Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
NIBE Split: Problem med VV-laddning
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: NIBE Split: Problem med VV-laddning (läst 9578 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Lucas S
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Lucas S
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
«
Svar #30 skrivet:
13 november 2016, 23:27:45 »
Citera
Ja jag menar att jag har ändrat 1.10.1 till 4,0 som du föreslagit tidigare. Men så har jag haft den länge. Och ändå varvar inte cirkpump upp förrän försent när hetgas börjar bli för varm. Tror den varvar upp när det nått sitt mål för laddtemp. Så denna ändring har inte påverkat hetgasen något tror jag. Och vad gäller ljudfenonen upplever jag inte att jag har det problemet.
Ja kanske ska jag göra en reset och börja om. Men det är inte så många ändringar jag gjort från grundinställningar så egentligen borde det inte påverka.
Ser du något annat konstigt i mina värden? Sugtryck, kondensortryck etc?
Har förresten upptäck att ett av mina element är felkopplade med inkommande vatten nedtill. Men detta borde väl inte kunna påverka vattenproduktionen? Kanske svårare att lufta systemet pga det elementet?
Lucas
Loggat
Bigfoot
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1289
Karma +0/-0
Bigfoot
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
«
Svar #31 skrivet:
15 november 2016, 12:42:10 »
Citera
Lyckades till slut fånga en VV laddning.
Starttemp för VVladdning är 45 grader så det hade redan laddat en stund när jag började läsa av.
11:17 11:30 11:34
Temp beredare 46,5 grader 47,8 49,2
5.14 68 Hz 67 Hz 67 Hz
5.13 3 3 3
5.12 6,0 Bar 6,2 Bar 6,2 Bar
5.11 27,6bar (46,7)gr 32,8Bar (54,2)gr 33,1 Bar (54,6) gr
5.10 49,6 gr (60,0) 57,1 gr (60) 57,1 gr(60)
5,9 45,9 gr 50,1 gr 49,7 gr
5,8 78,4 gr (hetgastemp) 92,7 gr 92,3 gr
5,7 0,6 -0,8 -0,8
5,6 -1,2 -0,8 -0,5
5,5 -1,8 -1,4 -1,4
5,4 3,1
1.10.0 57,1(57)
11:36 11:37 11:38
Temp vvberedare 51,1 52,8 53,8
5.8 Hetgastemp 92,3 gr 92,7 gr 93,0 gr
Stopptemperatur var 54 grader.
Efter 11:34 ändrade inte övriga värden sig nämnvärt.
Uppdaterade så det blev läsbart på läsplattor.
«
Senast ändrad: 15 november 2016, 22:40:58 av Bigfoot
»
Loggat
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Lucas S
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Lucas S
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
«
Svar #32 skrivet:
16 november 2016, 19:54:13 »
Citera
Tack för dessa siffror Bigfoot!
Jag har inte tillräcklig koll för att kunna jämföra och säga vad som är fel i mina siffror jämfört med dina men noterar iallfall att din produktion går betydligt snabbare än min och att din hetgas håller sig runt 92-93C medans min skenar iväg till över 105C. Imorse när först min fru hade duschat en normal duschning och sedan jag en väldigt kort duschning så hade VV-produktionen bara orkat upp till 47C efter först 40 min produktion plus ytterligare 12 min. Och hetgaset var över 105C och därmed protection-läge! Riktigt surt...
Kan även notera att värdera i meny 5.5 och 5.6 skiljer sig från dina ganska markant. Vet inte vad det betyder..
Jag ska göra som du säger och fabriksåterställa alla inställningar i helgen och börja om från början men min magkänsla säger mig att det antagligen inte kommer hjälpa. För jag har inte gjort så många ändring i inställningarna och absolut inte något som borde kunna påverka VV-produktionen så negativt som detta. Men värt ett försök..
Någon som har några andra tips eller haft liknande problem med Spliten får komma med sina erfarenheter och reflektioner.. Jag har ju tom haft en servicetekniker här förut men han kunde inte se några fel. Så trött på detta nu att jag ångrar bytet från dyra men smidiga fjärrvärmen..
/lucas
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
«
Svar #33 skrivet:
16 november 2016, 19:58:49 »
Citera
LÃ¥ter som gasbrist...
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Lucas S
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Lucas S
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
«
Svar #34 skrivet:
16 november 2016, 20:14:23 »
Citera
Carl N, ja jag har varit inne på detta flera gånger, misstänker också gasbrist. Finns där ingen sensor som signalerar ett felmeddelande om man har för lite gas? Jag har inte fått några felmeddelande..
