Tänkte dela med mig lite av fel jag noterat sedan jag tog VP i drift i december 2023 för jag antar att det kan inte bara vara min VP som har problemet. Jag är i kontakt med CTC sedan 2 veckor men ingen hjälp än så länge."QUOTE min reklamation till CTC"NOTERING #1.Nu när det tidvis är plusgrader ute har jag noterat att VP ej startar och stoppar enligt de (-210)gradminuter som ställts in. Det verkar som att problemet börjar runt +5 grader utetemperatur men troligtvis har det inget med utetemperaturen att göra. VP hinner inte ens varva ner från 50 rps efter start innan den stoppar igen. T.ex. VP startar vid (-87)gradminuter och stoppar vid (-71)gradminuter, när det bör vara start vid (-210)gradminuter och stopp vid(0)gradminuter. Eftersom en startfördröjning på 10minuter blir aktiverad direkt vid stoppet (-71) så betyder det att en startsignal också aktiveras direkt efter stoppet men väntar tills startfördröjningen löpt ut. Alla driftvärden är normala och det finns inget alarm, så det måste vara en bug i mjukvaran. Jag kan tillägga att jag inte noterat detta problem vid kallare väder.NOTERING #2.Parameter max framledningstemperatur stämmer inte. Den blockerar framledningstemperaturen 5 grader lägre än vad parametern är satt till. Detta testade jag vid kallare väderlek och man kan också se i grafen att det är lägre än vad parametern är satt till. Se bifogade foton #11-12.NOTERING #3.För övrigt är alla parametrar normala vid drift förutom att temperaturen på frekvensomriktaren (inverter) vid högre VB temperaturer verkade hög (nära 60 grader). Se bifogat foto #13."UNQUOTE""QUOTE info send till CTC rörande notering 1"En hint som du kan ge fabriken !Jag har haft parameter "min framledningstemperatur" satt till från som var fabriksinställningen. Jag provade att använda den och med den aktiv har jag inte problemet. Har provat med olika temperaturer och VP kör efter (-)gradminuter parametern då. Det är tydligt att det är fel i programvaran och då säkert inte bara i min VP."UNQUOTE"Om det är någon som noterat samma problem, dela gärne med er vad ni vet./Kent
Hej Jocke,Jo jag kommer ihåg problemet du skrev om.Det borde inte vara en så svår sak för CTC att finna ut och fixa. De har fått loggar av mig där det tydligt kan ses. Undrar varför det tar sådan tid, kanske dom inte gör programvaran själva. Jag jobbar borta 4 veckor i stöten så jag har ingen möjlighet att hela tiden kontrollera hur VP uppför sig. Nu har jag aktiverat parametern "min framledningstemp." till 33 grader och det har blivit bättre. MvhKent
Smart med minimum framledningstemp, ska testa det!Jag har ställt frågan om de inte kan se det som en bugg i och med att inget larm uppstår. Med tanke på att du har delta 8 och det fortfarande uppstår och jag har delta 10 så är det enda sättet för mig (sannolikt) att komma ner på lägre delta är med en arbetstank, men det hade medfört en betydande olägenhet eftersom pannrummet måste ommöbleras för att ackommodera en tank.Kanske en bypass hade funkat också för att få ett högre flöde, men då stiger väl returen snabbt också. Men det hade varit en mindre operation.
Har du 1-rör eller 2-rör system?
2
Hur jobbar cirkulationspumpen på kondenssidan? Om den inte går fullt kan du ställa upp den så får du en mindre delta-T.Jag har en gsi 12 med en modul från en gsi612, jag har ca 5c delta-T och den jobbar fint runt 19-30rps när det 0-10c varmt ute
Läste din andra tråd angående flöden etc. "Jag tror ju att systemet är väl intrimmat i alla fall. Har hållt på att trimma under år med gamla Nibe F2025 och VVM 300. Vad är det du letar efter när du tror att så inte är fallet? Under körningen där jag satte framledning till 32 grader så hamnade delta till slut på ca 7 grader och höll sig där när den körde på 20 rps med 35 graders framledning och 28 på retur under en bra lång stund. Alla element kändes jämnvarma." Med gamla pumpen var det fast flöde och delta på c:a 7grader? Läste att din nya vid start på 50 Hz steg fort i början med temp för att sen stanna, tänker mig att man kanske måste justera delta efter nya VP för ett högre flöde, kanske för 55 Hz, på elementen.?"Skrev i din andra tråd, men mitt problem är inte löst och uppstår också nu vid varmare temperaturer ute. Har gått som en klocka hela vintern."Ser på min Nibe onoff att den vid dessa lägre temperaturer går upp och plockar gradminuter direkt då framledning kommer över beräknad. Är det kallare runt nollan så får den gå ett tag innan gradminuter börjar plockas. Då din är en 4-16 och den kanske måste gå en stund (tex 5 min i början innan den varvar ner? så blir den för kraftig mot flödet som är inställt över elementen tänker jag.
