Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Hysteres för värmeproduktion  (läst 27703 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Hysteres för värmeproduktion
« skrivet: 09 oktober 2010, 13:30:31 »
Hej. Kan man ställa upp stopptemperaturen för värmeproduktion på nåt sätt? Just nu shuntar min CC160 ut ca 28-30 grader och VP'n startar då och då och värmer till ca 40 grader. Kan man få VP'n att gå några grader högre och på så sätt förlänga gångtiden och minska antalet starter?

Just vid de yttertemperaturer vi har haft de senaste dygnen, 0-8 grader, verkar pumpen hamna i ett läge då det shuntas ut ganska varm vatten hela tiden så att CC'n kyls av relativt snabbt. Samtidigt ger pumpen så pass mycket effekt att det går snabbt att värma upp botten på tanken igen. Detta gör att pumpen startar väldigt ofta(3-4ggr i timmen) men den går bara i ett minuter åt gången.
Förmodligen kommer detta att lösa sig själv när det blir kallare, men just nu känns det som ett problem...

Jag hittade en meny som heter 'kopplingdifferens', men jag förstår inte riktigt vad inställningarna där betyder. Har det nåt med min fråga att göra?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 14:14:21 »
Kopplingsdifferens är precis vad den är, man kan öka och minska differensen, men att begränsa temperaturen till
vistemperatur gör den inte utan differensen är lika hela temperaturområde.
Gångtiden borde bli något längre om man ökar differensen, för då går pumpen högre upp innan den stannar och
sedan gÃ¥r den längre ner innan den startar. 

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 14:21:49 »
Kopplingsdifferens är precis vad den är, man kan öka och minska differensen, men att begränsa temperaturen till
vistemperatur gör den inte utan differensen är lika hela temperaturområde.
Gångtiden borde bli något längre om man ökar differensen, för då går pumpen högre upp innan den stannar och
sedan gÃ¥r den längre ner innan den startar. 


Jo, men kopplingsdifferensen är inte en parameter, utan det finns tre saker att skruva på: Största, Minsta och Tidsfaktor. Vad betyder dom, och hur relaterar dom till hysteresen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 14:36:13 »
Bra frÃ¥gor purjo  Thumbsup
Fattar nada av detta i menyerna  huvuddunk
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 18:13:16 »
Trodde att du körde flytande, Purjo ;)  Det lÃ¥ter som om du vill ha en fast kondenserande anläggning. :)


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2010, 18:53:28 »
Trodde att du körde flytande, Purjo ;)  Det lÃ¥ter som om du vill ha en fast kondenserande anläggning. :)



Du borde läsa pÃ¥ lite om hur riktiga pumpar fungerar.  ^-^
Det är nåt mellanting... Elpannan shuntar ut till radiatorerna och VP'n håller värmen. Men, eftersom VP'n bara har två lägen - Allt eller inget - Så måste den jobba runt ett min- och maxvärde. Som det är nu så verkar den starta när botten av elpannan når framledningens börtemp och sen värmer den till ca 8-10 grader över.
När det var varmare så var det inget problem. Då räckte vattnet i nedre delen av pannan längre plus att VV-körningarna gav lite bonusvärme. Nu när det är kallare så kyls pannan snabbare och VP'n går in lite väl ofta.
Förmodligen blir det bättre igen när det blir kallare och huset tar emot mer av värmen pumpen producerar....
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2010, 19:20:15 »
Mmm.  Fast det verkar ju vara lite väl mkt över temperering även för att att vara en semi fast historia. Jag gillar flytande anläggningar, du vet ;) 

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2010, 19:54:59 »
Mmm.  Fast det verkar ju vara lite väl mkt över temperering även för att att vara en semi fast historia. Jag gillar flytande anläggningar, du vet ;)  

Du gillar säkert sÃ¥na där frökenpumpar med inverter ocksÃ¥.   :-*
 Jag vill ha en manlig pump som alltid ger järnet - Vare sig det behövs eller inte  Thumbsup

Förresten så kopplade jag klart min volymtank idag så nu startar pumpen endast 2 ggr/timme istället för 4...
« Senast ändrad: 09 oktober 2010, 19:57:26 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2010, 20:00:54 »
 *roflmao* *roflmao*   Nej där är jag som du. Allt eller inget,  svart eller vitt, inget mellanting.  men det vet du om mig eller hur *roflmao* *roflmao*

måste bara tillägga att jag gillar faktiskt Boschägare, bägge 2 Thumbsup
« Senast ändrad: 09 oktober 2010, 20:03:59 av VP ORAKLET »

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2010, 20:23:29 »
*roflmao* *roflmao*   Nej där är jag som du. Allt eller inget,  svart eller vitt, inget mellanting.  men det vet du om mig eller hur *roflmao* *roflmao*

måste bara tillägga att jag gillar faktiskt Boschägare, bägge 2 Thumbsup

Vi är faktiskt 3 nu - Vi har ju Gustafh  Thumbsup


Förresten, förlåt om jag sårade dig genom att antyda att du var omanlig. Ja vet ju själv hur det är för oss norrlänningar...


Nä, nu skall jag gå och dricka mer sprit.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2010, 20:29:26 »
Jag är tillräckligt manlig att jag kan ta lite skämt om min person Thumbsup
Jag har retat dig för att du kommer norrifrån och du förstår att jag bara snackar lite skit Thumbsup(har inga problem med norrlänningar)

Det kan ju vara lite svÃ¥rt att förstÃ¥ om folk menar allvar eller skojar.  Inte Bosch ägarna( känner inte den nya ännu men hÃ¥ller han samma nivÃ¥ som de andra Thumbsup)  de förstÃ¥r, eller gör dem det;D

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2010, 20:30:10 »
blandar du med rätt tillbehör nu purjo ;)  dÃ¥ blir det orakel dricka :)
cocacola *vinkar*
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2010, 20:34:05 »
blandar du med rätt tillbehör nu purjo ;)  dÃ¥ blir det orakel dricka :)
cocacola *vinkar*

Vi norrlänningar använder inga tillbehör. Man blir sÃ¥ förbannat pissnödig. Ã…ssÃ¥ är det dyrt med groggvirke...  *vinkar*
« Senast ändrad: 09 oktober 2010, 20:35:54 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2010, 20:36:01 »
Men lingon och hjortron och sÃ¥nt dÃ¥? Renklämmor?  Är det bara myter :)

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2010, 20:42:38 »
 Errol style   :)  ..  det ska va gött o suuuupa pöjkar

jag hÃ¥ller mig till cocacolan  Thumbsup man vet aldrig om det finns nÃ¥gon nödställd värmepumpsägare som behöver hjälp :) dÃ¥ Ã¥ker vi Thumbsup
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!