Författare Ämne: Vad är en korrekt värmekurva  (läst 18956 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad swejen

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Södra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Vad är en korrekt värmekurva
« skrivet: 18 februari 2010, 21:01:50 »
Jag bor nere på sydkusten i Skåne och har just fått installerat en Optima 290/900. Min installatör satte värmekurvan till V20,0 H75,2 men läser man i medföjande handbok bör värmekurvan vara V20,0 H55,2 och det står också att H-kurva över 65 är onormalt hög inställning. V20.0 H75,2 ger en hör värme i huset med 22grader men V20,o H55,2 lägger sig bara på 19grader i huset. Naturligtvis så vill jag gärna ha bra värme men finns det något mellanting?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2010, 22:08:46 »
Självklart, du får prova dig fram till en kurva som passar just för ditt hus. Testa t ex H60, det borde bli rätt bra. Tänk på att det tar ca 1 dygn innan förändringen av värmehurvan ger full effekt på innetemp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2010, 02:54:05 »
Självklart, du får prova dig fram till en kurva som passar just för ditt hus. Testa t ex H60, det borde bli rätt bra. Tänk på att det tar ca 1 dygn innan förändringen av värmehurvan ger full effekt på innetemp.

Jag hade ett helvete med att hitta rätt kurva till huset, jag väntade i 2 dygn med att ändra på kurvan då jag tyckte 1 dygn va för lite. Ett tips är att så länge det är minus ute så höjer/sänker du bara på H-värdet tills du blir nöjd.
När det sen blir varmare ute, typ +5 ºC sÃ¥ kan du känna om det är för varmt/kallt inne, är det tex för varmt sÃ¥ sänker du pÃ¥ V-värdet och lÃ¥ter H-värdet stÃ¥ som det är.   *vinkar*
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2010, 08:57:00 »
Men jag som har rumsgivare och satt den på 10 därmed ska anläggningen enbart gå på innetemp. Spelar då värmekurvan någon roll?
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2010, 09:03:38 »
Men jag som har rumsgivare och satt den på 10 därmed ska anläggningen enbart gå på innetemp. Spelar då värmekurvan någon roll?

Jepp, framledningen styrs av utetemp och kurva, innegivaren justerar bara värdet då innetemp avviker från den inställda. Har du hittat en lämplig kurva för 20 ºC inne så förskjuter du bara kurvan (sänker både H och V) med 10 för att hålla 10 ºC inne.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2010, 09:36:57 »
Men jag som har rumsgivare och satt den på 10 därmed ska anläggningen enbart gå på innetemp. Spelar då värmekurvan någon roll?

Vad är det som du satt på 10? Värmekurvan, dvs en plan värmekurva där både V- och H-värde är 10?
Eller är det förändringsfaktorn för rumsgivaren?

Oavsett är det som Carl säger, värmekurvan har alltid ett finger med i spelet. Har du rumsgivare utgår systemet från värmekurvan och korrigerar börvärdet efter dina inställningar. Hur detta sker finns beskrivet ett par gånger i forumet, men...
Förändringsfaktor : 5
Rumstemperatur inställning : 20°C
Nuvarande rumstemp : 18,5 ºC
Börvärde värmekurva : 40°C

(20-18,5) x 5= 7,5  -----> Nytt börvärde 40 + 7,5= 47,5°C
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad swejen

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Södra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2010, 12:07:48 »
Nu blir det lite annan inblandning i min originalfråga, men jag tackar för goda råd och kommer tillbaka om 2 dygn ;D ;D
« Senast ändrad: 19 februari 2010, 12:14:53 av swejen »

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2010, 13:09:39 »
Jag kan ju berätta hur jag gjorde när jag ställde in kurvan, har dock ingen inomhusgivare. Tyckte oxÃ¥ det var lite bökigt att förstÃ¥ i början det där med V och H värdet. De svar jag fick dÃ¥ eller som jag förstod det iaf och som fungerade för mig var att man mer eller mindre ändrar V-värdet när det är varmt/varmare ute och H-värdet när det är kallt/kallare ute, var gränsen gÃ¥r för kallt eller varmt ute är nog en bedömmningsfrÃ¥ga. Jag hade en 5-dygn med cirka -15 ºC ute, natt som dag. Jag höjde/sänkte BARA pÃ¥        H-värdet för att fÃ¥ en behaglig inomhus-temp tills jag var nöjd, var sÃ¥ jag hade läst mig till att man skulle göra och sÃ¥ jag hade fÃ¥rstÃ¥tt det iaf, rätt eller fel vet jag inte men det fungerade hos mig  Thumbsup
När temperaturerna blev varmare ute, till runt -5 ºC, det blev en skillnad med andra ord i ute-temp, frÃ¥n -15 ºC till -5 ºC, sÃ¥ blev det för varmt inne, först dÃ¥ började jag SÄNKA pÃ¥ V-värdet och lät bli H-värdet. Nu har iaf jag en behaglig inne-temp varesig det är kallt eller varmt ute   studs Om jag gjorde rätt eller fel när jag ställde in kurvan vet jag inte, men fryser gör jag ej  Thumbsup
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2010, 13:27:47 »
Men jag som har rumsgivare och satt den på 10 därmed ska anläggningen enbart gå på innetemp. Spelar då värmekurvan någon roll?

Vad är det som du satt på 10? Värmekurvan, dvs en plan värmekurva där både V- och H-värde är 10?
Eller är det förändringsfaktorn för rumsgivaren?