Du skrev att du har 2-rör system.Sen skriver du "Jag har ett element i pannrummet som står nästan bredvid pumpen, den har ett eget avstick direkt och just nu är den rätt strypt eftersom den får värme tämligen omedelbart. Och eftersom det är ungefär hälften så stort som mina stora radiatorer har jag varit rädd för att det annars skulle kortsluta annat. Men det kanske är fel tänkt, så nu har jag öppnat upp returen på det en del så att det inte ska skicka tillbaka framledningen direkt."Är det en övergång i kopplet på elementen? Stänger jag av tex på termostaten så passerar inget vatten, (2-rör) När du kollar deltat är det i VP? Har du samma temperaturer på element vid samma temperatur som VP visar?
Det där är bara felskrivet. Jag hade lite problem innan med element där jag trodde det var en strypventil där rören går in i elementet, men det var bara en avstängningsventil. Det som hände var att när jag trodde jag hade strypit elementet halvvägs låt säga, så agerade avstängningsventilen som en bypass. Istället fanns det bakom termostaten en fast inställning där jag egentligen skulle strypt den. Så det är två rörs, men jag blev lurad på tre av mina element.De är nu fast strypta bakom termostaten så de inte stjäl för mycket flöde. Efter dessa åtgärder så stiger inte returen så snabbt längre.
Ok, men isf har du samma temp retur mätt på element som VP säger att det är vid körning när den närmar sig klar?
Det är inte så enkelt, jag har blandat golvvärme och radiatorer.
Ok men tänker att element tex är hårt strypta men golvvärme värmer upp returen och det du läser av i VP delta är summan av dessa?
Hej Jocke, just fått svar från en CTC ansvarig i Norrland.QUOTELoggarna är på 6 dygn och mycket riktigt så ser vi den avvikelsen den 30:e men inte någon annan tid .Om pumpen startar på -210 gradminuter och det finns ett för litet behov så kommer den att gå upp 5 grader över framledningsbörvärdet där den stannar. Då den stannar på för hög framledningstemp och inte kommit till 0 på gradminutrarna så startar kompressorn inte på de inställda -210 gradminutrarna utan nästa start blir när framledningen går under börvärdet. Den tar alltså inte i de läget hänsyn till inställda gradminuter. I det läget aktiveras också startfördröjningen. Dessa inställningar går inte ändra.När de gäller kurvan så har du en programvara där den visar i diagrammet 5 grader lägre än inställd max framledning pga av att den vill ha ett ”spann” på slutet där den efter varje -100 gradminuter släpper upp framledningen 1 grad alltså så ger den full temp vid -500 gradminuter.Detta kan tyckas onödigt att de syns så och de kommer att ändras på nästa programmvaraUNQUOTEJag har begärt ändring av programvaran för att lösa det där med start-stoppen, antingen öka börvärde-ärvärde differensen till 10 grader eller förbise framledningstemperatruren vid start tills kompressorn hunnit varva ner till 20 rps. Vi får se hur service minded dom är. Jag har by-pass och med VB pump 50% har jag typ 8 grader diff VBin/VBut vid start 50 rps och runt 4 grader när den är nere på 20 rps. Jag har som du också ändrat min kurva uppåt tills vidare./Kent
VP är ju bara intresserad av summan, och i det här fallet är den egentligen inte intresserad av deltat, utan bara vilken framledning den har i jämförelse med börvärde.De element som är strypta är strypta för att de är mindre och inte ska stjäla flöde. Ett större är något strypt för att den är rätt nära pumpen och annars blir deltat över den för lite. Sen sitter termostater på element på ovanvåningen.
