0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lucas S

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
« Svar #30 skrivet: 13 november 2016, 23:27:45 »
Ja jag menar att jag har ändrat 1.10.1 till 4,0 som du föreslagit tidigare. Men så har jag haft den länge. Och ändå varvar inte cirkpump upp förrän försent när hetgas börjar bli för varm. Tror den varvar upp när det nått sitt mål för laddtemp. Så denna ändring har inte påverkat hetgasen något tror jag. Och vad gäller ljudfenonen upplever jag inte att jag har det problemet.

Ja kanske ska jag göra en reset och börja om. Men det är inte så många ändringar jag gjort från grundinställningar så egentligen borde det inte påverka.

Ser du något annat konstigt i mina värden? Sugtryck, kondensortryck etc?

Har förresten upptäck att ett av mina element är felkopplade med inkommande vatten nedtill. Men detta borde väl inte kunna påverka vattenproduktionen? Kanske svårare att lufta systemet pga det elementet?

Lucas

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
« Svar #31 skrivet: 15 november 2016, 12:42:10 »
Lyckades till slut fånga en VV laddning.
Starttemp för VVladdning är 45 grader så det hade redan laddat en stund när jag började läsa av.

11:17                                    11:30                           11:34
Temp beredare 46,5 grader     47,8                              49,2
5.14 68 Hz                            67 Hz                             67 Hz
5.13 3                                   3                                    3                         
5.12 6,0 Bar                          6,2 Bar                          6,2 Bar
5.11 27,6bar (46,7)gr            32,8Bar (54,2)gr            33,1 Bar (54,6) gr
5.10 49,6 gr (60,0)                57,1 gr (60)                   57,1 gr(60)
5,9 45,9 gr                            50,1 gr                          49,7 gr
5,8 78,4 gr (hetgastemp)       92,7 gr                           92,3 gr                     
5,7 0,6                                  -0,8                              -0,8
5,6 -1,2                                -0,8                               -0,5
5,5 -1,8                                -1,4                               -1,4
5,4 3,1
1.10.0                                                                       57,1(57)       


11:36                               11:37               11:38
Temp vvberedare 51,1        52,8                 53,8
5.8 Hetgastemp 92,3 gr      92,7 gr             93,0 gr

Stopptemperatur var 54 grader.
Efter 11:34 ändrade inte övriga värden sig nämnvärt.
Uppdaterade sÃ¥ det blev läsbart pÃ¥ läsplattor.           
« Senast ändrad: 15 november 2016, 22:40:58 av Bigfoot »
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Lucas S

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
« Svar #32 skrivet: 16 november 2016, 19:54:13 »
Tack för dessa siffror Bigfoot!  tummenupp

Jag har inte tillräcklig koll för att kunna jämföra och säga vad som är fel i mina siffror jämfört med dina men noterar iallfall att din produktion går betydligt snabbare än min och att din hetgas håller sig runt 92-93C medans min skenar iväg till över 105C. Imorse när först min fru hade duschat en normal duschning och sedan jag en väldigt kort duschning så hade VV-produktionen bara orkat upp till 47C efter först 40 min produktion plus ytterligare 12 min. Och hetgaset var över 105C och därmed protection-läge! Riktigt surt...

Kan även notera att värdera i meny 5.5 och 5.6 skiljer sig från dina ganska markant. Vet inte vad det betyder..

Jag ska göra som du säger och fabriksåterställa alla inställningar i helgen och börja om från början men min magkänsla säger mig att det antagligen inte kommer hjälpa. För jag har inte gjort så många ändring i inställningarna och absolut inte något som borde kunna påverka VV-produktionen så negativt som detta. Men värt ett försök..

Någon som har några andra tips eller haft liknande problem med Spliten får komma med sina erfarenheter och reflektioner.. Jag har ju tom haft en servicetekniker här förut men han kunde inte se några fel. Så trött på detta nu att jag ångrar bytet från dyra men smidiga fjärrvärmen.. :(

/lucas

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
« Svar #33 skrivet: 16 november 2016, 19:58:49 »
LÃ¥ter som gasbrist...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lucas S

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
« Svar #34 skrivet: 16 november 2016, 20:14:23 »
Carl N, ja jag har varit inne på detta flera gånger, misstänker också gasbrist. Finns där ingen sensor som signalerar ett felmeddelande om man har för lite gas? Jag har inte fått några felmeddelande..

