Ämnessammanfattning

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 januari 2010, 19:53:30 »

Ja lägre framledning ger lägre elförbrukning
Skrivet av: LukasL
« skrivet: 27 januari 2010, 08:38:40 »

Case closed! Han som installerade pumpen (utvecklar dem själv) var hemma och visade mig hur man rensar silen på retursidan. Oj vad mycket skit som hade fastnat i den under de 7 åren pumpen har gått, inte konstigt att flödet var dåligt!

Direkt efter så gick skillnaden ner till dryga 5 grader igen, och eftersom den styr på returtempen så har framledningen minskat från 48 grader till 43 grader. Det måste väl vara positivt ur ekonomisk synvinkel?
Skrivet av: LukasL
« skrivet: 22 januari 2010, 11:32:23 »

Ja, golvvärmen har egen cirkulationspump och shunt.

Pratade med han som har levererat värmepumpsanläggningen och han ska komma och visa hur man rensar silarna för han trodde att det var det som gjorde att det blev dåligt flöde, vilket enligt honom kunde göra att pumpen får gå för mycket. Det är inte ovanligt att man får göra det någon gång sa han, den har ju varit i drift sedan maj 2003, så det kanske är dags för någon form av underhåll...
Skrivet av: hulta
« skrivet: 22 januari 2010, 10:09:09 »

Tack för att du tar dig tid Bertil!
Det som oroar mig är att pumpen går konstant. Jag har inte kvar mina gamla "loggningsresultat" men där vill jag ju minnas att den jobbade upp en temperatur och sedan slog av och "vilade" en stund för att sedan jobba igen. Nu går pumpen hela tiden, trots att det bara är någon minus grad ute.

Tittade på cirkulationspumpen och den stod redan på läge 3, så där fanns väl inget att hämta. Ska försöka få tag på Alvatek och fråga honom om han har några ideer.

Redan på maxfart? Tyder på lite för högt flöde på golvvärmen dvs flödet räcker då inte till elementen. Har du golvärmecentral med shunt och egen pump? Ett måste.
Skrivet av: LukasL
« skrivet: 22 januari 2010, 09:34:06 »

Tack för att du tar dig tid Bertil!
Det som oroar mig är att pumpen går konstant. Jag har inte kvar mina gamla "loggningsresultat" men där vill jag ju minnas att den jobbade upp en temperatur och sedan slog av och "vilade" en stund för att sedan jobba igen. Nu går pumpen hela tiden, trots att det bara är någon minus grad ute.

Tittade på cirkulationspumpen och den stod redan på läge 3, så där fanns väl inget att hämta. Ska försöka få tag på Alvatek och fråga honom om han har några ideer.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 januari 2010, 19:32:01 »

10 grader är inte alls helt fel... flera tillverkare nämner spann kring 6-10 grader.
Men har du problem med hög temp på returen så den stannar kan du kolla om cirkpumpen går att höja!
Dom flesta har tre steg.. om man kan tvångsköra cirkpumpen då hör man väl när hastigheten ökar.
Nja inget tok kan ja komma på.
Skrivet av: LukasL
« skrivet: 21 januari 2010, 17:55:28 »

Efter att ha kollat temperaturen på radiatorerna så visar det sig att diffen är ca 10 grader på raditorerna. Ska jag ändå ge mig på strypningsventilen eller är det cirklationspumpen som ska höjas? Om det är cirkulationspumpen så undrar jag om man kan orsaka några allvarliga problem om man skruvar fel...
Skrivet av: hulta
« skrivet: 21 januari 2010, 09:10:08 »

Ibland är det bra att inte bara ställa frågor på forumet... nu har jag lånat en IR termometer som vi hade liggande på jobbet. Jag kommer därför mäta av samtliga radiatorer ikväll och se hur många graders skillnad det är mellan inkommande och utgående vatten. Ska bli enormt spännande och se om jag kan hitta några fel!



Kvällen räddad! :D Lycka till och arbeta lugnt.
Brukar sitta strypventiler nere på radiatorn efter rörens anslutning. Har du enrörs system så är jag rådlös.....Med två rörs så låter jag strypventilen till anslutning fram vara helt öppet och stryper bara returens strypventil. Onödigt att strypa bägge.
Strypventilerna är också till för att kunna stänga av vattnet till radiatorn om man behöver byta den.
Skrivet av: LukasL
« skrivet: 21 januari 2010, 08:22:19 »

Ibland är det bra att inte bara ställa frågor på forumet... nu har jag lånat en IR termometer som vi hade liggande på jobbet. Jag kommer därför mäta av samtliga radiatorer ikväll och se hur många graders skillnad det är mellan inkommande och utgående vatten. Ska bli enormt spännande och se om jag kan hitta några fel!

