Skrivet av: epkulse
« skrivet: 28 november 2015, 14:53:15 »

Ingen formell offert ännu. Måste reda ut vad som gäller med min försäkring - har Arctic. Har en del felsökning och byte av cirkpump som skall in i ekvationen...
Finns en ny Thermia VP - Diplomat Inverter, kan det vara meningsfullt att satsa på?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 november 2015, 14:43:48 »

Är det priset inklusive installation?
Skrivet av: epkulse
« skrivet: 28 november 2015, 09:44:22 »

Får tyvärr bli en ny pump. Min repis föreslår en ny Thermia. Duo Optimum eller Duo Optimum G3... Inte helt gratis. Mellan 60 - 80 tusen ex moms...
Är inte helt nöjd med Thermia, har haft ca 1 problem per år på senaste tiden: Sprucken koppling till cirkpumpen på lågtryckssidan, sprucken brineslang inuti pumpen, trasigt mjukstartsrelä, trasigt displaykort, trasig cirkulationspump och säkert något ytterligare som jag har glömt. Är detta den kvalitet man kan förvänta sig, eller är Thermia bättre/sämre än andra fabrikat?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 november 2015, 17:21:53 »

Är pumpen från 2003 börjar kompressorn bli till åren kommen. Kanske proffsen har en annan uppfattning men jag ser bara två alternativ. Antingen helt ny pump eller byte av allt köldmedieberört: kompressor, förångare kondensor, expansionsventil m.m. Vad jag vet är det en komplett modul så arbetet är nog inte så mycket mer än bara byte av förångare. Hade pumpen bara varit några år gammal hade kanske förångarbyte varit ett alternativ. Men jag överlåter till dem som sysslar yrkesmässigt med detta att komma med en rekommendation. 
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 27 november 2015, 15:34:34 »

Har nu fått domen - det är freon i brine-vätskan. Har tagit ett tag för repisen att få provsvar. Sannolikt en spricka i förångare/växlare säger han. Blir sannolikt en dyr rep. Nån som har en uppfattning om kostnadsnivå? Är det meningsfullt - pumpen är från 2003...?

Hade samma problem i min gamla värmepump, men den geggan var inte vit utan brun/beige. Upptäcktes först vid luftningen av KB när den nya IVT pumpen installerades. Jag hade läckage av R-22 freon som inte kunde spåras, men den löste aldrig för LP larm, tappade dock en hel del i avgiven effekt.  Då var min gamla pump 15 år.

Satsa på en ny värmepump om det blir för dyrt. 
Skrivet av: epkulse
« skrivet: 27 november 2015, 14:16:06 »

Har nu fått domen - det är freon i brine-vätskan. Har tagit ett tag för repisen att få provsvar. Sannolikt en spricka i förångare/växlare säger han. Blir sannolikt en dyr rep. Nån som har en uppfattning om kostnadsnivå? Är det meningsfullt - pumpen är från 2003...?
Skrivet av: epkulse
« skrivet: 12 november 2015, 14:24:34 »

Kan vara så, men om jag inte missminner mig så var det redan då gegga i brinen. Har haft "skiktning" i expansionskärlet en längre tid. Men, jag har haft en hel del strul med denna VP, minst ett fel per år. Bla har vi bytt ut interna slangar för köldbäraren för nåt år sedan (armerade slangen var helt söndertrasad). Och längre tillbaks bytte vi kopplingarna till cirkulationspumpen, som då var spräckta. Vid varje tillfälle har köldbäraren kompletterats. Vet inte hur långt efter denna typ av problem skulle uppstå, men om man fyllt på fel vätska för nåt år sedan kanske inte otroligt om felet uppstår nu?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 12 november 2015, 14:16:49 »

Det är inte så att de fyllde på felaktig brine efter KB-pumpbytet?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 november 2015, 13:11:43 »

Håller med om det, det är konstigt att pumpen fungerar som den ska mellan larmen om det är köldmedieläckage. Det är också konstigt att en köldbärare som har fungerat sedan 2003 plötsligt blir mjölkig och geggig. Det ska bli intressant att få veta lösningen till problemet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 november 2015, 12:37:20 »

Som sagt var; ett sånt kylmedialäckage borde göra att kompressorn inte längre funkar som den skall, så jag tror att det är nåt annat som är fel. Oklart exakt vad...
Det är ju nåt hundratal liter brine att jämföra med ett par kg kylmedia, så det borde inte räcka med ett litet läckage för att det skall bli en märkbar förorening, men det kanske blir nån kemisk reaktion även med små mängder?
Skrivet av: epkulse
« skrivet: 12 november 2015, 11:57:25 »

You´re welcome... ;)

Bra och tydligt svar.

