0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ska inte tillskottet ligga på tills dess att stoppvärdet på Vb in uppnåtts?
Ok, men vad menar du med innan stoppvärdet. I mitt fall var det vid detta tillfälle ca 2 grader under stoppvärdet. /Torsten
Pumpen kör igång när Vb in sjunker till 25 grader. Pumpen tuffar sedan på och om den inte orkar med att öka temperaturen med ett visst värde efter en viss tid börjar pumpen nedräkning för eltillskottet (60 min för fabriksinst. = "ramptid till").
"Ramptid från" styr sedan hur länge eltillskottet ska ligga på.
Det jag tycker är underligt i mitt fall är att trots att pumpen går (7kW) och att 2/3 av tillskottet (6kW), dvs 14 kW, är igång så orkar inte tempen på returen upp till stoppvärdet utan stannar ca 2 grader under./Torsten
Det är en intressant frågeställning. Hoppas någon kunnig här på forumet kan förklara. Jag pratade med en kollega som var ganska insatt i uppvärmning. Han sa att det kunde vara ide att sätta in en shunt och en extra cirkulationspump för garaget. I och med att jag kör olika temperaturer i hus och garage samt att det verkar som att jag har dåligt tryck i värmeslingan.Sen ringde jag IVT för att kolla vad de trodde. De trodde inte att pumpen var för klen. De kunde dock inte ange hur lång golvvärmeslinga som pumpen klarar av. Men om pumpen var för klen skulle pumpen larma för "pressostat hög". Det kan jag köpa.Det borde dock finnas ett optimalt flöde i värmebäraren. Alltså, har man en väldigt kort Vb-slinga så är man väldigt långt från att pumpen ska få problem med pressostat hög. Ju längre Vb-slingan sen är så ju närmare den längd där pumpen löser ut för "pressostat hög" kommer man. Ligger man då just under larmgränsen borde man ha ett ogynnsamt flöde./Torsten
Teori 1) Det är bra med ett snabbt flöde i systemet som säkerställer att all värme som går ut på VB ut kommer tillbaka inte alltför avkylt så att pumpen + elpatron stegvis orkar höja det upp till börvärde. Detta skulle tala för ett ökat flöde och optimering av deltat över värmekretsen säg runt 6-8 grader totalt.Teori 2) Det är bra med ett minskat flöde i systemet som säkerställer att elpatronen hinner med att värma det vatten som strömmar igenom. Detta talar för ett minskat flöde i systemet, med som grund ca 10 grader delta utan elpatron, och med elpatron blir det då ca. 13-14 grader i verklighet.