VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Robin Kjellen skrivet 28 december 2014, 12:06:14

Titel: HP/MD larm Nibe 1210 fighter 8kw
Skrivet av: Robin Kjellen skrivet 28 december 2014, 12:06:14
Tjena! Har haft lite problem från o till någon gång per år med HP/MS larm! Men har då bara startat om pumpen så har den rullat vidare! Men nu så fort kompressorn slår till så uppkommer larmet!
Har ohm mätt faserna till kompressorn och värdena är ok! Hur ser man nivån på gasen? Kan man se den med ögat eller måste man mäta fram den? Tacksam för fler tips! MVH Robin
Titel: SV: HP/MD larm Nibe 1210 fighter 8kw
Skrivet av: bopakoster skrivet 28 december 2014, 16:41:25
Hej!
Min 1228-8 hade jag problem med efter installationen, fick HP/MS larm som du.

Kanske inte samma fel som du har, men kolla i alla fall detta!

Problemet löstes med att sätta VVstopp =A. Den var inställd på att bryta vid någon temperatur vilket Nibe inte förstod varför, det ska vara A (ändras i meny 3b, gäller NIBE 1225 men jag gissar att det är samma i NIBE 1210)


Titel: SV: HP/MD larm Nibe 1210 fighter 8kw
Skrivet av: Carl N skrivet 28 december 2014, 16:59:31
Den menyn finns inte normalt på 1210, den kom på sista modellen av 1215 och sen på 1225.
Jag skulle börja med att ställa om motorskyddet så den inte återställer sig vid omstart, och se vilket det är som bryter?

Fast det är troligen motorskyddet om det slår ifrån utan fördröjning.  Sc:,h

För att utröna vad det är som är fel behöver man mäta lite mer, men min gissning är att mjukstarten gett upp (om du har en sån)?
Titel: SV: HP/MD larm Nibe 1210 fighter 8kw
Skrivet av: bopakoster skrivet 28 december 2014, 17:04:23
OK. Glöm mitt förra inlägg!
Titel: SV: HP/MD larm Nibe 1210 fighter 8kw
Skrivet av: Robinkjellen skrivet 28 december 2014, 21:44:36
Ställde upp motorskyddet, då brummade den på som vanligt men efter nån timme kom samma larm upp! Ska prova att ändra inställningen till A och kolla om d gör någon skillnad! Det är direktstart via kontaktor!
Titel: SV: HP/MD larm Nibe 1210 fighter 8kw
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2014, 22:36:04
Läs av temperaturerna på KB in/ut samt VB fram/r när den gått några minuter?
En annan gissning är att växelventilen inte funkar som den ska utan fastnar i nått mellanläge vid varmvattenberedning?