Jag råkade också köpa en sådan här pump i Januari för att ersätta en gammal Nibe.
Märkte efter första elräkningen att det inte stod rätt till, började undersöka och hittade bland annat detta forum.
Felanmälde till leverantören som först verkade oförstående men sände en teknikger att undersöka. Han höll med om att pumpen inte skötte sig som tänkt.
Dom upprättade ett garantiärende och talade med Daikin.
Daikin sade att det rörde sig om det kända ARN felet och att dom har en ny softvara på gång att släppas vecka 10 2024.
Jag hoppas få mjukvaran uppdaterad den veckan. Men vi får se om det sker eller om den blir försenad.
Under tiden har jag börjat köra pumpen i "fast" läge. Jag använder inte kurvorna och utetermometern att bestämma vilken temperatur som ska gå till elementen utan gör det manuelt på panelen. Jag har också inaktiverat användandet av elpatronen för att undvika att den används alls.
Det verkar få kompressordelen att fungera som den ska! Nu har jag kört pumpen ett tag (ett dygn) på detta sätt och den har skött sig utmärkt! Jag ser ingen anledning att den inte ska fortsätta så. Den har värmt varnvatten, utetemperarturen har gått från en kylig morgon till klar solig varm dag och sen en kall natt och bara använt kompressorn.
Nackdelen är att jag själv måste bestämma temperaturen.
Än så länge har det inte varit ett problem. Det påminner mid om dom gamla oljepannorna jag haft, där man behövde ändra shunten för att få lagom varmt
.
Jag kommer antagligen att köra vidare på detta sätt tills programvaran blir uppdaterad.
Vid kallt väder sparar man mycket pengar på detta sätt eftersom elpatronen inte går in i onödan.