Tack Kent!Bra att vi fick svar på frågan om hur många grader över framledningen är jämfört med börvärdet när den stannar. 5 grader över är ju ingenting. Varför i allsindar har de gjort så? Även om jag får skulle få ner framledningstempen vid 50rps ser jag ju redan nu att det här stopp/start var 10:e minut kan inträffa på flera olika sätt.
Hej Jocke,Jag tror att det är ett feltänk av CTC och dom menar nog att fastigheten kan bli för varm och har inte tänkt på start-stopp frekvensen. I verkligheten vet vi ju att nu när vi har ökat kurvan så blir det varmare inne. Jag har 1-rörs system så jag kan justera termostaterna på de radiatorer som är fullt öppna, lite kompensation i alla fall. På 2-rörs system och golvvärme blir det värre. Sedan har vi ju högre energiförbrukining med en högre kurva. Jag satt börvärdet på 35 grader vid ute temp 18 grader och då fick jag den att gå till noll minusgrader. Det är differensen börvärde-VBut som är satt max 5 grader och inte differensen VBin-VBut för den kan vara hur stor som helst i princip.
Nu är jag inte helt inne på den VP. Men är värmebärarpumpen styrd i fart från datan så kan det bli problem. Den ska gå konstant på en fart, min ca 50 % som prov. om den varierar så kan den få för sig att stoppa kompressorn, framledningstempen registreras på röret ut till huset och blir då flödet för litet så blir det även för varmt fram, och kompressorn stoppar. Så om det går att sätta en minfart på VB-pumpen så gör det.
Hur funkar era system utan innegivare aktiv? Normal värme mulna dagar? Jag tänker så det inte blir fel med för hög kurva eller förskjutning i bakgrunden som gör att det inte funkar som antyds i Jockes senare del i senaste inlägget. Vad händer om ni drar ner förskjutning/justering lite extra och aktiverar innegivaren? Så det verkligen blir för kallt när innegivaren inte är med.
Jag har inte kopplat på min innegivare. Kurvan som jag har tycker jag är väl intrimmad, men vid solinstrålning under dagen kan det bli för varmt i huset förstås. Skillnaden är snarare den att om jag haft innegivare skulle problemet förvärras ännu mer eftersom den då skulle sänkt kurvan ännu mer.Så fort framledning är mer än 5 grader varmare än börvärde så stoppar pumpen. När den upptäcker att GM inte är nedräknade startar den igen efter 10 minuter. Men då är returen fortfarande rätt hög och pumpen kommer leverera 9+kW under 4-5 minuter.Framledningen blir då högre än 5 grader över börvärdet och stoppar igen utan att varva ner. Och så fortsätter den.
Det kanske är så att VP är för kraftig i förhållande till flödet som uppnås och med dess funktion den har.Jag hade nog provat att först skriva upp hur element står och sedan öppna dom mer för att se vad som händer. Intressant att ni har 2 olika system men samma fel.
Om det hade varit en on/off-pump så hade den varit för kraftig, men det är en inverter som ska kunna leverera 4kW när den varvat ner till 20rps. I det här fallet tillåter inte ens CTC pumpen att hinna varva ner innan den stoppar. Det är inget larm som uppstår, värdena ser bra ut i övrigt. Det är bara det att de programmerat att 5 grader över börvärde på framledningen = stopp.
CTC GSi har ingen automatisk styrning av hastighet på laddpumpen till värmebärarsystemet. Det är en fast inställning.Jag har min på ställd på 75%, över det börjar det susa i elementen.
OK, då beror det inte på att framledningen blir för hög och den stoppar. Nu är jag inte så hemma på den VP, men den får ju hicka på något vis. Som sägs så får VP något konstigt i sig med värmen ut och ger för hög temp på den, klart att det då blir malfunktion på det hela och börjar om på nytt.Ser nu att den ska ge 4 kW vid 20 Hz och då ger den för mycket, har du någon utjämningstank.
Jag vet inte om jag gör mig förståelig eller inte, men jo, den stoppar för att den tycker 5 graders framledning över börvärde gör att den stoppar. Och den stoppar innan den varvat ner till 20rps där den ger 4kW. Så den ger inte för mycket vid 4kW, det är bara det att den inte tillåter den att varva ner dit. Den stoppar vid 50hz där den kör i ca 4-5 minuter innan den ska varva ner.Det är enbart ett problem vid varmare temperaturer än 6 grader ute.Är en utjämningstank arbetstank eller volymtank? Jag har ingetdera.