Oavsett är det som Carl säger, värmekurvan har alltid ett finger med i spelet. Har du rumsgivare utgår systemet från värmekurvan och korrigerar börvärdet efter dina inställningar. Hur detta sker finns beskrivet ett par gånger i forumet, men...
Förändringsfaktor : 5
Rumstemperatur inställning : 20°C
Nuvarande rumstemp : 18,5 ºC
Börvärde värmekurva : 40°C

(20-18,5) x 5= 7,5  -----> Nytt börvärde 40 + 7,5= 47,5°C


Det är förändringsfaktorn som jag satt på 10.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad swejen

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Södra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2010, 15:24:40 »
Till slut efter kontroll på olika variationer av värmekurvan så har den nu hamnat på V21 och H73. Det har fungerat bra nu är temp ligger runt 0 här nere på sydkusten i Skåne.
Kurvan kommer säkert att ändras någon gång men just nu är den spikrak från 21 till 73.
Tack för alla synpunkter

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2010, 16:16:04 »
Till slut efter kontroll på olika variationer av värmekurvan så har den nu hamnat på V21 och H73. Det har fungerat bra nu är temp ligger runt 0 här nere på sydkusten i Skåne.
Kurvan kommer säkert att ändras någon gång men just nu är den spikrak från 21 till 73.
Tack för alla synpunkter

Gott det för dig Thumbsup Tycker ditt V-värde är ganska lÃ¥gt med tanke pÃ¥ att du har väldigt högt H-värde sÃ¥ när det blir varmare ute skulle jag personligen tro att du kan behöva höja V-värdet en aning men det kommer att ge sig dÃ¥. Skulle jag ställa min kurva som din (man ska ej jänmföra värmekurvor frÃ¥n hus till hus) sÃ¥ skulle jag fÃ¥ det väldigt varmt inne vid kall väderlek ute (ex -10 ºC) och kyligare i huset när det sedan blir varmare ute (ex 10 ºC). För att fÃ¥ en perfeckt inställning av värmekurvan och en enkel inställning skulle man tex behöva en vecka med konstant -15 ºC och direkt efter det en vecka med 10 ºC sÃ¥ man fÃ¥r bÃ¥de V och H-värdet riktigt inställt. Hoppas det ska fungera för dig annars vet du var man frÃ¥gar om ev funderingar  Thumbsup
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad swejen

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Södra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2010, 07:25:20 »
Nu skall vi se här. För en gångs skull så hade vi -10 grader kallt i natt. Det var länge sedan. Nu klockan 7 har jag nästan 22grader inne i huset och det är visserligen vart och skönt men vill sänka den något. Jag provar att sänka H värdet lite så får vi se om några dagar vad som händer.
Mitt varmvatten i vattenkranen ligger förresten på 61 grader, måste det vara så onödigt högt eller är det en justeringssak? Jag ser ochså att värmetillskott är igång.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2010, 10:30:46 »
Nu skall vi se här. För en gångs skull så hade vi -10 grader kallt i natt. Det var länge sedan. Nu klockan 7 har jag nästan 22grader inne i huset och det är visserligen vart och skönt men vill sänka den något. Jag provar att sänka H värdet lite så får vi se om några dagar vad som händer.
Mitt varmvatten i vattenkranen ligger förresten på 61 grader, måste det vara så onödigt högt eller är det en justeringssak? Jag ser ochså att värmetillskott är igång.


Japp, sänk pÃ¥ H-värdet om du vill ha det ngt svalare än 22 ºC inne  Thumbsup

Det där med att ditt VV är så varmt som 61 ºC är ett jävla mysterium på Bosch/IVT, det inträffar när tillskottet är aktivt och endst då, beror på dubbelmantlade tankar, skiktningen i dem och att givare sitter där de sitter. Jag har sänkt "stopptemperaturen på T3" från 62 ºC till 58 ºC och då blir VV aldrig varmare än det iaf, skulle nog fungera att sänka det ännu mer, till typ 55 ºC, vet ej vad som händer om man ställer ner det till samma temp som på stopp-tempen på VV, så ja det handlar om en justeringssak till viss del.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad morberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #13 skrivet: 27 april 2010, 09:07:03 »
Oavsett är det som Carl säger, värmekurvan har alltid ett finger med i spelet. Har du rumsgivare utgår systemet från värmekurvan och korrigerar börvärdet efter dina inställningar. Hur detta sker finns beskrivet ett par gånger i forumet, men...
Förändringsfaktor : 5
Rumstemperatur inställning : 20°C
Nuvarande rumstemp : 18,5 ºC
Börvärde värmekurva : 40°C

(20-18,5) x 5= 7,5  -----> Nytt börvärde 40 + 7,5= 47,5°C
Hustrun har synpunkter på att det börjar bli för varmt i huset (i vintras var det för kallt...) och nu håller jag på att justera inställningarna på vår kurva. Vi har innegivare, vad ska fördröjningen (kommer inte ihåg exakt vad parametern hette) vara? Den var på 4h när installationen var klar, men det känns lite märkligt att det ska släpa så lång tid.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad är en korrekt värmekurva
« Svar #14 skrivet: 30 april 2010, 11:08:45 »
Sänk ner till 2h sÃ¥ svarar det snabbare och frun blir mer nöjd  Thumbsup
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!