen och har så även med sig gas förstås om det saknas i kompressorn....Ojojoj så många experter som varit hos oss nu. Tror inte det burit sig ekonomiskt att ta hit dem änni i vart fall...Men vad ska man göra?
Thermia Diplomat 8

Utloggad diesel_1964

  • Har jobbskatteavdrag!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #46 skrivet: 30 december 2010, 14:54:35 »
Hej,
Är det inte så att din VP är för klen i förhållande till dina önskemål på komfort? Det verkar vara väldigt olika på vad man accepterar för minsta temperatur i en villa och om din familj är som min så får man inte pruta på värmen i huset. De tidigare ägarna kanske accepterade kallt inneklimat?
Din VP ger säkert under 7kW vid kallt väder när temperaturbehovet till radiatorer ökar och du verkar ha ganska stor yta att värma. Jag bor också i Piteå men värmer en mindre yta och tror inte att en effekt på kanske knappa 7kW skulle täcka mitt effektbehov.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #47 skrivet: 30 december 2010, 15:00:41 »
en golvvärmeslinga i hall iofs men bara på 3,5 kvm.

En ny värmekabel typ EBECO cabel kit kan dra så mycket som 160W/m² vilket skulle betyda att dina 3,5m² på 15 timmar kan förbruka ca 8,5kWh om det går max.

En äldre golv värmekabel kan säkert dra mer än så och är det dåligt på isoleringsfronten så är du säkert en bit över 10kWh på 15 timmar
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #48 skrivet: 30 december 2010, 15:11:04 »
Ja nu klockan tre kommer nästa tekniker, tydligen en som kan kolla gasen och har så även med sig gas förstås om det saknas i kompressorn....Ojojoj så många experter som varit hos oss nu. Tror inte det burit sig ekonomiskt att ta hit dem änni i vart fall...Men vad ska man göra?

Om inte annat kanske du fÃ¥r sinnero. Du har ju nu konstaterat att vp gÃ¥r med bra temperaturer, att den jobbar konstant, och snart har teknikern kollat sÃ¥ att det finns gas i köldmediekretsen. DÃ¥ fÃ¥r du helt enkelt acceptera att du med er värmekomfort och den tillbyggda stugan kommer upp i ett energibehov som er 8-a inte är dimensionerad för. Kanske skönt att veta vad som är fel även om det är lite jobbigt ocksÃ¥. Ja men vad ska du göra dÃ¥? Antingen leva vidare med hög elräkning, eller byta till en bättre dimensionerad vp, eller tilläggsisolera/täta/jaga läckor/byta fönster mm  sÃ¥ att du fÃ¥r ner energibehovet till en nivÃ¥ som vp-n klarar att leverera.

Vad har du för ventilationssystem?
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #49 skrivet: 31 december 2010, 07:38:54 »
Hej stellan!
Lite frågor är det en tws du har och när/har du haft service på pumpen.
Hur många radiatorer finns det i gäststuga och har brudarna tillgång till dusch.
byttes exspansionskärlet till ett större.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Stellan123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #50 skrivet: 31 december 2010, 16:44:30 »
Hej stellan!
Lite frågor är det en tws du har och när/har du haft service på pumpen.
Hur många radiatorer finns det i gäststuga och har brudarna tillgång till dusch.
byttes exspansionskärlet till ett större.


Hallå alla hjälpsamma vänner. Visst har vi haft service på den, det har ju sprungit servicefolk här som fasen, känns som dem vart inneboende nästan snart.. Tjejerna har inte tillgång till dusch i nstugan, däremot toalett och kök med eget varmvatten.

Senaste servicegubben var här igår och kollade om det fanns gas i kompressorn...Och ja det fanns det. Han sa ganska snart att pannan vi har på 8kw är alldeles för liten då vi nu byggt ut med stugan. Och jag nog hålla med om det, den känns lite för liten och som många här på forumet redan har antytt ju.