Jag funderade på hur deltar kunde va lägre vi 25Hz mot 50 Hz vid start. Det slog mig att om du fast flöde så ändrar sig inte flödet vid olika Hz utan det är bara vad kompressorn klarar av så vid 25 Hz får du bara 2 grader diff men skulle du tvinga upp den mot max så får du mer diff, ju mer ork ju mer diff...är begärd temp låg så har du mycket krut och hög diff
VB flödet eller rättare sagt pump hastigheten är konstant och ändras inte med VP RPS. Tex min pump har jag satt till 50 %. Har då ca 4 grader VB diff vid 20 rps och 8 grader vid 50 rps. Om det fungerar bra så under den kallare årstiden med högre effektuttag så ska det utan tvivel också vara OK när VP ska ligga på låg effekt vid varmare väder.
Ja men inte vid start och 50Hz. Alltså det är bakvänt på era VP med fast flöde och variabel effekt på kompressor. Är det möjligt att starta den på 60Hz och se hur den beter sig? Antar att 50Hz är lägsta start?Skulle tro att man behöver ställa flödet för 50Hz vid lägsta temperatur den behöver göra.Sen att den står på viss % på Cirkpump så innebär det inte att flödet är helt efter det vad jag förstår utan det är vilken effekt cirkpumpen får. Skulle man stänga några termostater så står nog cirkpumpen på samma % men flödet har ju gått ner?
Jag tror det är klart att om man har en funktionen i programmet som stoppar VP om diff VBbör-VBut är X grader så måste det vara en parameter som kan justeras beroende på att varje anläggning är unik. Vidare bör VP ligga i stopp tills minusgradminuterna är uppnådda igen och inte direkt få en start signal som hålls till startfördröjningen löpt ut. Vidare ska inte funktionen aktiveras under startförloppet utan först när VP hunnit varva ner till 20 rps efter start.Funktionen har ju igentligen inget syfte mer än att vad det verkar att i vissa fall undvika att fastigheten blir för varm. Den har ingen skyddande funktion på VP ifall att VB flödet skulle minska drastiskt eftersom det skyddet i så fall skulle ligga på diff VBin-VBut eller på kompressor HP och HT och med ett alarm.I vårat fall ligger diff VBin-VBut relativt lika som tidigare så det kan inte vara någon större minskning på VB flödet om det nu skulle vara fallet.
Jag provade min Grundfos alpha 2 25-40 (extern)på farsans anläggning med mest 1-rör och liten del 2-rör. Vid max watt 19-20W så visade den ett flöde på 0,7-0,8 m3/h, På min anläggning vid samma watt så är volymen nära den dubbla, samma cirkpump. Sen upptäckte jag att med 1-rör så steg returen ganska snart då det gick fort att få igenom framledning hela vägen tillbaka till VP vilket gör att VP kan dra upp temp fortare. På min anläggning tar det c:a 8-10 min innan returen går upp (2 rör)KVS, eftersom du har bypass så mäter du framledning temp efter den? Är temp samma som VBut vid startprocessen? Och om den klarar av processen är det skillnad när den varvar ner?
Kan du skicka en kopia på Nibes manual där funktionen beskrivs ? Jag skickade dig nyss ett email. Du ser min epost adress där.
Tidigare hade jag en IVT on/off och den reglerade på returen. Med GSi mäter jag på framledningen på den inbyggda sensorn i VP. Jag höjde flödet på den externa pumpen efter installationen, från tidigare 28 W till 40 W. Det är en Grundfoss Alpha2 25-60. Med 50% på VB pumpen kan jag känna ett by-pass flöde men det är minimalt.
https://www.nibe.eu/assets/documents/16703/231513-6.pdfMeny 5.1.3 - max diff. framl.temp.max diff. kompressorInställningsområde: 1 – 25 °C Fabriksinställning: 10 °C
Eftersom du har en Alpha 2 så kan du ändra watt till flöde om den inte är urgammal?(högra knappen) Isf när du ser flöde externt så kan du få en hint vilket flöde internt har, håller sig bypassen kall så har du högre flöde på slinga, prova att höja interna tills det blir precis bakflöde och se vilket flöde det är på extern. Kolla då vilket Hz den går på då.Kör du fast flöde på Alphan?
