Författare Ämne: NA-4000,, driftkondesator??  (läst 5856 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad zippy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NA-4000,, driftkondesator??
« skrivet: 21 april 2012, 15:18:51 »
Hej.

Jag har lite frågor som jag hoppas att någon skulle kunna hjälpa mig med??

Det gäller en NA-4000.. Endast utedelen skall användas som en ac. kondensorn kommer bestå av en plattväxlare. Nog om det..

När jag tagit isär utedelen och kollat kopplingschemat uppstår några frågor? Matningen till kompressorn ligger in på C på kompressorn, alltså common(neutral) vidare är R från kompressorn och S från kompressorn ihopkoplade med kondesatorn och tillbala till neutralledare...

Frågan blir varför?? sitter det inte en startlindning (S) och en driftlindning (R) i denna rotationskompressor? kopplar man på detta vis för att få rätt rotationsriktning?

Vanligtvis brukar väl kondensatorn vara kopplad mellan S och R?? alltsÃ¥ matning in pÃ¥ R och S..  Hur man än kopplar det sÃ¥ blev jag nyfiken pÃ¥ varför man väljer att lägga kondingen pÃ¥ nollan?
NA-4000 är väl en on/off maskin?

jag kan lägga upp ett schema om det någon som inte förstår min beskrivning..?

Tcksam för svar. tummenupp

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NA-4000,, driftkondesator??
« Svar #1 skrivet: 21 april 2012, 20:21:40 »
Jag har ingen aning om varför man valt att koppla så men jag har sett likadana kopllingar i andra sammanhang.
När det gäller enfasmotorer som denna så finns det ju egentligen inget som skiljer fas och nolla åt, annat än det faktum att nollan har samma potential som jord, vilket ur motorns världsbild är helt orelevant information. Det roterande magnetfält som man behöver skapas genom att med kondensatorn tidsmässigt förskjuta strömmen genom den andra ledningen, kallad startlindning eller hjälplindning beroende på hur motorn är designad.
Rotationsriktningen styrs av vilken sida som om kondensatorn som du ansluter fasen, vilket gör att kopplingen blir viktig så inte prylarna går baklänge.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad zippy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NA-4000,, driftkondesator??
« Svar #2 skrivet: 22 april 2012, 13:03:37 »
Jag har ingen aning om varför man valt att koppla så men jag har sett likadana kopllingar i andra sammanhang.
När det gäller enfasmotorer som denna så finns det ju egentligen inget som skiljer fas och nolla åt, annat än det faktum att nollan har samma potential som jord, vilket ur motorns världsbild är helt orelevant information. Det roterande magnetfält som man behöver skapas genom att med kondensatorn tidsmässigt förskjuta strömmen genom den andra ledningen, kallad startlindning eller hjälplindning beroende på hur motorn är designad.
Rotationsriktningen styrs av vilken sida som om kondensatorn som du ansluter fasen, vilket gör att kopplingen blir viktig så inte prylarna går baklänge.


Tack för ditt svar. Vi kan då vara överens om att inkopplingen har med rotationsriktningen att göra..

Men frågan kvarstår dock.. Hur är det med drift och hjälplindning? som det är nu måste det väl vara två driftlindningar?? eftersom inget kopplar bort hjälplindningen??

Eller är det så att det är en termistor som kopplar bort hjälplindningen,, så bör det faktiskt vara i och med att matningen går in på C (nolla) i kompressorn. Någon som kan bekräfta detta?

Andra frågan: vad jag kan se är denna NA-4000 en on/off maskin.. Någon som kan styrka det??

Tacksam för svar.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: NA-4000,, driftkondesator??
« Svar #3 skrivet: 22 april 2012, 16:16:58 »
Sitter inte kondensatorn mellan R (run) och S (start) och anslutningen vidare mot neutral sitter på R (run)

---

Om jag tar din text bokstavligen och S och R är ihopkopplade till samma punkt på kondensatorn och på andra sidan kondingen går till neutral, så är det i mina ögon en smula konstigt.

Det kan iofs. vara en induktiv start/drift där induktansen mellan R och S lindningen är väldigt olika med stor parasitinduktans på S-lindningen - och så har man kondingen i serie med det hela för att begränsa strömmen vid start och också förbättra effektfaktorn en smula - en mycket skum lösning i så fall, och förmodligen så är den inte startstark heller.