Svärfar som var med bestämde då att vi av honom skulle få en pelletspanna och använda den som tillägg då elpannan slår igång. Tur man har en snäll svärfar i vart fall :)

Så nu har vi utrönt allt vad som går med el och panna, det finns nog inte så mycket mer att göra än att inse fakta att pannan har besegrat oss, för en ynka liten stuga på 35 kvm. Får väl hoppas ungdomarna flyttar hemifrån nån gång :) (får man säga så?)
Thermia Diplomat 8

Utloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #51 skrivet: 31 december 2010, 16:56:17 »

Hej

Du har inte funderat på att koppla bort stugan igen och montera en luftluft pump i den tills du måste byta din pump och
då koppla på en större som räcker till även för stugan?

MvH Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad Stellan123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #52 skrivet: 31 december 2010, 17:12:54 »

Hej

Du har inte funderat på att koppla bort stugan igen och montera en luftluft pump i den tills du måste byta din pump och
då koppla på en större som räcker till även för stugan?

MvH Minime

Jo faktiskt har den tanken slagit mig också, vet inte vad som är bäst att göra en luftvärmepump eller en pellets?
Thermia Diplomat 8

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #53 skrivet: 31 december 2010, 18:48:26 »

Hej

Du har inte funderat på att koppla bort stugan igen och montera en luftluft pump i den tills du måste byta din pump och
då koppla på en större som räcker till även för stugan?

MvH Minime

Jo faktiskt har den tanken slagit mig också, vet inte vad som är bäst att göra en luftvärmepump eller en pellets?

  IsÃ¥ fall behövs det väl ochsÃ¥ en ELberedare för tappvarmvattnet där !?  Fördelen med luft-luft där är att de fÃ¥r A/C sommartid i stugan . Det tar förstÃ¥s ochsÃ¥ (lite) ström.

   
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad diesel_1964

  • Har jobbskatteavdrag!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #54 skrivet: 01 januari 2011, 03:24:14 »
Förslaget med luftvärmepump i all ära men den hjälper dig knappast när behovet är som störst och då det är lite kallt ute. Jag har själv provat det tidigare (panasonic cke12 eller vad den hette?)men den ger inte mycket när det behövs som mest. Om du orkar så är pellets eller kanske någon brasa ved inte så dum ide tycker jag.
Skulle du behöva utöka effekten på värmepumpen tycker jag du ska läsa på vad pumparna verkligen ger vid ditt verkliga maxbehov och ta med det i beräkningen, om du pratar med säljare får man inte alltid rätt information och kanske inte det som man tänkt sig när verkligheten visar sig.
Vi som bor i ett kallt klimat halva året bör dimensionera efter det tycker jag i alla fall. 8). Man kan i alla fall fundera varför så många verkar ha problem med extra energitillsats m.m. när de flesta har följt råd från de som ska kunna det här med dimensionering av värmesystem. :(. Jag har tidigare varit skeptisk till markvärme av den anledningen att återbetalningstiden och sanningen på vad man utlovat inte allt för sällan har visat sig stämma dåligt med verkligheten. Har nu övertygats och med en för mig rimlig investering fungerar en kanske i mångas ögon lite överdimensionerad VP utmärkt utan behov av extra eneritillskott ner till -30grader i alla fall, troligen ännu lägre temperatur. Men jag som många andra har många år kvar tills man kan summera och presentera verklig kostnad och/eller besparing och jämföra med andra alternativ.
Hoppas du hittar en bra lösning för ditt behov så att du slipper föda kraftbolagen i allt för stor utsträckning i alla fall... ;)
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 03:40:45 av diesel_1964 »
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #55 skrivet: 01 januari 2011, 11:06:45 »
Tjena stellan!
Jag tror det ligger en hund begraven här(brudarna har ingen till gång till dusch)
Varför jag undrade om service var gjord var om dom kollade om växel/trevägsventilen satt fast.
Det sitter ett filter i din trevägsventil som är gjort av kolboltsmartrial som bara är skit.
Gör detta när det börjar bli lite varmare.
Slå av pumpen på arbetsbrytaren stäng tillopp och returen (har du installerat en radiator för värme i pannrummet stäng den med)
öppna exspansionskärlet på ventilen och töm exp.kärlet på vatten
skruva bort frontluckan den du ser menyerna sitter med två skruva lossa på stift kontakten .
Nu ser du växel/trevägsventilen ,det sitter en elmanöver till shunten svart och grå ta bort den genom att trycka på knappen som du ser
och vrida den moturs. nu ser du filtret/ventilen, ta en modell  större skruvmejsel och tryck hÃ¥rt pÃ¥ ventilen nedÃ¥t kommer ett klunkade ljud om ventilen hoppar upp ta loss filtret och byt ut,filtret borde heta honeywell vc1000 vc6000 men kolla upp vad du har för pump.Det gÃ¥r att göra rent med men byt skiten.sätt tillbaka i omvänd ordning och sätt tillbaka front luckan.
Passa på att göra rent filterball filtret som sitter på avstängningen på returen obs se till att låsringen kommer
i rätt läge när du sätter tillbaks det.fyll på systemet samtidigt som du luftar det.Du öppnar returen lite och fyller på system vatten
och öppnar ventilen på exp.kärlet håll på tills du inte hör att det kommer luft.Stäng ventilen/ratten på exp.kärlet
Öppna tillopp retur och starta pumpen. När pumpen startar så kommer han starta på tillsats 2 och sedan gå ner till steg 1
Räkna med att pumpen kommer att gå ett bra tag.
tuta och kör
lycka till.
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 13:11:49 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #56 skrivet: 01 januari 2011, 17:42:06 »
Jo faktiskt har den tanken slagit mig också, vet inte vad som är bäst att göra en luftvärmepump eller en pellets?

