Förutsättningar:
Nibe 1115 10kw
205m aktivt hål
Hus i södra dalarna: 110m2 plus källare på 70m2 plus "Uthus" på 110m2 förbundet med kulvert

Undrar om någon kan hjälpa mig med mina värden?

Som jag förstår så har jag för lågt delta-t på värmebäraren.
KB-pumpen är inställd på läge 1 och då har jag kb-in +2 och kb-ut -2 vid noll grader. (Gärna kommentarer på det här oxå).
VB-pumpen är inställd på läge 3 och då har jag vb-ut +40 och vb-in +38 grader vid 21,5 grader i huset
Framledningsgivaren är flyttad efter acc-tanken.
Jag kör med åttans kurva -60 gradminuter och -2 på ratten

Pumpen käkar upp alla gradminuter innan den stannar
Alla termostater är bortplockade.

Hoppas någon kan hjälpa mig för jag har kört fast!
MVH/Edin
Titel: SV: För låg delta T på värmebärarsidan
Skrivet av: Rickard skrivet 26 november 2005, 13:07:57
Prova ställ båda cirkpumparna på läge 2 istället.


Kolla sedan så att du har grundflöden strypta ganska hårt på dina minsta radiatorer, typ toalett, tvättstuga.

Försök få några graders tempdiff även över de allra minsta radiatorerna, annar får du "kortslutning" i radiatorkretsen (nästan lika varmt på returen som på framledningen till på de minsta radiatorerna)
Titel: SV: För låg delta T på värmebärarsidan
Skrivet av: Edin skrivet 26 november 2005, 14:50:22
Hej Rickard
Tack för ett snabb svar.
Jag ska göra som du säger.
Jag har två mindre radiator uppe på vinden som jag kan strypa flödet i
och en handdukstork i badrummet som är helt öppet (kortiss).
Hur påverkas KB o VB temperaturen teoretiskt om jag ökar flödet på KB pummpen samt sänker hastigheten på VB pumppen.

Mvh Edin
Titel: SV: För låg delta T på värmebärarsidan
Skrivet av: Edin A-K skrivet 26 november 2005, 15:00:52
Glömde logga in.   :) (är på jobbet för närvarande)  :-\
Jag passar på o frågar om ni tycker att KB-värdet (-2,2 vid 0*C)är lågt.
Betyder det isåfall att det är dåligt med värme i hålet ?
Borran är ca ett år gammal så att temperaturen borde ha stabiliserat sig.
Tyvär så har jag inte loggat några värde  :( trots att jag köpt Loggern för ett bra tag sen (har inte haft tid o koppla in den) .
Mvh/ Edin
Titel: SV: För låg delta T på värmebärarsidan
Skrivet av: Bertil skrivet 26 november 2005, 18:25:30
+2 in är ok... det sjunker väl lite till i vinter sen så stabiliseras tempen i borran.

Var glad att du har bra cirkulation!  Det är sämre om den är dålig....

Om inte det Rickard nämnde ger resultat, får du väl strypa liite på alla raddar.
Titel: SV: För låg delta T på värmebärarsidan
Skrivet av: Edin A-K skrivet 27 november 2005, 12:57:36
Nu har jag strypt tre små radiatorer och en handdukstork samt ställt ner flödet till läge 2 på cirkulationspumparna men delta-t verkar inte bli påverkad nånting.
Det enda som hände var att jag fick större delta-t på kalla sidan 2,-3

Det jag nu funderar över är om  det verkligen går att mäta delta-t med VB-framgivaren efter ACC-tanken  då den inte visar det "aktuella" värdet  på VB-fram direkt efter värmepumpen.
Jag kanske ska flytta loggergivarn till före ACC-tanken (Altsså direkt efter pumpen)???

Förslag???
/Mvh Edin
Titel: SV: För låg delta T på värmebärarsidan
Skrivet av: Roland skrivet 27 november 2005, 14:50:00
Skillnaden som den mäts nu är ett mått på den effekt radiatorerna avger medan temperaturskillnaden som mäts omedelbart före och efter pumpen är ett mått på den effekt pumpen avger. Flödet är ju detsamma överallt i systemet. Beroende på hur temperaturen i acktanken förändras (skiktning/omblandning) behöver skillnaderna inte vara lika. Skillnaden som den nu mäts är i vilket fall som helst mindre än mellan pumpens in- och utlopp.

7-10 graders temperaturskillnad rekommenderas för att pumpen då arbetar med bäst verkningsgrad och då är det temperaturskillnaden mellan pumpens in- och utlopp som avses.

Strypning av små radiatorer påverkar inte differensen utan den gör att huset kan hållas vid önskad temperatur med lägre framledningstemperatur vilket minskar elförbrukningen.

En liten korrigering: Det sista blev inte helt rätt. Strypningen av de små radiatorerna gör att flödet minskar något, det är ju en centrifugalpump, vilket gör att differensen ökar något.
Titel: SV: För låg delta T på värmebärarsidan
Skrivet av: Edin A-K skrivet 27 november 2005, 17:11:04
Ok, tack så mycket!

Jag ska ta o flytta givaren tilll loggen till  alldeles efter pumpen istället så får jag se vad jag får för resultat!!

MVH/Edin
Titel: SV: För låg delta T på värmebärarsidan
Skrivet av: ojacobsen skrivet 01 december 2005, 19:59:51
En liten kommentar från Danmark (har 1215 + ACC med fram-kännare efter ACC):
Har läst/frågat mycket dom sista dar, ock hadde samma problem med låg VB-Fram-Retur skillnad (bara 2-3 grader). Satte termometer på både fram/retur på 1215, ock här var skilnaden större, men inte tilräklig. Jag var lite nervös vid tanken om att sänka pump-hastighet i 1215 med tanke på golvvärmens flöde..... men ibland tänker man inte! Pumpen som kör golvet/radiatorerne sitter på retur innan ACC, ock därför samma framledning. Nu var frågen om det gik att värma allt up med låga flödet (1), ock det gör det faktisk! Nu har jag ung. 6-7 grader skillnad.
Ser fram emot att kolla läget i morgon!

Lycka till

Öyvind
Titel: SV: För låg delta T på värmebärarsidan
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 01 december 2005, 20:07:33
Du kommer att få se att du får varmare inne och VP fungerar bättre är min kommentar Sc:,h
Speciellt viktigt för att få upp VV temp i topp med rimliga start och stopp.