Har en nibe F370 och undrar bara hur det funkar när man schemalägger temperaturen.
Jag har temperaturen (kurvförskjutningen) inställd på -2.
Om jag gör ett schema under vissa tider och sätter värdet i schemat till -1, adderar den detta till mitt inställda värde eller blir det detta som gäller, dvs kommer slutresultatet bli -3 eller -1?
Vänliga hälsningar.
-
Adderar dvs. det blir -3 isåfall.
-
Adderar dvs. det blir -3 isåfall.
Jag har för mig att schemalägger man -1 så kör den på -1...
EDIT: I was wrong!
-
Här var det lite olika bud så jag fick testa mig fram genom att kolla den beräknade framledningstempen med och utan schemat och kom fram till att den adderar, dvs resultatet blir -3.
-
Här var det lite olika bud så jag fick testa mig fram genom att kolla den beräknade framledningstempen med och utan schemat och kom fram till att den adderar, dvs resultatet blir -3.
My bad... ni har helt rätt! Haha