Jag skulle i alla fall inte lägga ner installationstimmar på att docka in en pelletspanna på det vattenbaserade radiatorsystemet tillsammans med värmepumpen. I så fall ska det vare en automatisk pelletspanna som går in som spets styrd av vp. Eller du kanske menade en pellets-kamin i stugan?

Hur gammal är din Diplomat och hur djup borra har du? Hur är tomten, finns det möjlighet att lägga ner jordkollektor för att få bättre kb-in och göra större energiuttag?
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #57 skrivet: 01 januari 2011, 19:21:54 »
Jag skulle ej vilja ha pelletskamin i barnens stuga, brandrisk etc..

Allt går och lösa, att pelletspannan startar när den behövs..men bergvärme och pellets kostar väl desamma i kwh pris? Ca 50öre..annars skulle jag hellre köra bara pellets..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #58 skrivet: 01 januari 2011, 19:39:28 »
... bergvärme och pellets kostar väl desamma i kwh pris?
Må så vara, men här gällde det ju att ersätta tillskottsel med pelletseldning, och då finns det ju pengar att spara i löpande kostnader. Lång återbetalningstid dock, pannan kostar ju en slant.

Pelletsmeck, installationskostnader, mycket tillskott, dålig värmekomfort... Personligen skulle jag nog göra följande:

Om befintliga vp-n har en 5-10 år på nacken skulle jag tacka den för trogen tjänst och hosta upp en 80000 för en 12:a med en extra jordslinga. Problemet löst, inga bekymmer.

Om vp-n är ny, skulle jag langa in en L/L-pump och en liten genomströmningsberederare för handtvättsbehov i stugan, köra tills L/L-en avlider efter en 8-10 år och då byta bergvärmepumpen. Givetvis får jag då se till att stänga till kulverten och frysskydda den. Några timmars jobb med värmekamera och tätningsmeck i syugan skulle jag lägga in också.


30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #59 skrivet: 01 januari 2011, 20:26:47 »
Håller nog med Labold, biligaste och bästa lösningen, om det är stugan som sänkt förbrukningen förståss, men frågan är hur stugan ser ut? Kanske svårt att hänga upp en luftpump på dessa få kvadrat om de ska sova där? Alla är olika känsliga för ljud, finns billiga VVB på några liter..

Kan man ej krana igen kulvert till stugan i några timmar för att kolla? Och se ev förbrukning och temperaturer..
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 20:29:51 av Apan »
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!