Kompressorn har gått oklanderligt emellan larmen och givit värme. Som mest up till ett par veckor efter senaste bytet av cirkpump.

Repisen tog med ett prov på brinet, som han skulle försöka få någon att analysera.

Är en reparation i en magnitud att det är bättre att byta till ny VP helt istället - givet att problemet med brinet blir utrett och beror på förångare och ev dålig kompressor? Den är, trots allt, 12 år. Har mao dålig koll på kostnad för rep vs inköp av ny...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 november 2015, 11:50:25 »

Tack för komplimangen  ^-^

Jag skall försöka vara lite tydligare...
För det första: Om det har läckt ut kylmedia så att brinet har blivit så pass påverkat så borde det i princip inte vara nåt kvar och kompressorn borde stoppas tämligen omgående. Iallafall inte ge någon värme att tala om. Funkar kompressorn som den skall mellan larmen?

För det andra: För att byta förångare behöver man göra ett ganska stort ingrepp i VP'n och följt av vakummsugning, täthetsprov och nyfyllning. Dessutom bör man kanske mäta upp kompressorn om man misstänker att den har gått med lite/ingen olja. Det är en ganska kostsam operation, så jag skulle ta dit nån som vet nåt och göra en riktig felsökning först. Man kanske kan skicka prov på brinet till nåt labb som kan tala om vad det eventuellt är förorenat med?

Skrivet av: epkulse
« skrivet: 12 november 2015, 11:15:11 »

Tack för tydligt/otydligt svar....
Nåja, det jag undrade var väl om det innebär att tex kompressorn är påverkad, eller om det rentav är den som är problemet? Om det är en rimlig kostnad att laga, och vore intressant att få nån slags uppfattning om hur avancerad/dyr en sådan reparation skulle bli?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 november 2015, 11:11:48 »

Nej.
Skrivet av: epkulse
« skrivet: 12 november 2015, 10:48:21 »

OK, jag är total "noob". Är den enkel att byta/laga?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 12 november 2015, 10:47:00 »

Enda stället det kan läcka över olja från köldmediekretsen till köldbäraren är i förångaren.
Skrivet av: epkulse
« skrivet: 12 november 2015, 10:29:19 »

Om detta är orsaken: "En möjlighet till att köldbäraren blir mjölkliknande är att det har blivit läckage av köldmedium över till köldbäraren och att det är olja som gör att spriten blir mjölkig."
Innebär det att det är fel på kompressorn?
Skrivet av: epkulse
« skrivet: 10 november 2015, 14:39:59 »

Den gamla pumpen var utsliten. Och den första utbytespumpen fungerade inte OK, reklamerades. Vet egentligen inte mer om dessa.
Det är bioetanol i kretsen, men den har blivit "mjölkig" och rentav geggig i expansionskärlet. Dock inget i filtret, kollades senast igår. Håller med att det sannolikt skapar problemet, samma anser installatören - men vad gör man åt det? Om det uppstår pga oljeläckage eller liknande så måste detta hittas först antar - annars upprepas det väl?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 november 2015, 13:55:28 »

Nåt lurt är det köldbäraren om den är vit och geggig. Förmodligen får du larmet på grund av att den vätskan är svårpumpad.
Jag håller med Roland om att man borde ha gjort en grundligare felsökning än att byta pump en gång till.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 november 2015, 12:40:45 »

Är det säkert att det är spritlösning i köldbärare?

Vad är det för temperaturdifferens in/ut på köldbäraren när pumpen går?

En möjlighet till att köldbäraren blir mjölkliknande är att det har blivit läckage av köldmedium över till köldbäraren och att det är olja som gör att spriten blir mjölkig. Vad menas med geggig? Är det intorkad köldbärare som lämnar en geggig rest?

Verkar lite fantasilöst av installatören att byta köldbärarpump två gånger. En gång hade räckt, sen lite mer omfattande felsökning. 
Skrivet av: epkulse
« skrivet: 10 november 2015, 09:57:25 »

Hej,

första gången på detta forumet. Jag har en Thermia Duo 8 från 2003. Har sedan i somras haft strul med "Lågtryck löst". Har haft installatören här och bytt cirkulationspump på köldbärarsidan 2 ggr. Efter byte så har pumpen gått ca 2 veckor, sedan kommer larmet på nytt. Verkar vara nåt fel på spriten, den är "mjölkig" dvs vit. Även lite geggig, vilket säkert kan vara en bakomliggande orsak. Men vad kan det bero på, och vad skall man göra? Att tömma hålet och skölja rent är en omfattande åtgärd, och om orsaken ligger någon annan stans så är det ju ogjort jobb. Kan det vara någon komponent i systemet som läcker in i köldbäraren och skapar detta problemet? I nuläget är installatören lika osäker som jag...
Tacksam för tips.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren