Tjena! Har haft lite problem från o till någon gång per år med HP/MS larm! Men har då bara startat om pumpen så har den rullat vidare! Men nu så fort kompressorn slår till så uppkommer larmet!
Har ohm mätt faserna till kompressorn och värdena är ok! Hur ser man nivån på gasen? Kan man se den med ögat eller måste man mäta fram den? Tacksam för fler tips! MVH Robin
-
Hej!
Min 1228-8 hade jag problem med efter installationen, fick HP/MS larm som du.
Kanske inte samma fel som du har, men kolla i alla fall detta!
Problemet löstes med att sätta VVstopp =A. Den var inställd på att bryta vid någon temperatur vilket Nibe inte förstod varför, det ska vara A (ändras i meny 3b, gäller NIBE 1225 men jag gissar att det är samma i NIBE 1210)
-
Den menyn finns inte normalt på 1210, den kom på sista modellen av 1215 och sen på 1225.
Jag skulle börja med att ställa om motorskyddet så den inte återställer sig vid omstart, och se vilket det är som bryter?
Fast det är troligen motorskyddet om det slår ifrån utan fördröjning. Sc:,h
För att utröna vad det är som är fel behöver man mäta lite mer, men min gissning är att mjukstarten gett upp (om du har en sån)?
-
OK. Glöm mitt förra inlägg!
-
Ställde upp motorskyddet, då brummade den på som vanligt men efter nån timme kom samma larm upp! Ska prova att ändra inställningen till A och kolla om d gör någon skillnad! Det är direktstart via kontaktor!
-
Läs av temperaturerna på KB in/ut samt VB fram/r när den gått några minuter?
En annan gissning är att växelventilen inte funkar som den ska utan fastnar i nått mellanläge vid varmvattenberedning?