SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #15 skrivet: 20 december 2005, 07:55:38 »
För normalanvändaren är det oftast enklast att ställa in temp i klartext. Med t.ex - 10 grader ute och 45 i vattentemp sänk eller höj ett par grader i klartext beroende pÃ¥ önskemÃ¥l sÃ¥ är det klart. Glöm kurvor och finjustering.  ;)
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #16 skrivet: 20 december 2005, 08:52:18 »
Är man normal användare när man tillbringar stor del av livet här på foumet ? :D

Hursomhelst, det blev varmare efter kurvsänkningen :)
Men nu är det bara -2gr ute och innertempen har dalat 2 grader så
nu är det dags att knäcka upp kurvan.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #17 skrivet: 20 december 2005, 11:15:06 »
Det prats endel om innetempgivare.

Är det någonting man kopplar in själv eller?

Vad kostar en sådan.

Har läst i instruktionsboken om att blir det fel i pumpen så lyser det en lampa stämmer det, eller är det någon speciell givare.

Tacksam för svar
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #18 skrivet: 20 december 2005, 11:26:28 »
Har inte priset i huvudet men rumsgivaren kostar ett  par hundra och om jag minns rätt så har du en grön för drift en röd för larm.

Och de flesta kan montera den själv.
« Senast ändrad: 20 december 2005, 11:34:55 av Fixaren »
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #19 skrivet: 20 december 2005, 12:47:19 »
Citera
För normalanvändaren är det oftast enklast att ställa in temp i klartext. Med t.ex - 10 grader ute och 45 i vattentemp sänk eller höj ett par grader i klartext beroende på önskemål så är det klart. Glöm kurvor och finjustering.

Man måste ju ändå börja med en kurva.. annars har man inget att gå efter.
Ett krux är ju att utetempen hinner ändras inna en "knäckning" slår igenom fullt ut!!
Därför anser jag en normalanvändare som måste knäcka kurvan på varje 5 grad mellan +20 och -35 blir yr i huvudet innan det är klart.

Många gånger beror dessutom ev. tempdiff mellan är och börvärde på egna aktiviteter tex mycket folk, bakning, tvätt, datorer tv apparater, solintrålning, blåst, väderomslag, styrens brister (tex att den hur länge som helst kan ligga över börvärdet utan att nå stopptemp.

SÃ¥ nog är det komplext.  Mycket för Agda 90 Ã¥r  ;)

Rätt kurva hittar man direkt om man vet ungefär vilken temp man hade tidigare vid kraftig kyla på rad kretsen.
väljer man den kurvan osså knäcker runt utetempen +-0 och vid andra utetemperaturer om det behövs, sen köper en rumsgivare då blir det ett bra rumsklimat!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #20 skrivet: 20 december 2005, 18:45:12 »
Med Agda 90 år är det inga bekymmer. Värre är det med "kan själv tror jag" :D
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #21 skrivet: 20 december 2005, 22:46:36 »
Hur mycket påverkar 1grad på VB innetempen?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #22 skrivet: 20 december 2005, 23:41:44 »
Man brukar säga att tre grader på radiatorerna (börvärdet) ger ca en grad på rumstempen
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #23 skrivet: 21 december 2005, 07:45:10 »
Eftersom IVT mäter och reglerar på returtempen så är det snarare 1 grad vattentemp ger 0,5-0,75 grad inne.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #24 skrivet: 21 december 2005, 08:52:36 »
OK lite olika bud här ;) Det är som vanligt bara att testa.
Men det är bra att veta på ett ungefär, så tack för svaren.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #25 skrivet: 21 december 2005, 16:49:09 »
Citera
Eftersom IVT mäter och reglerar på returtempen så är det snarare 1 grad vattentemp ger 0,5-0,75 grad inne.

Jag lägger mig platt!  ;)

Det är bara att testa som sagt!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #26 skrivet: 21 december 2005, 21:36:18 »
Knäckte upp kurvan 2 grader, och på ett dygn gav det ca:1grad varmare inne.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad andreashj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #27 skrivet: 21 december 2005, 22:05:07 »
Inomhusgivare 350 kr - enkelt att installera själv!
http://www.varmeboden.com/shop/default.asp?category=21
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #28 skrivet: 21 december 2005, 22:46:10 »
Inomhusgivare 350 kr - enkelt att installera själv!
http://www.varmeboden.com/shop/default.asp?category=21


Mm finns med i tankarna, speciellt med den kommande braskaminen som levereras v3 :)
Men om man böjar från början så suktar jag efter att innetempen skall tillåtas att dyka irfån
22gr inne normalt till 18-20gr vi riktig kyla, typ -18 till -20 för att slippa tillskott :)
Dom fåå dagar per år vi har så kallt ute kan jag leva med en lite sänkt inne temp.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #29 skrivet: 22 december 2005, 21:28:17 »
En rumsgivare gör mycket nytta!!

tex vid väderomslag vind mm
dessutom tjänar du igen den när vårsolen kommer!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!