Författare Ämne: IVT 202 FÃ¥r inte upp framledningstemperaturen  (läst 357 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

demoine

  • Gäst
demoine
IVT 202 FÃ¥r inte upp framledningstemperaturen
« skrivet: 16 januari 2024, 23:38:42 »
Nu är det svinkallt i huset (16 grader och minus 14 ute). Elpatron kör konstant på läge 2 och cirkulationspumpen låter som den snurrar. Bra tryck 1,2 bar i golvvärmeslingan. Alla ventiler som fördelar slingorna på max flöde. Kört felsökningsprogrammet och maxat pumparna samtidigt som skruvat på ovan nämnda ventiler för att chocka slangarna lite. Rensat filtret (inget skräp där). Alla säkringar ok.

Men framledningen stiger inte till mer än 23 grader. Börvärde är typ 48 grader.

Aldrig var med om liknande. Läge att ringa service? (dom var här på garantiservice för några månaders sedan utan anmärkning på systemet).

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 202 FÃ¥r inte upp framledningstemperaturen
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2024, 10:14:27 »
Har du kontrollerat alla säkringar i huset? Både gruppsäkringarna till värmepumpen och huvudsäkringarna vid elmätaren? Överhettningsskyddet till el-patronen på värmepumpen som löst ut? Brukar vara en liten röd hård knapp som ska tryckas in. Verkar som el-patronen inte fungerar som den ska.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

demoine

  • Gäst
demoine
SV: IVT 202 FÃ¥r inte upp framledningstemperaturen
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2024, 12:45:02 »
Allt det kollat och ser bra ut. Kan tilläggas att maskinen värmer varmvatten väldigt bra. Vid funktionstest i servicemenyn slår elpatronen igång ljudligt och bra på båda stegen. Och har tryck mycket hårt på den röda knappen.

Nu har jag även öppnat lilla nippeln i mitten på ventilerna på retursidan på golvslingorna och det sprutar på bra så flöde verkar också finnas. Börjar undra om det är nåt fel med det elektriska. Det hela började ju en natt när en säkring slog av. Därefter varit problem. Men det behöver inte vara det heller. Har ju hänt att säkringar slår av under legionellakörningen, så jag tänkte inte så mycket på det.

Förutom larm för för hög temperatur under legionellakörningen så har jag inga larm alls. Kan det vara nåt elektroniskt tro.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 202 FÃ¥r inte upp framledningstemperaturen
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2024, 12:58:32 »
Att bara värma varmvattnet kräver inte alls så mycket effekt så det går betydligt enklare. Att värma huset vid -14 °C drar betydligt mycket mer effekt. Porslinssäkringar kan lösa ut utan att markeringen trillar av. Man kan behöva skruva ur säkringen och känna med fingret att den inte har löst ut. Om det blivit något fel med själva värmeelementen i el-patronen kanske det inte blir någon värme även om kontaktorerna klickar. En elektriker skulle behöva mäta spänningen på el-patronen och även resistansen i elementen med all ström avslagen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 202 FÃ¥r inte upp framledningstemperaturen
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2024, 14:12:36 »
Går cirkpumpen som den ska, blir larm vid legionella, verkar som att flödet/farten på vattnet inte är bra. Annars felindikering på givaren för VV, tempen stiger över inställt värde och kompressorn blir för varm.

demoine

  • Gäst
demoine
SV: IVT 202 FÃ¥r inte upp framledningstemperaturen
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2024, 15:30:07 »
Ja, kanske elpatronen som kör dåligt. Vi får se på måndag då servicetekniker tidigast kan komma. Som tur är har jag kamin och nio säckar ved tills dess.


demoine

  • Gäst
demoine
SV: IVT 202 FÃ¥r inte upp framledningstemperaturen
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2024, 22:44:49 »
Japp, det var elpatronen som hade gått sönder. Blev bytt förra veckan och nu är det varmt i huset igen. Två månader kvar på den sexåriga garantin. Tur i oturen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!