Jag hittade en på nätet, en engelsk version för Nibe S1256.På sidan 56 framgår det tydligt att max diff VBut-VBbör är justerbar 1-25 grader. Det verkar som om CTC är nybörjare när det gäller frekvensstyrning och att förstå behovet av individuella justeringar. Man börjar nästan ångra sig att man valde CTC. Får hoppas att dom är serviceminded och tar på sig ansvaret att fixa detta Det är ju ingen större sak men ack så viktigt för livslängden på utrustningen samt drift ekonomin.
Min installatör hade snackat med killen på CTC som jag haft kontakt med hittills, och han påstod till min installatör att Nibe inte hade en sådan inställning.Var det också svaret du fick från din kontakt på supporten?Jag skickade över manualen till min installatör också så han fick se att Nibe faktiskt har en sådan inställning...
Jag har inte haft någon mer kontakt sedan jag fick svar från deras Norrlandskontor. Jag meddelade att de måste fixa programmet/funktionen. Nu kommer jag vänta tills nästa vecka. Om jag inte hör något så gör jag nog en reklamation direkt till CTC huvudkontor. Det spelar ingen roll om Nibe har funktionen eller ej. CTC måste inse själva att det är åt skogen att ha det på det här viset. De ska vara tacksamma för att kunderna hjälper dom att hitta fel och utveckla produkterna deras. Om du kommer ihåg så fick jag svaret nedan i december på min fråga om hur VP reglerar och om det finns något som stoppar den pga diff temperatur. Frågan ställde jag innan min installation och var baserad på de problem du rapporterade på forumet. Enligt det svaret ska kompressorn enbart reglera med rps och inte stoppa innan gradminuterna är noll. Om man har 15 grader DT på VBin-VBut har man garanterat mer än 5 grader DT på börvärde-VBut. QUOTEDe blir inget larm och den kan gå högre än 15 grader DT. Kompressorns rps begrännsas om tempen ut ur vp överstiger önskat börvärde = inställd kurva. Återigen så justera in ditt system och man brukar inte ha så stort DT som 15 grader i ett normalt värmesystem.UNQUOTE
Ja just det... ja de höll ju inne denna information även för mig. Det är inte förrän nu de kläckt ur sig det här med 5 graders diff. Men i mitt fall så måste min installatör lösa mitt problem då det är de som sagt att pumpen ska funka i mitt system. Sannolikt löses det med arbetstank och separat cirkulationspump för värmesystemet i så fall.Men vilket meck det kommer bli, meck som alla inblandade kan slippa om vi bara får denna inställningen.
Ja jag vet inte. En del av iden med frekvensstyrning är just att slippa volym och arbetstankar. Jag är inte så säker på att arbetstank hjälper, Jag har en 180 ltr volymtank tank direkt efter VP och det hjälper inte. Får stopp på VP innan den hunnit varvat ner efter start (3-4 minuter), så det som VP producerat har inte ens hunnit passera tanken innan VP stoppar. Det är specificerat 0,27 l/s VB flöde som minimum vid nominell effekt (50rps). Har för mig att det skulle ge DT 15 grader (har inte manualen med mig). Jag har 8 grader vid 50 rps så mitt flöde är helt klart över minimum. Om du hade 10 grader så är det också väl över minimum. Det är CTC programmet som ställer till det.
Gott jobbat ✌️En fråga, återstartar och går den en stund på 20 RPS, när det är varmare väder?
Dvs, den kollar inte detta värde när den varvat ner till 20rps, utan den kollar värdet redan vid 50rps när den startat upp.
Så den startar på 20 rps och kontrollerar värdet när den nått 50 rps efter en ramp up, eller startar den direkt på 50 rps? (läst tidigare att varvtaldstyrda varvar upp pga smörjningen vid start men detta var ju 10 år sedan så det felet borde väl vara löst för länge sedan)Förstår att det är bra om den varvar ner och sedan kontrollerar värdet, och bra med inställbart delta, bra jobbat✌️
Ok så det är en tank med i bilden, tycker det låter som att det går lite tungt i systemet om du kör på fast 3 med den pumpen. Men en tanke, sitter framledningsgivare mellan bypass o tank nu då? Prova att sätta den efter tank isf.