Har du en tÃ¥ngampere-meter och kan kika vilka strömmar det gÃ¥r pÃ¥ sladdarna till R, S före kondensatorn samt totala strömmen när den gÃ¥r i stabil last samt när den är precis nystartad - och sÃ¥ skulle man ocksÃ¥ vilja veta den totala effektfaktorn  (en stickproppselmätare som kan visa PF) - skulle ocksÃ¥ behöva spänningen över kondingen vid nystartad och stabil drift samt kondensatorns värde... dock var försiktig om du mäter kondingens spänning...

---

Nedanstående gäller när man har live och neutral kopplad till C resp R och man har en konding mellan R och S.

Det är inte självklart att man kan byta plats på lindningarna med kondensatorn - dom kan ha helt olika resistans och lindningsvarv beroende på start och driftkaraktär.

Extra relästyrd startkondensator kanske man puttar in som extra hjälp parallellt över driftkondensatorn om kompressorn går tungt i starten eller skall starta mot full tryck som tex. klimatkammare.

Driftkondensator hjälper också till vid starten men levererar bara begränsad ström till startlindningen och motorn kanske bara klarar en halvtung start, därefter fungerar driftkondensatorn till att förbättra effektfaktorn utåt elnätet och gör också att motorn går mer harmoniskt och mindre pulsande i moment eftersom kondingen lagrar och levererar tillbaka när huvudströmmen passerar nollgenomgången

- i en vanlig motor utan driftkonding så är rotorn momentlös just då vid strömnollgenomgången och vid last ger en varierande radiell hastighet vilket ibland kan ha betydelse - om inte annat rent (miss)ljudmässigt. Driftkondingen hjälper också till att hålla rotorströmmen på rätt nivå och i slutända så resulterar det i när båda lindningarna arbetar så ger det mindre kopparförluster - de reaktiva strömmarna som är nödvändig för att ge rotorn moment fördelas sig på två lindninghärvor med betydligt större total koppararea i stället för bara en lindning - dvs. något högre verkningsgrad.


Utloggad zippy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NA-4000,, driftkondesator??
« Svar #4 skrivet: 22 april 2012, 16:57:23 »
Sitter inte kondensatorn mellan R (run) och S (start) och anslutningen vidare mot neutral sitter på R (run)

---

Om jag tar din text bokstavligen och S och R är ihopkopplade till samma punkt på kondensatorn och på andra sidan kondingen går till neutral, så är det i mina ögon en smula konstigt.

Det kan iofs. vara en induktiv start/drift där induktansen mellan R och S lindningen är väldigt olika med stor parasitinduktans på S-lindningen - och så har man kondingen i serie med det hela för att begränsa strömmen vid start och också förbättra effektfaktorn en smula - en mycket skum lösning i så fall, och förmodligen så är den inte startstark heller.

Har du en tÃ¥ngampere-meter och kan kika vilka strömmar det gÃ¥r pÃ¥ sladdarna till R, S före kondensatorn samt totala strömmen när den gÃ¥r i stabil last samt när den är precis nystartad - och sÃ¥ skulle man ocksÃ¥ vilja veta den totala effektfaktorn  (en stickproppselmätare som kan visa PF) - skulle ocksÃ¥ behöva spänningen över kondingen vid nystartad och stabil drift samt kondensatorns värde... dock var försiktig om du mäter kondingens spänning...

---

Nedanstående gäller när man har live och neutral kopplad till C resp R och man har en konding mellan R och S.

Det är inte självklart att man kan byta plats på lindningarna med kondensatorn - dom kan ha helt olika resistans och lindningsvarv beroende på start och driftkaraktär.

Extra relästyrd startkondensator kanske man puttar in som extra hjälp parallellt över driftkondensatorn om kompressorn går tungt i starten eller skall starta mot full tryck som tex. klimatkammare.