Vet ni om man kan låta en kyltekniker tömma ut, vakuumsuga och fylla på nytt nu på vintern eller bör det vara varmare ute för det jobbet? Tips på bra pålitlig kylteknker i Stockholm?
Jag har 18,5 m rör, kan detta påverka eller ska det funka bra sålänge mängden köldmedium är rätt, dvs 2,9kg för 15 meter sedan 0,06kg per extra meter.. (enligt manual)
/Lucas
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
«
Svar #35 skrivet:
16 november 2016, 20:23:00 »
Citera
Om det bara är lite gasbrist så märks det på högre hetgastemp samt att den ger sämre med effekt.
Så småningom kommer lågtryckspressostaten lösa, men då ska det ha läckt ut en hel del.
På en on/off så kommer först larmet om hög hetgastemp.
Din varvar ju ner när hetgastemp går upp så då får du ju inget sånt larm.
En kyltekniker kan mäta om det är för lite.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Lucas S
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Lucas S
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
«
Svar #36 skrivet:
16 november 2016, 20:28:20 »
Citera
Ok, så en kyltekniker kan koppla in sig i maskinen och mäta antal kg köldmedium? Det låter ju superbra om det går utan att behöva tömma ut allt och börja om från början. Jag är även inne på att kyltekniker slarvade vad gäller vakuumsugning för det gick lite för fort. Kan detta också påverka driften negativt och göra att jag fått mina fel?
/Lucas
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
«
Svar #37 skrivet:
17 november 2016, 09:42:57 »
Citera
Han kan mäta tryck och temperaturer och få en indikation på om det är fel mängd gas eller nåt annat fel. Ska man vara säker så suger man ur allt och fyller igen med rätt mängd.
Har man slarvat med vakuumsugningen så kan det finnas fukt kvar vilket kan ge problem efter några års drift.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Lucas S
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Lucas S
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
«
Svar #38 skrivet:
19 november 2016, 20:47:57 »
Citera
Tack för era svar. Jag har en fundering till.
Idag duschade min fru ganska länge så hon tömde ut varmvattnet ordentligt från systemet. Vet inte hur långt ner tempen sjönk till när hon var klar men efter VP hade producerat VV i maxtid, dvs 40 min så hade laddtempen i 1.0.0 bara nått 49,2 C (55). Och VV i 1.0 var bara 40,9 C. Jag antar att för låg mängd gas kan förklara att laddtemp inte orkat upp till 55 C på 40 min utan bara 49,2C? Men borde inte 1.0 ökat mer om ändå laddtempen varit ca 49 C? Upplever ofta att 1.0 knappt ökar trots att laddtempen i 1.10.0 ökar. Jag kan ha 55 C laddtemp och ändå knappt ökat Temp i 1.0. Normalt? Denna gång skenade inte hetgasen upp över 105 dock, men kanske för att laddtempen inte gick upp så högt.
Utetemp ca 3 C
/Lucas
Loggat
Bigfoot
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1289
Karma +0/-0
Bigfoot
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
«
Svar #39 skrivet:
19 november 2016, 22:20:24 »
Citera
Suggastrycket är något lågt (ca 1 bar) och hetgastempen är är ca 10-15 grader för hög.
Dock ser kondensortrycket ganska normalt ut.
Är nog ide att att kontrollera fyllnadsmängden.
Har du gjort fabriksåterställning?
Öppnar alla ventiler till beredaren som de skall?
Loggat
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Lucas S
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Lucas S
SV: NIBE Split: Problem med VV-laddning
«
Svar #40 skrivet:
20 november 2016, 19:27:07 »
Citera
Bigfoot jag gjorde fabriksåterställning idag men upplevde ingen skillnad. Tar fortfarande väldigt lång tid att producera VV. Upplever att laddtempen är ganska långsam på att nå sitt mål och även när den gjort det så kan VV-tempen i 1.0 "fastna" vid vissa temperaturer väldigt länge. Kan exempelvis ha en laddtemp på 53 C och ökande, men trots det ökar inte VV-tempen i 1.0 något alls nästan på 10 min utan ligger fast på kanske 44 C. Varierar vilken Temp den "fastnar" på. Sen börjar ökningen igen helt plötsligt. Borde inte VV-tempen i 1.0 värmas ganska snabbt av laddtempen i 1.10? Eller är det normalt att det skiljer mkt?
Vad gäller ventilerna tror jag att dom öppnar som dom ska. Ser rätt ut iallafall.
/Lucas
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
NIBE Split: Problem med VV-laddning
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 746
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
PatJac
Heat?
LarssonA
phera
Bobone
sigge01
Josth
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info