Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Problem med MS LARM  (läst 15785 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Problem med MS LARM
« Svar #15 skrivet: 02 april 2006, 14:22:45 »
Har inte Thermia som Nibe att MS och HP-larm är "samma" larm?

På Nibe står det HP/MS-larm, men hur är det med Thermias pumpar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Problem med MS LARM
« Svar #16 skrivet: 02 april 2006, 14:52:10 »
Har inte Thermia som Nibe att MS och HP-larm är "samma" larm?

På Nibe står det HP/MS-larm, men hur är det med Thermias pumpar.

Jag utgick från att Thermia har ett larm för de tre olika larm man kan få dvs lp-larm hp-larm samt ms-larm..
men det kanske är som du tror ett sammanbundet larm för hp och ms precis som Nibe 1115/1215 har..

Då kan det mycke väl vara växelventilen som ger larmet.. när den har kört vv klart så växlar den inte över snabbt nog och får ett högtryckslarm...

Skulle rekommendera en liten kaffepaus vid vp:en å se om den får larm efter en vv-körning..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Problem med MS LARM
« Svar #17 skrivet: 02 april 2006, 22:58:22 »
3 separata larm pÃ¥ Thermia... alla tre larmen Ã¥terställs med "Norsk" reset  ;)  heja Norge  *vinkar* enligt papperen (stänga av arbetsbrytaren)
Så står det men det verkar ju skumt, men nån nämnde nåt om att MS hade autoläge?? Om inte måste man ju även återställa MS.

Men som sagt återställning med arbbrytaren.
Jag skrev även vad Thermia angav för felorsaker vid MS larm!

Repris här..
När du läser i mont/skötsel stÃ¥r bara kan bero pÃ¥ dÃ¥ligt dragna elanslutningar... (i centralen eller i pump/arbetsbrytare.  Det där antar jag att din servicekille noga kollat!??
Eller pga av fasfel på elnätet... elavbrott....


Du är säker att det står larm MS??
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ronnyhellman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Problem med MS LARM
« Svar #18 skrivet: 03 april 2006, 09:03:33 »
Jag har 4 helt maunella motorskydd, enl. instuktions boken finns det alla tre larmen LARM-MS, LARM-LP, LARM-HP.
Pumpen har löst 2 gånger i helgen för LARM-LP, jag har inte testat att smörja med 5.56, skall göra det i kväll. Det har i alla fall hjälpt, det jag gjorde med trevägs ventilen, tidigare stoppade den 4-5 gånger per dygn för LARM-MS, denna helgen har den stoppat 2 gånger för LARM-LP, har rengjort filtret båda gångerna. Kan det vara så att om motorn som skiftar 3 vägsventilen, löser för LARM-MS om den drar för mycket ström, det finns nämligen inget motorskydd för denna motor.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Problem med MS LARM
« Svar #19 skrivet: 03 april 2006, 09:46:02 »
Om du har dåligt flöde på din kölbärare, med låg temp och lågt tryck på sugsidan som följd så kan motorskyddet lösa ut när värmepumpen gör tappvarmvatten. Kompressorn drar mer ström ju mer den måste lyfta temperaturen.
Eftersom du verkar ha probelm med LP-larm i kombination med MS-larm skulle det kunna vara antingen dåligt flöde på brinen, alternativt en mindre kölmedieläcka som gör att pumpen inte fungerar som den skall.

Kölmedieläcka måste åtgärdas av fackman. Kanske dags att ta dit service ändå???
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Problem med MS LARM
« Svar #20 skrivet: 03 april 2006, 12:27:23 »
Thermia har automatisk återställning av motorskydd sedan återställer man reläkortet med driftläge off. så nog kan det vara lite tjall på kompressorn eller motorskydd se om du kan låna en strömtång av någon vänlig och mätt driftströmen på kompressorn hellst vid vv produktion och se om du ligger under inställt värde på ms om du gör det och den ändå löser så är det troligtvis motorskydet. Annars ring en annan service firma!
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad ronnyhellman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Problem med MS LARM
« Svar #21 skrivet: 03 april 2006, 14:15:41 »
Någon köldmedia läckage är jag ganska säker på att jag inte har, har en ganska stor plastbehållare som jag fyller i köldmedia på högsta punkten, det har inte gått åt någon köldmedia. Pumpen är installerad 2001 och motorskydden är inte automatiska, 3 stycken sitter i panelen som piggar som sticker ut, en fjärde är ett riktigt motorskyddsrelä. Håller med om att det är dags att ta hem en ny service kille, men tänkte att jag skulle testa med 5.56 på trestegs ventilen först. Vad jag har förstått av föregående ägare har det inte varit någon och kollat på pannan sen den installerades, då är det kanske inte sä konstigt att det är skit i filtret efter 5 år i drift, speciellt då inte när köldbärar pumpen tydligen alltid har stått på, i manuellt läge. Pumpen har inte jobbat så lite tidigare som den har denna helgen, det är fövisso varmare ute nu, men den går väldigt lite och det har varit väldigt varmt o gott hemma, detta sedan jag kollade 3-vägs ventilen. Tidigare gick pumpen i stort sett alltid, vi har haft elräkningar på mellan 5.000 - 6.000 kr./mån. på vintern och på ca. 2.000 kr/mån. på sommaren trots att vi är bara 2 personer som bor där.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med MS LARM
« Svar #22 skrivet: 03 april 2006, 14:36:55 »
Någon köldmedia läckage är jag ganska säker på att jag inte har, har en ganska stor plastbehållare som jag fyller i köldmedia på högsta punkten, det har inte gått åt någon köldmedia.

Det är skillnad på köldmedia och köldbärare. Köldmediat är gasen som kompressorn pumpar runt inne i VP:n. Köldbäraren (vatten + etanol) pumpas runt i jordvärmeslangen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Problem med MS LARM
« Svar #23 skrivet: 03 april 2006, 19:13:06 »
Om du har dåligt flöde på din kölbärare, med låg temp och lågt tryck på sugsidan som följd så kan motorskyddet lösa ut när värmepumpen gör tappvarmvatten. Kompressorn drar mer ström ju mer den måste lyfta temperaturen.

Kölmedieläcka måste åtgärdas av fackman. Kanske dags att ta dit service ändå???

Nej... detta stämmer inte...
HUr skulle en kompressor som är nära lågtryckslarm kunna få ms-larm för höga strömmar genom motorskyddet...
Ju högre  tryck desto mer ström drar ju en kompressor...

Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Problem med MS LARM
« Svar #24 skrivet: 04 april 2006, 06:21:02 »
Om du har dåligt flöde på din kölbärare, med låg temp och lågt tryck på sugsidan som följd så kan motorskyddet lösa ut när värmepumpen gör tappvarmvatten. Kompressorn drar mer ström ju mer den måste lyfta temperaturen.

Kölmedieläcka måste åtgärdas av fackman. Kanske dags att ta dit service ändå???

Nej... detta stämmer inte...
HUr skulle en kompressor som är nära lågtryckslarm kunna få ms-larm för höga strömmar genom motorskyddet...
Ju högre  tryck desto mer ström drar ju en kompressor...



Jag visste det, bara för att jag chansade en enda gång så blev det fel huvuddunk huvuddunk huvuddunk

I normalfallet gäller väl i alla fall detta, ju kallare brine och ju varmare VBf desto högre energiförbrukning på kompressorn (det är jag säker på)
Blir det inte samma sak om man har varm VBf, kall brine och för lite köldmedium Sc:,h
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Problem med MS LARM
« Svar #25 skrivet: 04 april 2006, 10:45:56 »
Citera
Tidigare gick pumpen i stort sett alltid, vi har haft elräkningar på mellan 5.000 - 6.000 kr./mån. på vintern och på ca. 2.000 kr/mån. på sommaren trots att vi är bara 2 personer som bor där.

Nu blev jag nyfiken. Vad har ni för årlig elförbrukning??

Läser du av timräknarna på värmepumpen, det är riktigt viktigt då ser man att kompressorn funkar och att tillskottet inte går ofta.

med den elkostnad du nämner är ju enormt hög!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Problem med MS LARM
« Svar #26 skrivet: 04 april 2006, 17:41:17 »
Om du har dåligt flöde på din kölbärare, med låg temp och lågt tryck på sugsidan som följd så kan motorskyddet lösa ut när värmepumpen gör tappvarmvatten. Kompressorn drar mer ström ju mer den måste lyfta temperaturen.

Kölmedieläcka måste åtgärdas av fackman. Kanske dags att ta dit service ändå???

Nej... detta stämmer inte...
HUr skulle en kompressor som är nära lågtryckslarm kunna få ms-larm för höga strömmar genom motorskyddet...
Ju högre  tryck desto mer ström drar ju en kompressor...



Jag visste det, bara för att jag chansade en enda gång så blev det fel huvuddunk huvuddunk huvuddunk

I normalfallet gäller väl i alla fall detta, ju kallare brine och ju varmare VBf desto högre energiförbrukning på kompressorn (det är jag säker på)
Blir det inte samma sak om man har varm VBf, kall brine och för lite köldmedium Sc:,h

Nej igen huvuddunk

Så här ligger det till... vi tar tex din Nibe 7kw...

Vi börjer med brine in 5 grader framledning 35 grader...då drar din 7:a 1.91kw å ger 10.43 kw..
Sjunker brine in till 0 grader drar din 7:a 1.87kw å ger 8.78kw...
I sämsta läget brine in -5 grader då drar din 7 :a 1.79kw å ger 7.06 kw...

Så lägre brine temp ger något mindre energiförbrukning men mycket sämre cop...

Och det är inte så konstig ju för lägre temp in ger lägre tryck i köldmediumkretsen och sämre cop...

Och har du brist i vp:en blir det bara värre drar ändå mindre energi men brutalt lägre effekt...

Drömcenario vore att få gå mot brine in 10 grader med framledning på 35 grader då ger din 7:a 12.41 kw...å drar 1.91 kw...
Skapligt cop.. ;).
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Problem med MS LARM
« Svar #27 skrivet: 04 april 2006, 18:10:46 »
Citera
Drömcenario vore att få gå mot brine in 10 grader med framledning på 35 grader då ger din 7:a 12.41 kw...å drar 1.91 kw...
Skapligt cop.. .

Som när jag värmer poolen med andra ord!  ;D
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Problem med MS LARM
« Svar #28 skrivet: 04 april 2006, 18:20:21 »
Citera
Drömcenario vore att få gå mot brine in 10 grader med framledning på 35 grader då ger din 7:a 12.41 kw...å drar 1.91 kw...
Skapligt cop.. .

Som när jag värmer poolen med andra ord!  ;D

Har du så himla varmt in som 10 grader...

Men visst är det lite festligt din lilla kompressor kan från att ge som sämst vid -5 in å framledningstemp på 55 grader 4.95 kw till å öka till oerhörda 12 kw rena monstret.. _/-
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Problem med MS LARM
« Svar #29 skrivet: 04 april 2006, 22:11:30 »
I slutet av sommaren har jag ca 12 grader på inkommande KB även efter ganska långa körningar. I början har jag noterat upp emot 16 grader, men jag har ju jordvärme. ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 422
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!