Vet ni om man kan låta en kyltekniker tömma ut, vakuumsuga och fylla på nytt nu på vintern eller bör det vara varmare ute för det jobbet? Tips på bra pålitlig kylteknker i Stockholm?

Jag har 18,5 m rör, kan detta påverka eller ska det funka bra sålänge mängden köldmedium är rätt, dvs 2,9kg för 15 meter sedan 0,06kg per extra meter.. (enligt manual)

/Lucas

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
« Svar #35 skrivet: 16 november 2016, 20:23:00 »
Om det bara är lite gasbrist så märks det på högre hetgastemp samt att den ger sämre med effekt.
Så småningom kommer lågtryckspressostaten lösa, men då ska det ha läckt ut en hel del.
På en on/off så kommer först larmet om hög hetgastemp.
Din varvar ju ner när hetgastemp gÃ¥r upp sÃ¥ dÃ¥ fÃ¥r du ju inget sÃ¥nt larm.  Sc:,h

En kyltekniker kan mäta om det är för lite.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lucas S

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
« Svar #36 skrivet: 16 november 2016, 20:28:20 »
Ok, så en kyltekniker kan koppla in sig i maskinen och mäta antal kg köldmedium? Det låter ju superbra om det går utan att behöva tömma ut allt och börja om från början. Jag är även inne på att kyltekniker slarvade vad gäller vakuumsugning för det gick lite för fort. Kan detta också påverka driften negativt och göra att jag fått mina fel?

/Lucas

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
« Svar #37 skrivet: 17 november 2016, 09:42:57 »
Han kan mäta tryck och temperaturer och få en indikation på om det är fel mängd gas eller nåt annat fel. Ska man vara säker så suger man ur allt och fyller igen med rätt mängd.
Har man slarvat med vakuumsugningen så kan det finnas fukt kvar vilket kan ge problem efter några års drift.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lucas S

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
« Svar #38 skrivet: 19 november 2016, 20:47:57 »
Tack för era svar. Jag har en fundering till.

Idag duschade min fru ganska länge sÃ¥ hon tömde ut varmvattnet ordentligt frÃ¥n systemet. Vet inte hur lÃ¥ngt ner tempen sjönk till när hon var klar men efter VP hade producerat VV i maxtid, dvs 40 min sÃ¥ hade laddtempen i 1.0.0 bara nÃ¥tt 49,2 C (55). Och VV i 1.0 var bara 40,9 C. Jag antar att för lÃ¥g mängd gas kan förklara att laddtemp inte orkat upp till 55 C pÃ¥ 40 min utan bara 49,2C? Men borde inte 1.0 ökat mer om ändÃ¥ laddtempen varit ca 49 C? Upplever ofta att 1.0 knappt ökar trots att laddtempen i 1.10.0 ökar. Jag kan ha 55 C laddtemp och ändÃ¥ knappt ökat Temp i 1.0.  Normalt? Denna gÃ¥ng skenade inte hetgasen upp över 105 dock, men kanske för att laddtempen inte gick upp sÃ¥ högt.

Utetemp ca 3 C

/Lucas

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
« Svar #39 skrivet: 19 november 2016, 22:20:24 »
Suggastrycket är något lågt (ca 1 bar) och hetgastempen är är ca 10-15 grader för hög.
Dock ser kondensortrycket ganska normalt ut.
Är nog ide att att kontrollera fyllnadsmängden.
Har du gjort fabriksåterställning?
Öppnar alla ventiler  till beredaren som de skall?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Lucas S

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
« Svar #40 skrivet: 20 november 2016, 19:27:07 »
Bigfoot jag gjorde fabriksåterställning idag men upplevde ingen skillnad. Tar fortfarande väldigt lång tid att producera VV. Upplever att laddtempen är ganska långsam på att nå sitt mål och även när den gjort det så kan VV-tempen i 1.0 "fastna" vid vissa temperaturer väldigt länge. Kan exempelvis ha en laddtemp på 53 C och ökande, men trots det ökar inte VV-tempen i 1.0 något alls nästan på 10 min utan ligger fast på kanske 44 C. Varierar vilken Temp den "fastnar" på. Sen börjar ökningen igen helt plötsligt. Borde inte VV-tempen i 1.0 värmas ganska snabbt av laddtempen i 1.10? Eller är det normalt att det skiljer mkt?

Vad gäller ventilerna tror jag att dom öppnar som dom ska. Ser rätt ut iallafall.

/Lucas

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren