har en nibe 1225 och en tank kopplad in i botten o ut till elementen i toppen.
ska givaren för framledningstempen sättas på utgående i toppen på tanken då?
var sitter den givaren från början o påverkar det vv om jag flyttar på den givaren?
-
Jag gissar att gradminuträkningen funkar bättre, om du inte flyttar givaren.
Hur stor är tanken, och hur stor är villan?
-
Varför har du kopplat in i botten och ut i toppen? Det normala brukar vara tvärt om.
-
tanken e på 500 liter o huset ca 150kvm
kommer inte ihåg varför det blev kopplat på det viset.tycker jag har för många starter
-
Du kan justera starterna genom att minska gradminuter för start av kompressor. Med så stor tank bör det inte bli för många starter om allt är injusterat.