Det är 4 st separata 1-rörsslingor i systemet. Den externa pumpen ligger inte på fast varvtal. Jag använder kurva 3 nu med GSi 616. Tidigare hade jag en IVT HT C7 on/off då körde jag kurva 2. Tycker att det snurrar på bra i systemet DT VBin-VBut ligger bra. Framledningsgivaren använder jag den som sitter internt i VP (VBut). CTC har ingen anslutning eller funktion där man kan ansluta extern givare till huvudsystemet och använda den till reglering av gradminuter. Inte heller kan man välja att stoppa VBpumpen vid VP stopp. Båda pumparna måste alltså köra hela tiden nu, och det behövdes inte med den gamla IVT. Skulle jag använda en extern givare måste koppla bort den interna och koppla in den externa på den plinten. Eftersom jag har i princip inget bypass flöde så fungerar det OK med enbart den interna. Det finns mycket att önska vore bättre tänkt med CTC. Förvånad att de inte har bättre koll på vad som behövs i funktioner och även att dom inte tittar på t.e.x. vad Nibe levererar. CTC känns lite som nybörjare och oerfarna trots så många år i branchen.
Ok, alltså tryckstyrd för 1-rör kurva 3? Då gissar jag att det vore bättre att köra fast för annars kan den sänka fart och bromsa intern pump vilket då skulle kunna göra att framledning stiger. Konstigt att man inte kan ha extern givare kan jag tycka samt så känns det konstigt att man inte kan stänga av intern cirkpump, för då blir ju VP sämre cop då man får summera cirkpump som är på hela tiden till förbrukning för VP. Hade man använt extern som med tex IVT så hamnar ju den förbrukningen på kund och intern får ju pauser. Men används intern givare så måste ju den vara på.Tycker det känns som en injustering av värmesidan måste göras om med förutsättningar för nya VP då funktioner är så olika mot den gamla.Fungera diff som det ska om den bara får göra varmvatten och starta från noll? Och vilket delta håller den då?
Finns inte så mycket att justera på värmesystemet och det har fungerat bra under hela den kalla perioden så det ser jag som en bekräftelse. Finns inte mycket man kan göra med den nya pumpen när grundproblemet är programvaran. När den gör varmvatten ökar VB pumpen till 65% (justerbar parameter) och VP kör 50-60 rps. VB diff ca 4-5 grader då. Jag tvivlar på att diff funktionen är aktiv när den gör varmvatten för många vill ju ha lågt flöde för bättre skiktning i tanken. Jag valde ett högre flöde för jag anser att det är mer hälsosamt för kompressorn när den gör varm vatten.
Kompressorn har ett arbetsområde mellan 20 och 80rps på en GSi 616. När den startar varvar den upp till 50rps direkt, håller sig där några minuter innan den varvar ner till 20rps. Efter det ser den om det finns mer behov av värme och varvar upp om så behövs.Att den startar på 50rps har med smörjning av kompressorn att göra.
Ok, Kan den efter 50 rps starten gå obegränsad tid på 20 rps?
Hej Jocke, vilket program använder du för att få fram diagram av loggfilerna ?
Inget… öppnar filen i excel och scrollar bara…
Ok, inga grafer alltså. Du läser bara datan ?
Hej,Har sett att det finns en ny CTC programvara VERSION 20240129. Den jag har är VERSION 20230413. Kan inte se att man har gjort något åt det problemet vi har på våra värmepumpar.
Har du fått svar från supporten?Jag har fått svar, men fick lite mothugg i form av att de tyckte att max diff på är- och börvärde skulle vara till för att skydda de med golvvärme. För mig var det helt obegripligt eftersom för det första har Nibe 10 grader fabriksvärde inställbart till 25 grader i jämförelse med CTC GSi som har 5 grader och inte justerbart alls. Plus att om man har golvvärme och vill skydda parkettgolv har man rimligtvis satt max framledningstemp på fördelarna eller styrt det med max framledning i pumpen.Plus att när detta ställer till med problem vid varmare väder ute så är returen låg så framledningen kommer upp på max 34-35 grader. Inget som skulle skada några golv direkt.Men sen jag ställde motfrågor på det så har jag inte fått något svar.
Hej Jocke, Nej inget svar ännu från den regionala CTC killen så jag vidarebefordrar det nog ikväll direkt till med CTC huvudkontor. Alla har inte golvvärme och som du sa så finns används MAX framledningstemp parametern för det ändamålet.