Författare Ämne: Nibe fighter 1210 + dÃ¥ligt isolerat hus  (läst 1419 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Björk9

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe fighter 1210 + dåligt isolerat hus
« skrivet: 14 november 2017, 21:06:50 »
Hej!
Vi flyttade till huset i somras. Förra ägaren hade inte brytt sig så mycket om bergvärmen och hade ingen större koll. Den sattes in 2002 av ägaren innan honom.
Huset ligger i Blekinge och har "orginalfönster" från -72, de läcker en del värme likaså det inte är huset som har bäst isolerat.
Nu när det börjar bli kallt ute så har åker innetemp ner till 17 grader på natten och 20 på dagen.
Vi har försökt läsa oss till lite här hur vi kan gå till väga och det vi har gjort är att öppna alla termostaterna på elementen helt och ökat kurvlutningen från 10 till 11.
Isoleringen som är runt kallvattenröret vid cirkulationspumparna var fröset när vi skulle titta vad pumpen stog på. Är det normalt? Pumpen stog på läge 3.
Dessa värden står det på panelen efter att den har gått:

VB-fram 50 (VV) Celsius
Varmvatten 48 Celsius

Utetemp 7 Celsius

VB-r 35 (53) Celsius
VVStart 48(47) Celsius

KB-f 1 Celsius
KB-r -2 (-12) Celsius

Kurvlutning 11

VPstarter 20115
VP till

Vp-tid 20393h
TS-tid 7195h

Grundinst. 0 12 Sverige

Är det något som ser konstigt ut?
Tack på förhand!

Utloggad GordonE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1210 + dåligt isolerat hus
« Svar #1 skrivet: 14 november 2017, 22:11:31 »
Det ser ut som att flödet på radiatorsidan är för lågt. Du måste dock kolla medan komptessorn går. Du har 15grader skillnad mellan vb fram och retur. Det bör väl vara runt 5-8 grader har jag för mig, när maskinen levererar värme till radiatorerna så klart.
Är pumpen till radiatorerna i värmepumpen ställd på läge 1?
Får du till högre returtemp så kan du sänka kurvan något.
« Senast ändrad: 14 november 2017, 22:14:03 av GordonE »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 1210 + dåligt isolerat hus
« Svar #2 skrivet: 15 november 2017, 10:00:43 »
Det ser ut som att flödet på radiatorsidan är för lågt. Du måste dock kolla medan komptessorn går. Du har 15grader skillnad mellan vb fram och retur. Det bör väl vara runt 5-8 grader har jag för mig, när maskinen levererar värme till radiatorerna så klart.
Är pumpen till radiatorerna i värmepumpen ställd på läge 1?
Får du till högre returtemp så kan du sänka kurvan något.

Nej, värmepumpen gör varmvatten vid denna avläsning och returtempgivaren känner inte av returen från VVB, så borse från detta.
Gör en ny avläsning då kompressorn går och VB-fram ska inte visa (VV)

Kölbärarreturen är under 0, inte onormalt och det kan göra att isoleringen fryser.
Kolla dock att den är heltäckande, tejpa över skarvar som det glipar så att fukten inte tar sig in så lätt.
« Senast ändrad: 15 november 2017, 10:04:04 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Björk9

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1210 + dåligt isolerat hus
« Svar #3 skrivet: 21 november 2017, 10:05:20 »
Tack för svar!
Istället för vv står det 47.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 1210 + dåligt isolerat hus
« Svar #4 skrivet: 21 november 2017, 10:24:49 »
Om du med det menar att framledningen är 47 °C och returen samtidigt är 35 °C så har GordonE rätt.
Tempdiffen mellan fram och retur bör ligga under 10 °C, helst runt 7-8 °C.
Första åtgärden är att kontrollera/rensa smutsfiltret som sitter på värmebäraren (vanligen på returen).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Björk9

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1210 + dåligt isolerat hus
« Svar #5 skrivet: 22 november 2017, 09:40:13 »
oj okej då är det lite skillnad.
Jag tittade i manualen för att försöka hitta filtret. är det det röret som går upp längst bort till höger i första bilden?
vill få det till att det måste vara den klumpen som sitter bakom handtaget i andra bilden. är jag helt ute och cyklar??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 1210 + dåligt isolerat hus
« Svar #6 skrivet: 22 november 2017, 10:16:29 »
Här är smutsfiltret.
Stäng värmepump + båda handventilerna på bilderna och lätta på trycket via säkerhetsventilen vid expansionskärlet så är det sen bara att lossa och rensa.
« Senast ändrad: 22 november 2017, 10:18:19 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Björk9

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1210 + dåligt isolerat hus
« Svar #7 skrivet: 02 december 2017, 10:22:40 »
Tack för all hjälp!
Vi har hållt koll och nu ligger tempdiffen under 10 grader.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!