Halloj.
Har nu allvarliga problem med vår IVT E9 från 2001.
Igår hörde vi hur det slamrade från rören och när jag gick ner till pumpen så luktade det någon typ av överhettning/bränt. Stängde av pumpen så det skulle sluta låta...Mer om det senare.
Det som händer är att värmebehov uppstår, vp startar och inom ca 4min löser larmet om för hög värmebärare ut (> 70°). Röret ut till radiatorslingan inne i pumpen går ej att ta på med handen när detta sker. Däremot T-kopplingen vid bypassen några cm längre upp känns knappt varm. (Är det för att det blandas med returen?)
Jag har kollat växelventilen. Jag kan med ganska stor kraft trycka in piggen och den åker ut sakta inom någon sekund. Ska det vara så eller ska det vara enklare?
Jag har även rensat filtret på varma sidan, var inte direkt mycket skräp i den. Men endel svart avlagring.
När jag håller på och rensar och provar växelventilen så ser jag att isoleringen på röret som går till VVB har smält!
Nu till min teori:
Nått knas med växelventilen alternativt flödet inne i pumpen. Kompressorn slår av men tillskottet går in och går helt bananas! Har mätningar på upp till 120° vilket gör att vattnet förångas och smälter isoleringen?
Jag tror mig lyckats koppla ur tillskottet så nu går bara kompressorn i några minuter tills det blir för varmt och hoppas på att det inte kokar igen...
Frågan är hur fixar jag detta? Kan jag själv eller måste man ringa efter någon?
Trenden jag har sett det senaste året är att
på VB har ökat med ca 7° i vintras till ca 16-17° (inte bra). Kan det vara så enkelt att byta insatsen till växelventilen och kanske spola ur slangarna (som jag har läst om här)?
Slangarna är ju metallomspunna och stenhårda. Går inte att komprimera och är ljudlösa när man rör på dem.
Alla radiatorer luftade och fullt öppna, avluftningar på pumpen luftade. Yttre CP står på läge 3, inre på läge 1. Har provat att öka till läge 3 på inre men samma fel kvarstår.
Bifogar lite grafer på anläggningen. Mätningen kommer från externa givare och alltså inte VP själv.
Vinter 2017
https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/dNRVAx7LTqBmp762B2lCjdC2pQHAnCP2?orgId=2Vinter 2019
https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/vaPZFlSmKRqYundRExne3nWAtQAFOic1Problemet nu, med 120° kurvan
https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/wh18UHLbOw2eiqyEPG65lrOxzOpHO2ra(Det går att zooma graferna genom att markera valt område i grafen med musen)
Tacksam för vidare hjälp!