Golvvärme beräkning:[/color]
Normal inst effekt 50-80W/m2. Max värme 45 gr. Max yttemp 37 grader. Avgiven effekt 11,6W/m2*temp diff. (rumstemp/gollvvärme ytan).
Ex golvvärme temp 27 gr ger 11,6*(27-20)=81,2 W/m2. Villket är normalt vad man har i en bostad.
Mitt måtto är "den som provar får se" Parktisk inställning är att föredra än beräkna och mäta med flödes instrument eller speciella på monterade flödes don på ens golvvärmefördelare. Jämföra rad/golvv temp
frÃ¥n utopiazz[/b]« Skickat till: Janne Energi skrivet: 20 februari 2005, 20:25:04 »  Â
--------------------------------------------------------------------------------
Jag har totalt 12st slingor med varierande längd. Tyvärr ger det nog ingen rättvisande bild då jag dessutom har olika dimensioner på slangarna (både 16 och 20mm).
Samtliga slingor är injusterade på temperatur. Jag har inte tagit hänsyn till flöde eller tryckfall vid injusteringen.
Vid injusteringen med cirk pumpen på läge två och elpatronen igång justerades slingorna till att ha ett temperaturfall på 3gr. I de rum som blev för varma med detta tempfall justerades sedan ytterligare. De rum som efterjusterades var ett sovrum samt ett förråd som justerades ner.
Med denna justeringsmetod varierade tempen från rum till rum med mindre än 0,5gr (vid stängd dörr).
Skälet till att justeringen gjordes med elpatronen (på 3kw) var att jag ville ha konstant tillförd effekt under hela justeringen.
Injustering:
Jag gjorde så att jag dag ett justerade till rätt tempfall vid 30gr framledning. Dag två sänkte jag framledningstempen till 25gr och slog på elpatronen. Sen mätte jag skillnaden mellan tillopp och retur löpande tills dess att framledningen nått 30gr. Stängde sedan av elpatronen och justerade sedan strypningen på de slingor som avvek mer än 0,5gr från mitt mål med 3gr diff. Sedan upprepades förloppet under några dagar tills jag var nöjd.
Slutresultatet blev en skillnad på +/- 0,2gr/slinga vid stigande temp från 25-35gr framledning (förutom de två ovan nämnda slingorna.
Mätningen gjordes som så att jag tejpade svart isoleringstejp på slingorna (samma typ som man har till hockeyklubbor) och mätte med IR termometer. I de rum med flera slingor har jag även provmätt golvtempen med IR termometer och det diffar mindre än 0,1gr i yt temperatur mellan de olika slingornas zoner.
Längderna pÃ¥ varje slinga varierar mellan 20 och 70m.Â
--------------------------------------------------------------------------------
Länk till
utopiazz VPLogger:
http://vplogger.mine.nu:81
Vår kurvinställning för värme.
Min egen:
Enligt NIbes "egen kurva" knäckt med 32 grader finjustering -2 vid 0 ute och max temp 45.
utopiazz inställning:
Jag kör kurva 5 med justering -2. Vilket ger en framledning på 30gr vid +/-0gr.
Jag vet inte om jag tror hetl och fullt på det här med "flödesberäkningar". Kan säkert ge en bra grundinställning för golvvärme. Men jag tror mer på att praktiskt justera på delta temperatur över varje slinga.
Om detta är en bra inställningsmetod får vara osagt men jag ser att det är enkelt och praktiskt sätt att ställa in sin värme och flöde i golvärme system.
Janne/
utopiazz