Haft mitt system (1245, sutteränghus med golvvärme på två plan a 80 kvm) i 2 år nu. Nu ska huset ha torkat och man bör justera systemet.

Vill också få klarhet i de frågor vi har
Sommar
-kallt i källaren och i badrum på båda plan trots att ingen ändring gjorts. Känns som inomhusgivaren (som jag inte hittar) har för stor påverkan på hela systemet. Hjälper inte att strypa flödet eller så
-pumpen går i ett, över 13000 starter nu, behöver den gå så på sommaren

Vinter
-generellt bättre men pumpen borde köra längre per start
-kallt i källaren, även golven känns kalla men rören in är varma. Uppe känns det att golven är varma

Nåja, ska man köpa en sådan tjänst och vad kostar det ungefär?
Eller är det något man kan justera själv genom att delge lite info här?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2013, 21:02:24 »
Om du stoppar i ett usb minne i vp så dyker det upp en till meny välj loggning varje minut logga ett dygn lägg in loggen i originalformat (fast byt filändelse annars går det inte) så kan vi kolla hur vp går. Har du termostater på golvvärmen ? Har du nån typ av extra tank till vp ? Misstänker att det är svårt att justera in flödena på golven nu när det är varmt men nog ska det gå att få vp att gå lite bättre i alla fall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad L Nitram

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2013, 21:45:45 »
Stoppat i usb minnet nu.

Vad menar du med termostater på golvvärmen? Jag har en dosa i varje rum där jag kan öka/minska flödet (om jag fattat det rätt). Annars finns det två små skåp med en jäkla massa prylar till varje våning, men där har jag aldrig pillat mer än känt om rören är varma :-)

Ingen extra tank, behövdes inte sa dom som installera VP. Bara två tryckkärl. Ett litet med 1,5 bars tryck där bergvärmen kommer in och en ovanför pumpen med en svart visare på 1 och en röd på 0,3 typ. Som ni märker kan jag inte så mycket om detta men fick förklarat för mig att det sköter sig själv.

Vi hoppas loggen kan leda någon vart. Har läst på en del här på forumet men är oförmögen att omsätta det i handling. Förstår inte riktigt helheten i dessa system.

Någon som vet vart man hittar inomhusgivaren? Hittar den inte på ritningarna på huset och ser ingen fysiskt. Dum fråga men kan den sitta i någon av de där UPNOR-dosorna? Tempen visar ju konstant 21-22 grader och så varmt är det inte i sutterängplan så där sitter den inte.

Tack!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2013, 07:03:39 »
Försök kolla om de alls anslutit någon rumsgivare, det är inte säkert.
http://www.nibeonline.com/pdf/231356-3.pdf

PÃ¥ sidan 20 ser du var du kan leta efter en ansluten givare.
Rumsgivaren levereras med värmepumpen, om de inte har monterat den skall den finnas kvar, eller så skall du kräva att få en av de som installerat värmepumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2013, 08:57:59 »
Det syns i loggen om givaren är ansluten samt påverkan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad L Nitram

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2013, 23:20:39 »
Här kommer filen

Hoppas det blev rätt  dontknow

Utloggad L Nitram

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2013, 23:25:33 »
Fick känslan av att skiten är pajj när jag gjorde grafer av alla siffror  :P

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2013, 08:29:27 »
Fick känslan av att skiten är pajj när jag gjorde grafer av alla siffror  :P

Excel är paj eller?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad L Nitram

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2013, 11:41:16 »
? Vad menar du?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2013, 12:15:56 »
Jag skulle öka hastigheten på både varma cirkpumpen den till värmesystemet samt kalla cp den till borrhålet det gör man i installatörs menyn och dit kommer man om man håller inne bakåt knappen 10 sekunder. Skulle även minska gradminuter för start av kompressor från tex -60 till -100 sen skulle jag se till att alla termostater till golven står fullt öppna och försöka få en bra värme utan att behöva röra dom. Har du extern cp till golven eller är det cp i vp som pumpar vattnet genom golven ? Ser att innegivaren är ansluten med faktor 3 vilket jag tror är helt ok.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad L Nitram

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2013, 12:19:50 »
Tack för info. Återkommer med vad hastigheten står på idag för förslag på vad man ska ändra till.

Vad menar du med extern cirkulationspump? Hur ser man det lättast?

Vad händer med Degree M i slutet av mätperioden, då den går upp till 1000 och inte är lika "Upp och ner" som tidigare under mätningen?

Utloggad L Nitram

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2013, 12:20:52 »
EN fråga till. Framgår det av loggen hur ofta elpatronen går in? Vart i så fall eller kan man avläsa det på annat sätt?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2013, 13:38:23 »
Tot int add är elpatron och den har inte används i loggen. Där det står 1000 så har gm hamnat på max ett tag kan bli så om tex innetempen stiger. Om du har extern cp så sitter det en cp utanför vp nånstans sitter det ingen så är det den inbyggda som sköter cirkulation. Det är svårt att justera in vp bra när det är så lågt värmebehov men lite går det ju att justera in.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: köpa justeringstjänst?
« Svar #13 skrivet: 24 maj 2013, 13:51:23 »
Såg att du har ett larm på vp nr 184 tror det är filter larm har du ingen flm så är det en pga en bugg i mjukvaran.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!