Skrivet av: henk2055 skrivet 07 december 2018, 09:43:08
Hej!

Har en nibe F370 och undrar bara hur det funkar när man schemalägger temperaturen.
Jag har temperaturen (kurvförskjutningen) inställd på -2.
Om jag gör ett schema under vissa tider och sätter värdet i schemat till -1, adderar den detta till mitt inställda värde eller blir det detta som gäller, dvs kommer slutresultatet bli -3 eller -1?

Vänliga hälsningar.
Titel: SV: Fråga om schemaläggning
Skrivet av: mysman skrivet 07 december 2018, 11:43:33
Adderar dvs. det blir -3 isåfall.
Titel: SV: Fråga om schemaläggning
Skrivet av: kWhalp skrivet 07 december 2018, 12:59:30
Adderar dvs. det blir -3 isåfall.


Jag har för mig att schemalägger man -1 så kör den på -1...

EDIT: I was wrong!
Titel: SV: Fråga om schemaläggning
Skrivet av: henk2055 skrivet 08 december 2018, 22:10:46
Här var det lite olika bud så jag fick testa mig fram genom att kolla den beräknade framledningstempen med och utan schemat och kom fram till att den adderar, dvs resultatet blir -3.
Titel: SV: Fråga om schemaläggning
Skrivet av: kWhalp skrivet 08 december 2018, 23:11:27
Här var det lite olika bud så jag fick testa mig fram genom att kolla den beräknade framledningstempen med och utan schemat och kom fram till att den adderar, dvs resultatet blir -3.


My bad... ni har helt rätt! Haha
(Ska lukta mindre på glöggen i fortsättningen!)