Skrivet av: LukasL
« skrivet: 18 januari 2010, 16:30:08 »

Javisst verkar det tokigt! Det upplevde jag också. Tror inte det att givarna är konstiga det har nämligen varit min känsla när man känner på rören att skillnaden är större nu än tidigare. Har inte gått över och känt på alla element, men inbillade mig att ett enstaka inte skulle kunna orsaka någon större skillnad.

Tyvärr har jag inga avläsningsmöjligheter på min Alvatek pump, den har bara ett räkneverk som visar drifttid, inget annat. Därför är Ricards logger en fröjd... Fler ideer på vad jag ska kontrollera mottages tacksamt.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 januari 2010, 16:18:39 »

Verkar otroligt att du har 10 graders tempdiff vid pumpen om du har tokhögt flöde i slingorna och radiatorerna inte är iskalla i botten.

Är det nåt tok med givarna, du har ju inbyggda givare i pumpen också visar dom lika stor tempdiff???
Skrivet av: LukasL
« skrivet: 18 januari 2010, 10:09:26 »

Hej,

Tack för svaret! Golvvärmen tappar nästan inget alls, utan skickar ut 36-37 grader och får tillbaka 34-35 grader. OBS! Det är inte uppmätt med Richards logger utan de termometrarna som sitter på Uponors fördelare, skulle tro att det är lite varmare vatten som går ut faktiskt, men skillanden borde vara relevant i varje fall.

Alla termostater är fullt öppna, det har jag förstått att de skall vara.

Din rekomendation är alltså att jag ska mäta varje element och justera en ventil (som jag inte vet var den sitter, men det får jag väl ta reda på...) tills skillnaden endast är 5-6 grader? När jag känner på elementen upp i huset tycker jag inte skillanden känns så stor, men det är klart någonstans måste det ju fela... Är en IR termometer det bästa till ändamålet eller?
Skrivet av: hulta
« skrivet: 18 januari 2010, 09:57:18 »

Hej,

Har äntligen fått igång en dator i pannrummet igen, så att jag kan börja logga värmepumpen. När jag loggade för något år sedan (innan den hårddisken kraschade) så var skillanden på framledningenstemperaturen och returen ca 5-6 grader. Skillnaden nu mot då är att jag har lagt in golvvärme på 50% av ytan i första våningsplanet. (Består av två lägenheter, så ena lägenheten samt våning 2 har fortfararnde radiatorer) Nu när jag loggar så märker jag att pumpen går hela tiden, vilket jag inte vill minnas att den har gjort tidigare. Dessutom har diffen blivit 10-11 grader istället. Så nu när det är -1 grad ute pumpar jag ut 45 gradigt vatten och får tillbaka 35.

Jag hade för mig att pumpen inte gick hela tiden innan utan körde upp vattnet till typ 45 och sedan slog av till returen sjönk ner till 35, och då startade igen... men som sagt nu går den hela tiden...
Kan någon ge mig lite vägledning till om det finns anledning till oro eller ej så vore jag mycket tacksam!



Ska försöka: När du installerade golvvärmen så "stals" flöde till elementen så flödet igenom blir för litet. Man måste balansera flödet.
Hur är tempen tur och retur på golvvärmen? Innan shunten på golvvärmepumpen för du har väl en sådan?
Du bör justera flödet på elementen genom att justera strypningsventilen på varje element. Öppna lite grann och mät temp in och ut element. Diff 5-6gr ska uppnås.
Ta ett element i taget och ha tålamod.

Obs fullt öppna termostater eller hellre ta bort dem temporärt. Många vill att termostaterna ska bort överhuvudtaget.

Varför pumpen går mera kan bero på ökat effekt uttag pga golvvärmen.
Skrivet av: LukasL
« skrivet: 18 januari 2010, 09:47:04 »

Hej,

Har äntligen fått igång en dator i pannrummet igen, så att jag kan börja logga värmepumpen. När jag loggade för något år sedan (innan den hårddisken kraschade) så var skillanden på framledningenstemperaturen och returen ca 5-6 grader. Skillnaden nu mot då är att jag har lagt in golvvärme på 50% av ytan i första våningsplanet. (Består av två lägenheter, så ena lägenheten samt våning 2 har fortfararnde radiatorer) Nu när jag loggar så märker jag att pumpen går hela tiden, vilket jag inte vill minnas att den har gjort tidigare. Dessutom har diffen blivit 10-11 grader istället. Så nu när det är -1 grad ute pumpar jag ut 45 gradigt vatten och får tillbaka 35.

Jag hade för mig att pumpen inte gick hela tiden innan utan körde upp vattnet till typ 45 och sedan slog av till returen sjönk ner till 35, och då startade igen... men som sagt nu går den hela tiden...
Kan någon ge mig lite vägledning till om det finns anledning till oro eller ej så vore jag mycket tacksam!


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!