Driftkondensator hjälper också till vid starten men levererar bara begränsad ström till startlindningen och motorn kanske bara klarar en halvtung start, därefter fungerar driftkondensatorn till att förbättra effektfaktorn utåt elnätet och gör också att motorn går mer harmoniskt och mindre pulsande i moment eftersom kondingen lagrar och levererar tillbaka när huvudströmmen passerar nollgenomgången

- i en vanlig motor utan driftkonding så är rotorn momentlös just då vid strömnollgenomgången och vid last ger en varierande radiell hastighet vilket ibland kan ha betydelse - om inte annat rent (miss)ljudmässigt. Driftkondingen hjälper också till att hålla rotorströmmen på rätt nivå och i slutända så resulterar det i när båda lindningarna arbetar så ger det mindre kopparförluster - de reaktiva strömmarna som är nödvändig för att ge rotorn moment fördelas sig på två lindninghärvor med betydligt större total koppararea i stället för bara en lindning - dvs. något högre verkningsgrad.


Det hela kanske inte är så konstigt som jag tror..
jag är ingen elektriker utan mest nyfiken.
Såhär ser det ut enligt schemat..
På andra bilden är det så som jag hade velat att det skulle sett ut för att känna mig säker på hur det fungerar.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: NA-4000,, driftkondesator??
« Svar #5 skrivet: 22 april 2012, 18:58:59 »
BÃ¥da kopplingarna är lika - dvs. S(tart) gÃ¥r via kondensator till samma matning som  R(un)  och den andra matningen gÃ¥r till C(ommon)

Det är ingen ide att bry sig om  det stÃ¥r 'neutral' och 'live' i en viss ordning i ett schema och det är omvänt pÃ¥ ett annan schema eftersom när du vrider din stickpropp  180 grader innan du sticker in den i uttaget sÃ¥ har 'neutral' och 'live' bytt plats och grejorna mÃ¥ste tÃ¥la att koppla in bÃ¥da alternativen. Egentligen borde det heta 'live 1', 'live 2'

Att det heter neutral och live är Amerikansk arv och deras ruttna elsystem eftersom de bygger på att ena ledaren skall vara 'ofarlig' och folk räknar med det i uttagen, misstag görs i inkoppling och olyckor sker.

Här i Europa med schuko-kontakter så betraktas båda ledarna som strömförande eftersom du kan vända kontakten - att den ena polen råkar ha en spänning väldigt nära skyddsjorden är ointressant i sammanhanget och man kan räkna med att den är på olika hål i olika uttag på olika platser i olika installationer. Det enda som skall kunna betraktas som ofarligt är skyddsjorden.

Nu finns det en standard även här men hela grejen är att du skall inte kunna räkna med att tex. höger sida på uttaget är en neutral utan båda anslutningshålen alltid betraktas som farlig och man agerar efter detta.


   
« Senast ändrad: 22 april 2012, 19:10:24 av xxargs »

Utloggad zippy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NA-4000,, driftkondesator??
« Svar #6 skrivet: 22 april 2012, 20:12:06 »
BÃ¥da kopplingarna är lika - dvs. S(tart) gÃ¥r via kondensator till samma matning som  R(un)  och den andra matningen gÃ¥r till C(ommon)

Det är ingen ide att bry sig om  det stÃ¥r 'neutral' och 'live' i en viss ordning i ett schema och det är omvänt pÃ¥ ett annan schema eftersom när du vrider din stickpropp  180 grader innan du sticker in den i uttaget sÃ¥ har 'neutral' och 'live' bytt plats och grejorna mÃ¥ste tÃ¥la att koppla in bÃ¥da alternativen. Egentligen borde det heta 'live 1', 'live 2'

Att det heter neutral och live är Amerikansk arv och deras ruttna elsystem eftersom de bygger på att ena ledaren skall vara 'ofarlig' och folk räknar med det i uttagen, misstag görs i inkoppling och olyckor sker.

Här i Europa med schuko-kontakter så betraktas båda ledarna som strömförande eftersom du kan vända kontakten - att den ena polen råkar ha en spänning väldigt nära skyddsjorden är ointressant i sammanhanget och man kan räkna med att den är på olika hål i olika uttag på olika platser i olika installationer. Det enda som skall kunna betraktas som ofarligt är skyddsjorden.

Nu finns det en standard även här men hela grejen är att du skall inte kunna räkna med att tex. höger sida på uttaget är en neutral utan båda anslutningshålen alltid betraktas som farlig och man agerar efter detta.


   

Då får jag tacka så väldigt mycket för hjälpen. tummenupp
Alltid kul att lära sig något nytt :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!