Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: pensionär skrivet 20 augusti 2017, 23:59:11

Titel: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
Skrivet av: pensionär skrivet 20 augusti 2017, 23:59:11
Nibe 1255 återstartar ej efter strömavbrott.Vad är det för fel?
Titel: SV: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
Skrivet av: 944_Driver skrivet 21 augusti 2017, 01:02:54
Är den helt död eller vill den inte börja värma vatten som den ska? Du får nog tänka på att den kommer inte återstarta direkt eftersom gradminuterna först måste räkna ner igen och det kan ju ta sin tid så här på sommaren.

// Magnus
Titel: SV: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
Skrivet av: Rickard skrivet 21 augusti 2017, 08:41:08
OM det varit totalt strömavbrott så skall dom normalt återstarta, om det gått en huvudsäkring så kan dock kompressorn löst på motorskyddet, som då måste återställas.
Jag är lite osäker på hur motorskyddet fungerar på en inverter, men så är det i alla fall på on/off-värmepumparna.

Sen är det som 944_driver skriver, det tar tid innan den börjar göra värme, om det ens finns något värmebehov?
Varmvatten skall den göra, men först när temperaturen i VVB blir så låg att det behövs, det kan ta timmar.
Titel: SV: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
Skrivet av: pensionär skrivet 22 augusti 2017, 23:48:43
Efter strömavbrott ,måste jag starta den manuellt,och då fungerar den.Ärdet något fel på programmvaran?
Titel: SV: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
Skrivet av: tipo874 skrivet 23 augusti 2017, 02:39:08
Vad menar du med att "starta den manuellt"?

Vad mer exakt gör du för att få igång den?
Titel: SV: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
Skrivet av: Carl N skrivet 23 augusti 2017, 07:45:45
Det där beror på.
Om man får tillbaka spänningen fullt på alla 3 faser direkt så borde det inte vara nått problem.
Men efter ett strömavbrott så kan det ända att spänningen kommer på en fas i taget om det är nått problem med luftburna ledningar.
Då tror jag att den kan bryta på t ex motorskydd, fasföljdsfel eller liknande och kräva en omstart, men då borde det finnas ett larm.
Kolla meny 3.4 larmlogg nästa gång detta händer?
Titel: SV: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
Skrivet av: pensionär skrivet 23 augusti 2017, 11:06:29
Om det har varit totalt strömavbrott på nätet,så startar inte vp själv när strömmen från nätet återkommer.Jag måste själv återstarta pumen.
Titel: SV: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
Skrivet av: pensionär skrivet 23 augusti 2017, 11:10:58
Får inget larm
Titel: SV: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
Skrivet av: 944_Driver skrivet 23 augusti 2017, 15:02:14
Låter som att något är fel då.
Är den helt död då när du kommer till maskinen eller lyser displayen och ber om någon åtgärd?
Min har alltid startat snällt igen efter de (få) strömavbrott det varit sista året.

// Magnus
Titel: SV: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
Skrivet av: pensionär skrivet 23 augusti 2017, 23:16:36
Displayen lyser,och ber inte om någon åtgärd.
Titel: SV: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
Skrivet av: tipo874 skrivet 23 augusti 2017, 23:42:56
Har du kollat så att den verkligen skall starta? Gradminuterna nollställs ju vid strömavbrott och måste räkna ner innan den startar, såvida den inte behöver göra varmvatten, i vilket fall gradminuterna inte spelar nån roll.

Du kan ju testa att manuellt dra ner gm under startvillkoret och se om den startar.

Om det är nåt fel bör du få ett larm.
Titel: SV: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
Skrivet av: Zyberdude skrivet 24 augusti 2017, 06:44:25
Om det har varit totalt strömavbrott på nätet,så startar inte vp själv när strömmen från nätet återkommer.Jag måste själv återstarta pumen.
Vad gör du när du "återstartar"?